空調系統的運行維護與維修
各位大俠....請教問題比較 1 地表水水源熱泵系統 2 空氣源熱泵系統 3 冷水機組+燃氣熱水機組系統 4 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組系統他們的運行管理以及他們彼此的優缺點..這樣方便綜合比較選擇哪種系統比較好?謝謝
一、系統的組成及制冰方式分類 1.系統組成 冰蓄冷空調系同一般由制冷機組、蓄冷設備(或蓄水池)、輔助設備及設備之間的連接、調節控制裝置等組成。冰蓄冷空調系統設計種類多種多樣,無論采用哪種形式,其終極的目的是為建筑物提供一個舒適的環境。另外,系統還應達到能源最佳使用效率,節省運轉電費,為用戶提供一個安全可靠的冰蓄冷空調系統。 2.制冰方式分類 根據制冰方式的不同,冰蓄冷可以分為靜態制冰、動態制冰兩大類。此外還有一些特殊的制冰結冰,冰本身始終處于相對靜止狀態,這一類制冰方式包括冰盤管式、封裝式等多種具體形式。動態制冰方式在制冰過程中有冰晶、冰漿天生,且處于運動狀態。每一種制冰具體形式都有其自身的特點和適用的場合。 二、運行策略與自動控制 1. 運行策略 與常規空調系統不同,蓄冷系統可以通過制冷機組或蓄冷設備或兩者同時為建筑物供冷,用以確定在某一給定時刻,多少負荷是由制冷機組提供,多少負荷是由蓄冷設備供給的方法,即為系統的運行策略。蓄冷系統在設計過程中必須制定一個合適的運行策略,確定具體的控制策略,并具體
空調系統是現代辦公和生活中必不可少的設備,然而,運行空調系統需要消耗大量的能源,因此如何在保證舒適空氣質量的前提下降低能源消耗,成為空調系統設計和運營的一個重要關注點。本篇文章將探討空調系統的節能與調節。
集中式空調系統的運行調節
在實際工作中,經常會遇到甲方提出計算空調系統運行費用的問題,我是根據下面的公式計算的運行費用=機組運行功率*運行時間*負荷系數+水泵及其他輔助設備運行功率*運行時間但通過這個公式計算的數值很低,所以請問各位高手,你們在遇到相同的問題時是如何處理的呢?
空調通風系統運行管理規范
某廠空調系統運行分析及建議.rar
通風空調系統的測試、調整和運行維護
1、冷卻水系統的調試 冷卻水系統的調試在冷卻水系統試運行后期進行。在系統工作正常的情況下,用壓力表測定水泵的壓力,用鉗形電流表測定水泵電機的運轉電流,要求壓力和電流不應出現大幅波動。 用流量計對管路的流量進行調整,系統調整平衡后,冷卻水流量應符合設計要求,允許偏差為20%,冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%。多臺冷卻塔并聯運行時,各冷卻塔的進、出水量應達到均衡一致。 <
來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權,請聯系刪除 新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情防控為當前最重要的工作。在政府辦公樓、寫字樓、酒店、商場等公共建筑中,空調通風系統的運行,加速了空氣在各個區域、各個樓層之間的流動,在人員密度大、使用時間長、室內相對封閉的區域中,存在較大的交叉感染的隱患。安全、合理的運行空調通風系統,防止因空調通風系統引起的空氣流通,而導致新型冠狀病毒的擴散,最大限度地保護建筑的使用者,是設施設備運行管理者的重要職責。
中央空調系統運行管理清華大學出版社 2001年出版 200頁分兩個壓縮包中央空調系統運行管理.part1.rar
通過串聯運行提供的大溫差低溫冷凍水,為空調系統的低溫大溫差送風創造了有利條件,從而可實現降低工程投資,節省能源消耗,減少運行成本的目的。不僅如此,還可以大大改善室內的空氣品質;第二是將吸收式制冷機與壓縮式制冷機作并聯組合運行。利用峰谷用電力差價和天然氣價格的特點,通過對兩種機組優化運行組合,以獲得最佳的初投資成本和最低的運行費用。采用熱電冷聯產的供冷供熱方式,可以使一次能源的利用率大大提高,從而可大大降低運行成本。 串聯組合運行低溫大溫差送風空調系統與常規的空調系統相比具有更多優點,不僅可以通過減少送風量來減少空氣處理設備和送風管道的尺寸,減少設備及管道所占的建筑空間,減少初投資成本,以及有效地節省能源,減少空調系統風機的運行電費約30一40,而且低溫送風可以使室內的相對濕度減小,給人以更具空氣新鮮感和舒適性。 在相同的條件下,干球溫度可以提高1一2℃,因此還可提高制冷機組的回水溫度提高制冷機組的運行效率。采用吸收式制冷機與壓縮式制冷機作雙級串聯組合運行,可以為空調系統提供低溫大溫差空調冷水為低溫大溫差送風空調系統的節能和節省投資創造了條件。同時
集中式空調系統經濟運行 1 范圍 本標準夫定了集中式空調系統(含半集中式空調系統,以下簡稱:空調系統)經濟運行的基本要求和評價方法。 本標準適用于工業、公用及民用建筑的空調系統。
摘要: 本文以烏魯木齊的一項商業建筑物為工程實例,在確定室外氣侯條件、室內設計標準、冷熱負荷與濕負荷特點等情況下,結合當地的能源(如煤、電、氣等)和水價格,除對常規典型的電制冷空調系統—方案 1、直燃型溴化鋰制冷空調系統—方案 2的全部耗電量、耗氣量、耗水量進行冬、夏季全年設計 計算 分析 外,還對地熱水源熱泵空調系統—方案 3、蒸發冷卻天然冷源空調系統—方案 4進行了計算分析,從而客觀地給出在烏魯木齊各種空調系統在設計工況下的運行費用。 關鍵詞: 電制冷 溴化鋰制冷 直燃機 蒸發冷卻空調 水源熱泵 烏魯木齊地區室外氣候特點是: 1、夏季空調系統運行時間不長(最熱月平均溫度23.5℃)、冷負荷相對不是很大,室外空氣干燥(最熱月14時平均室外相對濕度31%),每天晝夜溫差較大,沒有新風冷負荷(室外計算濕球溫度TWS=18.5℃); 2、冬季屬嚴寒地區,空調系統運行時間長(設計計算用采暖期天數177天),熱負荷較大,尤其是新風負荷較大(冬季空調室外計算溫度-27℃)。因此,烏魯木齊地區的空調系統設計選用就
我們公司的空調有如下問題,特向大家請教!制熱時空調房內的效果非常差,特別是在天氣溫度比較低時,達不到設定溫度,一般只能達到22度,而奇怪的是主機只運行了大約80%的制熱容量,大家幫我分析下是主機問題,還是因為末端問題呀?一般這種情況是什么原因造成的?
來源:制冷百科 如有侵權,請聯系刪除 一、空調系統工作原理 在蒸汽壓縮制冷系統中,壓縮機、冷凝器、節流裝置、蒸發器是必不可少的四大件。