国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水環熱泵空調系統的設計與安裝

    摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱

  • 水環熱泵空調系統的分析(轉)

    水環熱泵空調系統的分析 一、水環熱泵空調系統是指小型的水/空氣熱泵機組的一種應用。即用水環路將此小型機組并聯在一起,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特點的熱泵供冷、供暖的空調系統。二、該系統的優點:1、分戶設置、使用簡便、靈活,完全實現分戶使用計量。2、當建筑物內區面積大,而內區的內部負荷又大的場合,使 用該系統十分有利。3、可在建筑內同時實現制冷、采暖功能。4、無需單獨設置機房,管理人員較少。三、不足之處:1、制冷時需設置冷卻塔,此時此系統基本類似于一個水冷的 空調系統而在扣除冷卻水系統的能耗,其COP值(能耗比)視廠家不同僅在2.6-3.2之間,與螺桿式冷水機組相比,根本沒有節能效果可談,同時大幅提升設備初投資。2、采暖時,若建筑物內無余熱或余熱量很小的時候,采用此系統,勢必要增設鍋爐。將鍋爐的高位熱能加熱水環路中的循環水,變為低溫熱源(15-25℃)。再由水/空氣熱泵機組消耗電能將循環的低位熱提升到高

  • 06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

    06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

  • 分析水環熱泵空調系統主要特點

    1、系統簡單,初投資少。不用制冷機房,沒有冷凍水系統和天然氣管道。2、高效節能,運行管理費用低??照{機組能效比eer可達3.5-5.2.空調機組自帶冷源并可獨立控制,實現了用多少冷量開多少主機系統能量調節比冷水機組更接近于無級調速。冷卻水為常溫水,水輸送過程不會產生冷量衰減,而且能量轉換率為一次。3、空調系統安裝工程量小,施工周期短。冷卻水管無需保溫,省去了冷水機組及冷凍水泵,室內空調系統安裝和冷水機組系統一樣,因此,安裝工程量非常小。4、維護管理費用低。無需專業專職人員值班,減少了物業管理費用。5、系統保證能力高。機組電腦板上配置通訊口,通過中央計算機和互聯網連接,即可在我公司總部對系統進行遠程監控,保證系統安全運行。而冷水機組廠家只能對主機進行監控,系統保證能力差。6、能量計費方便每個用戶均可獨立計算電費。

  • 關于水環熱泵空調系統探討分析

    關于水環熱泵空調系統探討分析

    摘要:介紹了水環熱泵空調系統的原理及特點,適用工程類型,介紹了典型工程應用實例,分析了水環熱泵的優勢,提出設計與工程應用中需要注意的問題。 水環熱泵空調系統是水源熱泵空調系統的一種特殊的應用方式,即用雙管封閉式循環水環路將 小型的水/空氣熱泵機組并聯在一起,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特征的熱泵供暖、供冷 的空調系統。該系統二十世紀在美國加利福尼亞州出現并很快發展應用,七十年代進入日本,我國 八十年代開始有工程應用,在九十年代以后發展起來。 1 系統及特點 1.1 系統組成 水環熱泵空調系統由四部分組成(1)室內水源熱泵機組(水/空氣熱泵機組)(2)水循環環路(3)輔助設備(冷卻塔,加熱設備,蓄熱裝置等)(4)新風與排風系統。其原理如圖 1 所示。

  • 簡介水環熱泵空調系統優缺點(轉)

    摘要:概述了水環熱泵空調系統在我國的歷史和現狀,簡要介紹了水環熱泵空調系統的工作原理和適用場合,重點分析了水環熱泵空調系統的優點和缺點。 關鍵詞:水環熱泵 水/空氣熱泵 節能 前言 熱泵從本質上來說是一種熱回收裝置,它從低溫熱源處吸取熱量并提高品位后,再在高溫熱源處放熱,起到節省高位能的租用。自1989年以來,熱泵技術在我國的應用與發展進入了興旺期。據統計,1996年我國空調設備(指電動冷熱水機組、吸收式冷熱水機組、房間空調器以及單元空調機組,但不包括進口機組)的總制冷能力約為2000萬kW,其中熱泵型機組的制冷能力約占60%[1]。 20世紀80年代初,我國在一些外商投資的建筑中采用了水環熱泵空調系統[2]。時至今日,水環熱泵空調系統在我國的應用已經有了不小的普及。90年代水環熱泵空調系統便在我國得到廣泛的應用。據統計,1997年國內采用的工程共52項[2]。不僅在北京、上海、廣州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛山、紹興、惠州、泉州等中小城市也開始采用水環熱泵空調系統。此外,有關水環熱

  • K504-06水環熱泵空調系統設計與安裝

    希望對大家有所幫助!

  • 水環熱泵空調系統排熱設備選擇

    1 同時使用系數 選擇排熱設備時,應合理確定系統中水環熱泵機組同時使用系數。一般建筑可參考下列數值: 系統總水量小于13L/S 時,同時使用系數取90%; 系統總水量為13~19L/S 時,同時使用系數取85%; 系統總水量大于19L/S 時,同時使用系數取80%; 住宅同時使用系數可取50~70%。 2 系統水流量 系統循環水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外設計濕球溫度低時可取較小數值。增大水流量可提高機組效率,但 不能超過0.065L/S.KW,繼續增大水流量對機組效率提高不大,但增加循環泵能耗。減小水流量可能造成機組因高壓(供冷時)或低水溫(供熱時)保護而停機。 3 冷卻塔選型 冷卻塔選型按夏季工況進行,步驟如下: 1) 將系統中所有機組制冷工況下的排熱量(非空調冷負荷)相加; 2) 確定同時使用系數Ф; 3) 確定循環水流量W; 4) 確定冷卻塔出水溫度t2; 5

  • 水環熱泵空調系統的應用分析.rar

    水環熱泵空調系統的應用分析.rar

  • 06K504 水環熱泵空調系統設計與安裝

    06K504 水環熱泵空調系統設計與安裝

  • 水環熱泵空調系統的工程應用實例分析

    水環熱泵空調系統的工程應用實例分析

    摘要:以采用水環熱泵空調系統的某體育訓練中心訓練場館和辦公樓為例,結合設計和運行中的實際問題,分析該空調系統的運行特性和優缺點,提出了節能運行策略,以期進一步降低能耗。 1 水環熱泵空調系統原理 水環熱泵空調系統是以電為動力,以循環水為冷、熱源載體,將房屋內余熱加以回收利用的高效節能空調系統。它是水源熱泵空調系統的一種特殊應用方式,一般是由許多并聯的水源熱泵空調機組和雙管水環路系統組成(見圖1)。系統的主要部件有:1)熱泵機組及室內溫控器;2)排熱設備,通常用閉式冷卻塔或開式冷卻塔配上水一水換熱器;3)加熱設備,通常采用各類鍋爐、城市熱水管網,或者太陽能收集器等輔助熱源;4)循環水泵; 5)雙管水環路系統和水系統中央控制箱。 雙管水環路連接起建筑物內所有水環熱泵機組構成封閉環路,通過壓縮機制冷系統的逆循環(制冷循環)和正循環(制熱循環),實現空調系統的制冷制熱。水環熱泵機組分散于各個房間,通過水環路并聯在一起,制冷時從室內吸取熱量通過水環熱泵機組傳遞給循環水;制熱時從循環水中吸取熱量通過熱泵機組向室內送熱風,從而達到制冷和供暖的目的,冷熱

  • 水環熱泵空調系統與燃氣熱泵空調系統的比較

    水環熱泵空調系統與燃氣熱泵空調系統的比較水環熱泵技術群39331213

  • 水環熱泵空調系統設計要點及機組選擇方法

    一、設計要點 1、熱泵機組要求流量恒定,在末端環路布置時應考慮環路之間的水力平衡,在經濟合理的前提下宜采用同程系統。 分支環路不宜過大,環路之間應進行平衡計算,必要時設置平衡閥。 2、豎向分區應考慮設備的承壓能力,核實最不利點工作壓力,使其滿足設備的承壓要求。

  • 水環熱泵VRV空調系統循環水溫優化

    水環熱泵VRV空調系統循環水溫優化

  • 水環熱泵型空調系統設計及工程實例分析.rar

    水環熱泵型空調系統設計及工程實例分析.rar

  • 水環熱泵空調系統-水環熱泵空調系統節能要點

    武漢柯伊梅爾溫馨提示,現如今,購買空調時,不論是何種品牌的空調,消費者在選購時一個重要的指標就是省電。對于水環熱泵空調系統,其運行是否能達到省電節能的效果呢。下面,小柯就帶大家了解水環熱泵空調系統的省電節能要點。

  • 水環熱泵空調系統的工作原理和適用場合

    摘要: 概述了水環熱泵空調系統在我國的歷史和現狀,簡要介紹了水環熱泵空調系統的工作原理和適用場合,重點分析了水環熱泵空調系統的優點和缺點。 關鍵詞: 水環熱泵 水/空氣熱泵 節能 前言 熱泵從本質上來說是一種熱回收裝置,它從低溫熱源處吸取熱量并提高品位后,再在高溫熱源處放熱,起到節省高位能的租用。自1989年以來,熱泵技術在我國的應用與發展進入了興旺期。據統計,1996年我國空調設備(指電動冷熱水機組、吸收式冷熱水機組、房間空調器以及單元空調機組,但不包括進口機組)的總制冷能力約為2000萬kW,其中熱泵型機組的制冷能力約占60%. 20世紀80年代初,我國在一些外商投資的建筑中采用了水環熱泵空調系統.時至今日,水環熱泵空調系統在我國的應用已經有了不小的普及。90年代水環熱泵空調系統便在我國得到廣泛的應用。據統計,1997年國內采用的工程共52項.不僅在北京、上海、廣州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛

  • 水環熱泵系統中的噪聲問題

    水環熱泵系統中的噪聲問題

  • 熱泵型空調系統設計方法

    1 空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷??照{冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數、室內人員、設備等散熱、散濕量、圍護結構性質、室外空氣環境參數(包括溫度濕度、氣流速度等)、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析。其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量、實際供熱量會因設備間距限制等原因造成通風不暢,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響,和室外換熱器因表面

點擊加載更多

水環熱泵空調系統

水環熱泵空調系統專題,為您提供水環熱泵空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水環熱泵空調系統 相關的專業交流討論,更多水環熱泵空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

天溝排水不暢

城市排水設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 大余县| 香港| 连州市| 洛扎县| 华蓥市| 齐齐哈尔市| 扎兰屯市| 成武县| 乐业县| 延津县| 舞钢市| 淳安县| 海宁市| 星座| 蕲春县| 鞍山市| 天等县| 大宁县| 贺州市| 大名县| 新民市| 永丰县| 大埔县| 安岳县| 陇西县| 长白| 邮箱| 英超| 长春市| 商城县| 灯塔市| 杭锦后旗| 萝北县| 黔南| 宜州市| 赞皇县| 丰城市| 华容县| 屯门区| 黎城县|