国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 集合住宅空調系統節能技術

    臺灣“經濟部能源局”編印

  • 某住宅空調及防排煙系統示意圖

    圖紙簡介: 某住宅,空調,防排煙系統,示意圖,符合設計深度 投稿網友: jiaqi9266 上傳時間: 2013-08-27 圖紙省份:

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做?。?問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!

  • 某二層住宅樓空調系統設計詳細圖紙

    圖紙簡介: 本項目是兩層住宅樓空調系統施工圖,使用的是中央空調,設計時間2013年。設計的內容包括:平面圖、風系統流程圖、冷媒系統流程圖、冷媒系統圖、大樣圖和設計說明。13張,項目難度不大,但是值得新手入門學習。 投稿網友: www129www 上傳時間:

  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • ApacheHVAC空調系統概述

    本文來源:李龍(IDAJ  VE工程師 李龍)

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠?。?/p>

  • 某高層住宅中央空調系統施工圖設計

    圖紙簡介: 建筑高度: 98.6米; 建筑物分類為一類高層住宅, 圖紙包含各層平面圖及系統圖大樣圖等全套圖紙。另含電梯通風圖紙。 投稿網友: haoluwo 上傳時間: 2014-05-19

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 某建筑風機盤管空調系統

    圖紙簡介: 制冷機房設備流程系統圖,包括水系統,泵系統圖,制冷系統,為某賓館設計 投稿網友: luoxiaogang123 上傳時間: 2013-06-09

  • 說說空調系統設計的一些經驗

    說說空調系統設計的一些經驗

    設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱)、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 【你進步了嗎】輻射頂板空調系統

    【你進步了嗎】輻射頂板空調系統

    本帖最后由 小丸子ck 于 2014-1-7 16:22 編輯 頂板供冷于20世紀70年代起源于歐洲,冷水通過布置在頂板內的冷水管形成輻射板,通過對流和輻射,并以輻射為主的方式直接與室內環境進行換熱,具有低運行費用,高舒適性,無吹風感和噪音、節省建筑空間等優點。 輻射頂板的分類 隨著中央空調技術的不斷發展以及人類對舒適性要求的不斷提高,輻射型末端的一種形式—輻射吊頂以其能耗低、噪聲低、舒適性高的突出優勢,在種類繁多的空調末端設備當中脫穎而出。2002年輻射吊頂被美國能源部列為美國當今和未來,在經濟上最具優勢的15項暖通空調節能技術之一,并成為美國最有發展潛力的空調系

  • 辦公樓用什么空調系統號

    我現在大四,要做畢業設計,給的題目是辦公樓空調系統設計,我本來想用VRV系統,但是看到有的貼吧里說用風機盤管+新風系統好,我現在比較糾結,到底用什么系統,馬上要做開題報告了,不知道在呢么辦?

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

點擊加載更多

住宅空調系統

住宅空調系統專題,為您提供住宅空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅空調系統 相關的專業交流討論,更多住宅空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

同層排水優勢

檐溝落水系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 会昌县| 庆云县| 公主岭市| 凯里市| 康保县| 体育| 增城市| 平顶山市| 会宁县| 壤塘县| 靖州| 微山县| 潮州市| 琼海市| 蒙阴县| 乾安县| 文山县| 新乡县| 葫芦岛市| 高淳县| 文山县| 开化县| 育儿| 南丰县| 秀山| 普兰店市| 西华县| 保康县| 唐河县| 洞口县| 赣州市| 广宁县| 当阳市| 宁波市| 乌拉特前旗| 新邵县| 五台县| 钟山县| 丹凤县| 定兴县| 乌拉特中旗|