屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,排水怎么組織的?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,但對于節能設計來說,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎?期盼您指點一二
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,不是應該放寬嗎?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,很容易積水。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能夠控制,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據。
有關屋面排水計算以及天溝落水管的確定
在以往的計算中,我們計算天溝尺寸都是按照曼寧公式計算,但是現在,如果做壓力流設計,天溝要求沒有坡度,那么還能按照重力流方法計算天溝尺寸嗎?
一、對屋面雨水排水技術認知的四個階段 1.認知的第一階段 當時采用蘇聯規范的重力流理論,來設計我國屋面雨水排水工程,典型的例子是計算方法采用438公式,小檐降雨量采用蘇聯規范的50、60和75mm三項參數。造成的后果是大面積工業廠房相繼出現車間內檢查井冒水現象,冒水的檢查井井蓋即使用鑄鐵錠壓住也旋即被掀翻沖動,洛陽拖拉機廠、洛陽軸承廠等工廠當年一逢大雨就頻頻告急,專業人士有鑒于此,確定:
<<GB50015-2003>>中4.9.8條:建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施。請問溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施在設計中如何表示?
發一張圖,大家一起看一下我覺得屋面的排水為檐溝排水.大家認為呢?還有,請教個問題,設計屋面排水時采用無溝排水還是檐溝排水還是天溝排水的設計依據是什么呢?我們經常聽說大屋面排水,尤其是大的廠房最好使用虹吸排水,那么這里的"大面積屋面"具體是"大"到一個什么樣的程度呢?謝謝大家
安裝: 一、PVC落水系統主要構件組成 a、雨水槽 b、雨水槽鎖畢器c、雨水槽卡接器d、雨水槽陰角 e、雨水槽陽角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管轉向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安裝: 1、在雨水槽安裝位置打水平,從起始端開始到未端用墨汁彈線。 2、從包裝袋中取出雨水槽,將雨水槽平穩的放在地上或腳手架上,并在雨水槽下水平裝雨水斗 的位置,用 切割機切一個與雨水斗下水口一樣大小的口子。 3、將雨水斗緩慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安裝吊接器;按順序插入并掌握好間距,兩只相鄰吊接器之間的距離為40~45CM; 5、用電鉆(6號鉆頭)在彈線位置按40~45CM的間距打好洞,并敲進膨脹管。 6、將雨水槽放置在已彈線位置,調整好“吊接器”間距,然后用∮4X40的不銹鋼鏍絲將吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽轉角,需用“卡接器”連接“陽角”、“陰角”,雨水槽與雨水槽連接部分也需 用“卡接 器”連接。 8、雨水槽安裝的過程中,為防止漏水,鎖畢器、卡接器等相應的配件上必需打上玻璃膠和PV
5.4.1 地下建筑頂板種植設計應符合下列規定: 1 地下建筑頂板種植土與周界地面相連時,可不設排水層; 2 地下建筑頂板高于周界地面時,應設找坡層和排水層; 3 地下建筑頂板做下沉式種植時,應設自流排水系統;——種植屋面工程技術規程(JGJ 155-2007)自流排水系統是什么意思啊?各位大俠有知道的告訴下哇,我搜了半天了沒找到。還有就是我現在做的2萬平方的地下車庫,上部覆土1000,如果做找坡的話豈不是找坡就得有好幾百,感覺不太現實啊,而且如果找坡的話水往哪里排呢?
我是新手,正處在大蝦所說的多看多做的階段,看得多了,腦袋就迷糊了,不得以,向各位大蝦請教.上海93定額中說了: 1.屋面板接水平投影面積計算,無挑檐的,算至外墻外圍,有挑檐的,算到挑檐的外沿并乘以1.05; 2.突出墻外的挑檐,按其水平投影面積計算,套雨篷定額,若豎直部分超過400,超過部分按垂直投影面積計算,另外套用欄板定額.那么,問題來了, 突出墻外的天溝(有不超過400的豎直部分,但厚度不一樣)應該怎么計算呢?是按第一條并入屋面板計算呢?還是按第二條計算,套雨篷定額?我看到有人按體積計算,套零星鋼砼定額,可以這樣算嗎? 另: 輕集拌混凝土天溝找坡層可以套用珍珠巖保溫層定額嗎?還是套用混凝土找平層定額?謝謝大家!
對于排水立管的剛套管出屋面,也就是剛套管高出屋面完成面的高度,很多人說高出屋面5公分以上就可以了。我覺得5公分低了,可能10到15公分比較合適。不知道各位施工中是如何控制這個問題的
屋面雨水按屋面排水條件分為:檐溝排水,天溝排水,無溝排水。請問什么是檐溝,什么是天溝?問題可能比較低級,各位見笑了。下面這張照片是天溝排水還是檐溝排水?。?/p>
屋面天溝、檐溝和天溝、挑檐的區別1、天溝:屋面排水分有組織排水和無組織排水(自由排水),有組織排水一般是把雨水集到天溝內再由雨水管排下,集聚雨水的溝就被稱為天溝,天溝分內天溝和外天溝,內天溝是指在外墻以內的天溝,一般有女兒墻;外天溝是挑出外墻的天溝,一般沒女兒墻。天溝 多用白鐵皮2、檐溝:屋檐下面橫向的槽形排水溝,用于承接屋面的雨水,然后由豎管引到地面。或石棉水泥制成。3、挑檐:樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 挑檐:是建筑物屋面處,以防屋面雨水順外墻面漫流而污染墻面. 檐溝和天溝本質是相同的都是排水用的,明顯區別檐溝是外排水,天溝是內排水。 只有天溝是可以單獨分出來的,其它的是根據挑出長度不同而按不同的構件計算。
請教:鋼結構屋面天溝有做防水的節點做法嗎?如果沒有,要做的話,采用什么樣的防水材料教好。
最近單位在做一棟六層住宅,但是甲方要求閣樓層要單賣,而且已經按甲方的要求制定了閣樓層的戶型,我拿到方案后才知道閣樓的衛生間正對著六層的客廳中間,我想問是不是可以把排水管引出室外接到別的排水立管上,并做保溫處理?
各位工程師們: 我施工用的藍圖上,按比例尺量取的天溝寬度為300mm,但是監理說,必須大于500,我想找個規范依據,請問查哪個規范,謝謝。
圖紙簡介: 天溝、檐口、臺階、屋面、陽臺、欄桿、變形縫等各類詳圖。 投稿網友: poundin 上傳時間: 2013-08-05 圖紙省
圖紙簡介: 夾芯板屋面夾芯板天溝及檐溝詳圖,01J925-1 投稿網友: mayh 上傳時間: 2013-12-10 圖紙省份:
一、屋面雨水排水技術的特殊性 屋面雨水排水在建筑給水排水范疇是個較為特殊的技術問題,其特殊性表現在以下幾個方面: 1.出過問題,而且出過大問題 1953年至1957年第一個五年計劃期間興建的大面積工業廠房,按重力流計算其屋面雨水排水系統,這些廠房在五十年代末、六十年代初相繼出現車間內雨水檢查井冒水,造成地面被淹,停工停產的嚴重事故。六十年代中期屋面雨水排水在采用壓力流計算時,由于立管管徑減小,出現瓶頸現象,而造成天溝雨水排水不暢,從天窗滿溢進入車間的事故。重力流、壓力流兩個方面的案例,使1957年3月1日試行的《室內給水排水和熱水供應設計規范》TJl5-74在第三章“排水”IV“雨水”的有關條文中違避了雨水計算的相關內容,造成設計人員無章可循的尷尬局面。 2.搞過長時間的試驗 六十年代初,原建工部北京工業設計院、第一機械工業部第一設計院和清華大學等單位即開始進行為期三年的雨水試驗。65型雨水斗的開發,壓力流雨水計算方法的提出是這一階段雨水試驗的主要成果。七十年代由《室內給水排水和熱水供應