我現在要選3臺1200RT的離心式冷水機組.大家對開利,麥克維爾,特靈,約克幾大品牌性能和價格上有什么看法?由于考慮到裝載較大,對三級壓縮式和單級壓縮式離心機選擇上有些什么建議?可以分別對上述4大品牌分別對三級和單級進行探討.
我們公司打算讓一臺約克YK系列的1000USRT的冷水機加裝一個變頻系統(VSD),請問這樣真的節約能耗嗎?據廠方介紹能達到30%,真的有那么好嗎?有何缺點?請各位多多指教謝謝
各位老師好, 我現在想選兩臺離心式的冷水機組,總冷負荷為3600KW,本來想選開利19XL,但在網上找不到他的性能曲線,我沒法做校核,望各位老師,幫我提供幾種樣本,或著有什么估算的方法,使我能找出不在樣本給定工況下的實際制冷量~~~! 謝謝各位
特靈離心式冷水機組資料,(CH530控制、英文版)。
有一大型公建,原設計方案是空調采用離心式冷水機組+大鍋爐,生活熱水采用太陽能+小鍋爐;現在業主要求將生活熱水的小鍋爐并入空調的大鍋爐,并對離心式冷水機組設置熱回收,并入太陽能系統;個人覺得將生活熱水和空調熱水共用鍋爐沒什么問題,但是已經有太陽能了,再設熱回收會不會有些冗余,且三個系統的控制能實現嗎?另外還擔心離心式冷水機組設置熱回收之后會不會影響其效率和穩定性~不知道有沒有人做過這樣的系統,還望各路高手指點迷津啊~
喘振的形成與負荷調節 四、喘振的形成 喘振是離心式壓縮機所固有的特性,當負荷降低壓縮機的排氣量小于某一極限點時,壓縮機葉輪和擴壓器流道內的氣體產生嚴重的氣流旋轉脫離,使氣體流動嚴重惡化,壓縮機出口壓力低于冷凝器中的壓力,氣流倒流向壓縮機,一直到排氣壓力高于冷凝壓力為止,這時倒流停止,壓縮機正常工作;而較低的負荷使壓縮機的排量又慢慢減小氣體又發生倒流,如此周而復始,在系統中產生了周期性的氣流振蕩現象,稱為喘振。喘振發生的時候在機房可聽到間斷性的較強噪音。 負荷和壓比是喘振發生的直接原因,葉輪及擴壓器根據滿負荷進行設計,
本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-2 16:55 編輯 離心式冷水機組的調節控制 離心式冷水機組常用三種方法調節:進口節流調節,變轉速調節、入口導葉調節。三種調節方法比較見表1 目前世界上通用的做法是 入口可轉導葉調節法。該方法優于進口節流調節,略遜于變轉速調節,而后者的實現必須依靠變速裝置的匹配等。在舒適性空調系統中,希望在外界冷負荷變化時,機組仍能提供恒定溫度的冷凍水,此時采用入口可轉導葉調節,方便、快捷。 其運
工具的使用: 扳手的正確使用方法(不能當做錘子使用);螺絲刀(檢查絕緣);壁紙刀;試電筆校驗;萬用表(檔位高至低);控制線的連接(美觀,綁扎,帶線號,記號筆);真空泵(檢查真空泵油,抽空時不能帶正壓使用);真空表(校驗);雙頭壓力表(根據被測物體壓力選擇表頭)。 開機調試前的檢查:
知識點:離心式冷水機組
目前用于中央空調的離心式冷水機組主要由離心制冷壓縮機、主電動機、蒸發器(滿液式臥式殼管式)、冷凝器(水冷式滿液式臥式殼管式)、節流裝置、壓縮機入口能量調節機構、抽氣回收裝置、潤滑油系統、安全保護裝置、主電動機噴液蒸發冷卻系統、油回收裝置及微電腦控制系統等組成,并共用底座。一、離心式冷水機組特點1、離心式冷水機組屬大冷量的冷水機組,它有以下主要優點:(1)壓縮機輸氣量大,單機制冷量大,結構緊湊,重量輕,單位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式機組輕80%以上,占地面積小;(2)性能系數高;(3)葉輪作旋轉運動,運轉平穩,振動小,噪聲較低;(4)調節方便,在較大的冷量范圍內能較經濟地實現無級調節;(5)無氣閥、填料、活塞環等易損件,工作比較可靠。2、離心式冷水機組的主要缺點:(1)由于轉速高,對材料強度、加工精度和制造質量要求嚴格;
大金工業公司的子公司——大金應用系統公司公布了6種型號(400~700RT)的高效雙級離心式冷水機產品,并開始接受訂單。這種產品用于工業制冷和大型建筑中的大型空調設備。 新型號的高效雙級離心式壓縮機采用雙級省熱裝置循環系統,在雙階段中使制冷機的控制最優化,從而提高制冷能力。這些產品利用無ODP(破壞臭氧潛能值)的R134a作為制冷劑,達到了業界400~700RT冰水機產品中最高的COP等級,即6~6.3。該產品的控制面板有一個可移動的觸控板和一個很大的顯示屏,這是很流行的設計。新的冷水機在開發時吸取了大金在研發空調產品中培育起來的專有技術,其旋轉機的技術水平高超,如渦輪增壓器和噴氣發動機等。
前兩天去實習,參觀了一處新建的機房,機房內的布置很清晰,所以把實拍的一些照片也傳了上來,大家一起看看
書上說離心式冷水機組的制冷量控制是按出水溫度來控制的,我的理解是如果出水溫度設定值為7攝氏度,那么當出水溫度的水溫到達7攝氏度時安裝在離心式壓縮機進口處導葉將緩慢的關閉直到報警并自動停機。如果出水溫度沒有到達7攝氏度時進口導葉將自動的調節導葉的角度從而便控制了制冷蒸汽進入壓縮機的多少直到出水溫度的水溫到達7攝氏度。但是我有一個的問題不明白,我單位是約克的離心式冷水機組當我操作時,出水溫度已經達到了6.8攝氏度,按照書上說這時離心式冷水機組應該報警啊?但是我看了回水溫度為10.6攝氏度,導葉開啟度為75%,難道我理解的不對?或者書上說的不對?或者是按回水溫度來控制?各位搞制冷的朋友請給我指點迷津,謝謝:)
變頻離心式冷水機組真能省電嗎?根據本人分析離心式冷水機組的性能特性,發現變頻離心式機組實際并不見得有多省電,而且通常一個項目中,用的機組應在2臺以上,實際使用時都能做到運行在50%以上負荷。實際情況如何,懇請各位同行賜教。另,誰有離心式冷水機組的性能特性圖啊
JB-T 3355-1998 離心式冷水機組 設計標準
下面就為大家一一展示這些離心機組結構剖析,對它不了解的朋友可以進來看看哦,下面有連載,希望對各位有幫助! 離心機壓縮機型式結構 一、離心式冷水機組前視圖、后視圖 1)前視圖 2)后視圖
美國系廠商Carrier 1922年,與德國C.H.Jaeger & Company公司合作試制出世界第一臺整離心式制冷機。。 1972年生產出世界第一臺單機10000冷噸的離心式冷水機組。 離心機組的發明者,也是最早進入中國的廠家。McQuay 1935年生產出第一臺離心機。 美國規模最小的離心機廠家,曾經走向破產的邊緣,但因最早開發R134A冷媒機組而起死回生。Trane 1938年生產出第一臺離心機。 1981年推出了CVHE/G三級壓縮離心式冷水機組,在美國市場占有率超過55%,在世界市場占有率超過50%。 CVHE/G離心冷水機組效率高、穩定性高、噪音低、振動低等許多優秀的性能都是TRANE