国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 傳統空調末端系統&中央空調柔性分配系統

    傳統空調末端系統&中央空調柔性分配系統

    空調末端水分配及柔性多聯裝置 由水力平衡分配器、保溫柔性一體管、專用對接接頭和專用支吊架組成的冷熱水分配、輸送及連接裝置。安裝于末空調末端與水系統支干管之間,起分配、連接作用,具有水力平衡、集中控制和遠程聯動功能。 多功能水力平衡分配器

  • 毛細管或將引發空調末端系統新革命

    末端系統作為暖通空調大系統的最后環節,在行業中長期處于“弱勢”。不過,伴隨著吳元煒等業界權威反復強調“末端系統絕對不容忽視”,其優劣將直接影響整個系統總體效能的道理已漸漸為行業所重視。 20世紀70年代,德國科學家發明了毛細管平面輻射式空調末端系統(以下簡稱“毛細管末端系統”),被視為一次“末端革命”。時隔三四十年,這種符合仿生學原理的新型空調末端系統在暖通空調市場上漸露頭角,但前景卻受到爭議。 與其他同類產品相比,這種系統的毛細管內充滿了具有高效傳熱功能的介質——水。鄭州中南科萊總經理郭其峰說,與常規對流式空調系統相比,由于水的傳熱速度比空氣快近千倍,實際工程中,在冬季毛細管輻射供熱工況下,供水水溫只需30℃~35℃,即能滿足室溫20℃±2℃的要求;在夏季毛細管輻射供冷工況下,輔以置換新風的除濕系統,供水水溫只需18℃,即能使室溫達到26℃±2℃。 更符合人體熱舒適特征 據介紹,在舒適的條件下,人體產生的全部熱量以一定的比例散發。其中,對流散熱約占30%,輻射散熱約占45%,蒸發散熱約占25%。因

  • 中央空調末端系統不能正常啟動是什么原因?

    一、中央空調部分末端系統不能正常啟動的原因 中央空調部分末端系統不能正常啟動是一個比較復雜的問題,可能涉及多個方面。常見的原因及分析如下: 1、電源故障:電源是保證空調正常運行的關鍵因素之一。如果電源出現故障,如電壓不穩定、斷電等,可能會導致部分末端系統無法正常啟動。 2、控制線路故障:控制線路是控制空調系統運行的神經中樞。如果控制線路出現故障,如線路短路、斷路、接觸不良等,可能會導致部分末端系統無法正常啟動。 3、末端設備故障:中央空調的末端設備包括風機、冷凝器、蒸發器等。這些設備出現故障,如電機損壞、軸承卡滯、冷媒泄露等,都可能導致部分末端系統無法正常啟動。 4、傳感器故障:傳感器是空調系統中的重要組成部分,用于監測和控制系統的運行狀態。如果傳感器出現故障,如溫度傳感器、濕度傳感器等,可能會導致部分末端系統無法正常啟動。 5、通訊故

  • 求解~關于地暖末端系統水容量問題

    做中央空調時,末端為風機盤管的話,通常末端水容量我們會按2L/㎡建筑面積進行估算。那么請教一下,做地暖末端系統水容量有沒有相關的經驗值計算方法?請各位指點~~~謝謝!

  • 風冷管道式空調系統與風冷冷熱水機組+末端系統的比較

    風冷管道式空調系統與風冷冷熱水機組+末端系統的比較

  • 風冷機組和水冷機組能否同時為一套空調末端系統提供冷源

    請各位大俠不吝賜教!現有一商場,開一臺水冷主機,冷量不夠,兩臺太浪費。現在考慮能否同時使用一臺水冷機組,一臺風冷機組提供冷源,應該怎么處理?冷水機組和風冷機組各帶循環泵,風冷機組的泵較小。現在水泵在回水上,是否能做一個水箱集水,還是把循環泵改在送水管上?請各位大俠提供好的建議,謝謝!

  • 高位水箱直接接在末端系統最高點進行定壓補水

    若采用高位水箱直接接在末端系統最高點進行定壓補水,在循環泵啟/停時,可能出現什么現象? 可以用不可壓縮流體的恒定元流方程解釋這個問題嗎

  • NAILOR(雷諾)空調系統末端

    NAILOR(雷諾)空調系統末端

    美國NAILOR變風量末端、地臺送風、空氣送風控制產品、防火/排煙閥、完整的空氣散流器系列產品和風機盤管系列產品,AAF空氣過濾、凈化設備、給排水和水處理設備,Robatherm空氣處理機組,Matrix Sun LED照明,ZumtobelT照明等等是上海恩索機電科技有限公司主要生產及代理的中央空調設備,恩索還提供各工業、商業、家庭中所需的高檔機電設備。 NAILOR VAV變風量末端的產品特點: 1.省能運行 VAV末端借助于進口調節閥,并聯風朵,熱水盤管,電熱盤管、電熱盤管、風速測量裝置、房間恒溫器,氣動或電動控制元件,能使空調系統達到省能運行。 部分負荷時,能避免在定風量系統中,熱器的冷熱負荷抵消而造成的雙重能量消耗。如考慮到系統設備的同時使用系統,能使VAV末端系統總風量減少,節省大量風機水泵的電能。2.組合靈活 VAV末端結構緊湊,機組組合靈活 3.靜音設計 4.控制先進 5. 安裝方便 地臺送風特點:1.給樓宇開發商帶來利潤無限此空調系統,終端機安裝在地板以下,地板抬高地面約250--30

  • 中央空調系統的末端有哪些?

    中央空調系統的末端有哪些?

    許多商場、酒店、辦公樓等等都會安裝中央空調。中央空調相信大家都知道,那么中央空調末端是什么呢?中央空調系統的末端又有哪些呢? 什么是中央空調系統的末端? 中央空調系統兩大主要部分:冷熱源主機部分和末端設備部分。末端是相對于“中央”而言的,“中央”的制冷機組負責生產冷水或液態氟利昂,“末端”安裝在各個需要空調的空間附近,用冷水或液態氟利昂冷卻空氣。 中央空調末端設備主要有空調箱(空氣處理機組)、組合式空調機

  • 基于工控機在配變終端系統的應用

    間隔式配電柜,廣泛運用在變電站、工廠、工礦企業、大型電廠、石油、化工企業、大型鋼廠、高層建筑動力中心、無功補償、計量、電能分配等場合。 國家電網在近幾年的農網改造中,大面積升級各種供電設備,會大面積升級變壓器臺區中的JP柜。

  • 空調末端風機盤管系統的優缺點

    中央空調末端產品都是我們日常比較關注的,因為它們與我們的生活息息相關,密不可分。風機盤管是其中最重要的空調末端產品,我們對它可不能小覷。風機盤管加獨立的新風系統屬于半集中式空調系統,由于其具有的優點:可獨立控制室溫,適用于面積較小的多房間;風量調節方便,可滿足一般噪聲要求;占用空間小,利于降低建筑層高。因此,該形式在工程中得到了廣泛的應用。 但是也存在著兩大缺點: ①易產生吊頂水患; ②因盤管藏污納垢而滋生細菌。 這兩大缺點都緣于目前的風機盤管處于濕工況運行。當采用干工況運行時,可避免濕工況下盤管的表面積存濕垢、產生霉菌的問題,從而改善空調房間內的空氣品質。同時,干工況下風機盤管

  • 使用FPB末端空調系統工作原理

    最近接觸的空調安裝項目是變風量系統,配合末端設備的空調水管是熱水管,空調末端使用的FPB 變風量機組, 機組是跟一個主風管相連的,主風管是從每層的空調機組中引出。 空調機組是用冷凍水的。 現在很想知道這種系統的工作原理, 希望高手指點。

  • 空調水系統的末端及風道系統的組成

    空調水系統的末端及風道系統的組成

    空調水系統的組成 一、組合式空調箱、新風機組 組合式空調箱

  • 中央空調系統末端風機盤管的監控

    風機盤管的控制通常包括風機轉速控制和室內溫度控制兩部分。 一、風機盤管系統的監控功能要點1、 室內溫度測量;2、 冷,熱水閥開關控制;3、 風機變速及啟停控制。 二、風機盤管系統的監控功能描述1、 風機變速及啟停控制為調節風量,目前幾乎所有風機盤管的風機都采用高、中、低三檔實現風機的轉速控制。啟停控制,風量調節通常是使用者就地手動控制。2、 室溫控制室溫控制是一個完全的負反饋溫控系統。它由室溫控制器及電動閥組成,通過調節冷、熱水量而改變盤管的供冷或供熱量,控制室內溫度。大多數風機盤管都是冬夏共享的。因此,在其溫控器上有冬夏轉換的措施。冬夏轉換的措施有手動和自動兩種方式,應根據系統形式及使用要求來決定。A、 溫控器手動轉換。在各處溫控器上設置冬夏轉換開關,使得夏季時供冷運行,冬季時供熱運行。B、 自動轉換。要實現自動轉換,必須自動區分水系統當前工況。當水系統供冷水時,應轉到夏季工

  • 海爾vrv空調系統末端制熱效果不好

    一棟5層的大樓,每層兩套vrv空調系統,其他系統運轉均正常,只有一樓西側大廳系統有問題,該系統一共11臺內機,房間6臺,首層大廳5臺;首層大廳五臺均預熱(回液溫度小于32°顯示預熱)房間6臺均正常,空調室外機位于六層架空層處,工作壓力為pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷劑均沒問題 跪求解決方案

  • 變風量空調系統設計及末端設計經驗

    變風量空調系統設計及末端設計經驗摘要 本文重點是介紹VAV變風量空調系統在“北京第五廣場”工程設計中的應用。回顧VAV變風量空調系統的原理、國內外發展概況、優缺點、變風量空調系統代表類型、變風量空調末端分類等;闡述了工程設計中VAV變風量空調系統設計負荷計算要點及經驗、風量的確定、系統設計、末端選擇、噪聲控制、自控等。以本人在“北京第五廣場”的工程實踐提供了地臺送風(一種變風量末端)的設計與常規吊頂中VAV末端設計的各自特點、設計要點。給廣大一線設計人員提供一個設計經驗及參考。關鍵詞 變風量空調 變風量地臺送風 節能 定靜壓控制 末端設計 1. 變風量空調系統概述1. 1 變風量空調系統定義:變風量(Variable Air Volume)空調系統是根據室內空調負荷的變化或室內參數要求的改變,通過自動改變送風量(也可在達到最小送風量時調節送風溫度)來控制某一空調區域溫度和保證室內空氣壓力的空調系統。

點擊加載更多

空調末端系統

空調末端系統專題,為您提供空調末端系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調末端系統 相關的專業交流討論,更多空調末端系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調系統末端

空調冷凝水管

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 洛扎县| 梨树县| 平果县| 葵青区| 泽州县| 叙永县| 腾冲县| 怀集县| 西安市| 略阳县| 无极县| 金湖县| 枞阳县| 济阳县| 澄迈县| 武邑县| 福海县| 宕昌县| 宣武区| 蕉岭县| 铁岭县| 大埔县| 中西区| 睢宁县| 商都县| 图们市| 时尚| 福鼎市| 河池市| 凯里市| 赤城县| 东丽区| 乐亭县| 万全县| 兰州市| 上犹县| 本溪市| 南漳县| 阜新| 扶绥县| 五家渠市|