知識點:活塞式冷水機組
1.開啟前的檢查與準備工作 目前廣泛使用的活塞式冷水機組均為多臺(最多可達8臺)半封閉壓縮機組合的機型,俗稱多機頭機型,其日常開機前的檢查與準備工作以開利30HK/HR型活塞式冷水機組為例介紹如下: (1)檢查每臺壓縮機的油位和油溫 1)油面在1/8~3/8; 2)油溫在40℃~50℃,手摸加熱器須發燙。 (2)檢查主電源電壓和電流 1)電源電壓在340V~440V范圍內; 2)三相電壓不平衡值<2%(>2%絕對不能開機) 3)三相電流不平衡值<10%。 (3)啟動冷凍水泵和冷卻水泵,兩個水系統的循環建立起來以后,調節蒸發器和冷凝器進出口閥門的開度,使兩器的進出口壓差均在0.05MPa左右。 (4) 檢查冷凍水供水溫度的設定值是否合適,不合適可改設。 2.冷水機組的
活塞式冷水機組的構成與特點以活塞式制冷壓縮機為主機的冷水機組稱為活塞式冷水機組。活塞式冷水機組由活塞式制冷壓縮機與冷凝器、蒸發器、熱力膨脹閥及其他附件(干燥過濾器、儲液器、電磁閥、自動能量調節和自動保護裝置等)等構成,并安裝于同一個機座上。大多數廠家將電控柜安裝在機組上,部分廠家則將電控柜安裝在機組以外。活塞式冷水機組的特點如下: 機組設有高低壓保護、油壓保護、電動機過載保護、冷媒水凍結保護和斷水保護,確保機組運行安全可靠。 機組可配置多臺壓縮機,通過啟動一臺或幾臺來調節制冷量,適應外界負荷的波動。 隨著機電一體化程度的提高,機組可實現壓力、溫度、制冷量、功耗及負荷匹配等參數全部微計算機智能型控制。 用戶只需在現場對機組進行電氣線路和水管(包括冷卻水系統和冷媒水系統)的連接與隔熱施工,即可投入試運行。 活塞式單機頭冷水機組活塞式單機頭冷水機組大多采用70、100、125系列制冷壓縮機組裝。其中,70系列為半封閉活塞式制冷壓縮機,100和125系列為開啟活塞式制冷壓縮機。如圖1-20所示為開啟活塞式單機頭冷水機組的外形結構,下圖所示為
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
基本情況:開利活塞冷水機組30HR-280已用5年,高壓2008年6月15-25日在1.95Mpa,低壓0。4Mpa,冷卻水溫在3度溫差,冷卻水壓差0。18Mpa。剛做常規保養,高壓偏高解決不了。后認為冷凝器結垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化學清洗。但沒有解決。請哪位大哥幫忙。本人在上海寶山。聯系人:陳 聯系電話:15821196925
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
活塞式濃縮脫水機的優點產品用途本設備適用于高濃度、難以實現泵輸送介質物料的濃縮與脫水,同時也適用于城市廢水初次處理污泥 、城市廢水活性污泥、造紙、釀造業,生物過濾污泥、化糞池、礦渣、屠宰廠等污泥或廢料的濃縮與脫水。設備性能特點:1脫水效率高:濃縮物料含水率為70%-79%2生產效率高:每小時可處理濃縮介質40-45m33固體介質保留率高:大部分固體介質保留在介質濃縮餅中,不會隨水分流走,造成二次污染。4可連續長期運行:不需要停機清洗或更換濾網。5操作簡單、自動化程度高6性能穩定可靠,活塞與濾網接觸為非金屬接觸,活塞低速運動,故運行可靠,部件極少損壞。7本設備具有濃縮一體化功能。8設備經濟技術比高:設備功率小,生產能力大。技術分析1、脫水效率高本設備每個活塞缸為一個處理單元,對JS4-40型設備來說,缸的外徑為219mm,在缸內壁上附有兩層精密制孔的不銹鋼孔板,孔板厚度分別為2mm和1mm,兩層孔板焊接與活塞缸缸壁形成一個剛性整體,最內層孔板的孔徑為
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:啟停、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:[email protected] 謝謝!
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,查出過濾器、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,是不是壓縮機不行了?
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
活塞式冷水機
活塞式冷水機專題,為您提供活塞式冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與活塞式冷水機 相關的專業交流討論,更多活塞式冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題