我們公司打算讓一臺約克YK系列的1000USRT的冷水機加裝一個變頻系統(VSD),請問這樣真的節約能耗嗎?據廠方介紹能達到30%,真的有那么好嗎?有何缺點?請各位多多指教謝謝
目前公司的冷水機組在每天早7點開機,中午12點到1點停機一個小時,然后再開機,到下午4點關機.我想問一下中午停機一個小時是否能起到省電的作用,由于停機時間內各用冷場合用冷量沒變導致整個系統水溫會升高,再開機時必然負荷增大,到底停好還是不停好,哪個更省電.如果有更好的節能方法,還不影響樓內供冷,希望大家多多發表意見.
知識點:冷水機組節能優化
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
各位大神,如附圖所示:(一直需要的是制冷工況)現有方案用水冷冷水機組+板換的節能方式,就是室外溫度比較低的時候,冷水機組停機,用板換加冷卻塔給室內循環水降溫,請問1.這種節能方式在過渡季節能同時開冷卻塔和板換嗎?因為冷水機組和板換共用一個冷卻塔來冷卻,2.還是說要么用冷機,要么用板換,不能同時使用?
哈爾濱中央空調冷水機組是把整個制冷系統中的壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流閥等設備以及電氣控制設備組裝在一起,提供冷凍水的設備。1、冷凝器和蒸發器的清潔保養(1)對于設有冷卻塔的水冷式制冷機中的冷凝器、蒸發器,每半年由制冷空調的維修組進行一次清潔養護。(2)清洗時,先配制10%鹽酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg緩蝕劑)或用現在市場上使用的一種電子高效清洗劑,殺菌清洗,剝離水垢一次完成,并對銅鐵無腐蝕。(3)拆開冷凝器,蒸發器兩端進出水法蘭封閉,向里注清洗液,酸洗時間24h,也可用泵循環清洗,時間為12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水沖洗3遍,全部清洗完畢,檢查是否漏水,若不漏水則重新裝好,若法蘭膠墊老化,則需更換。2、檢查螺絲、螺栓、螺母及接頭緊密性,適當緊固以消除振動,防止泄漏。3、壓縮機的檢查和保養(1)制冷空調維修組每年對壓縮機進行一次檢測和保養。(2)檢查保養內容<
快速發展的經濟和日益糟糕的環境之間矛盾越來越凸顯,人們對保護環境,拒絕污染的呼聲越來越高,節能環保的重要性有目共睹。工業作為節能環保的重要環節更是不能忽視,今天居想網小編就講一下工業冷水機組怎么操作更加省電,更加節能。一、防止和減少工業冷水機管道結垢如果水處理做的不好,碳酸氫鈣和碳酸氫鎂受熱產生的碳酸鈣和碳酸鎂會沉積在管道上,使導熱性能下降,影響冷凝器和蒸發器的換熱效率,并使冷水機運行的電費大幅度上升。此時除了采用水處理技術外,還可以利用管道定期自動清洗設備進行管道清洗,節省電量的同時提升冷水機制冷效果。
冷水機組運行中節能管理分析 信息來源:中國空調制冷網 隨著科學技術的飛速發展,工農業生產水平的提高,人民文化生活的改善,空氣調節在我國的應用日趨廣泛。空調的耗能量越來越大.怎樣在空調系統的操作、運行與管理中節能.是擺在從事這一工作的人員面前的一個重大課題。要使空調冷水機組的工作做到節能,操作人員要了解機組及整個空調系統的工作原理和適應機組特點的操作程序.嚴格按制冷機組的使用說明書操作,保證機組的安全運行。 要做好空調的節能.首先就必須糾正各種誤操作。誤操作比較普遍的是對冷凍水系統、冷卻水系統、冷卻塔系統的操作下面就冷水機組運行與管理中的節能分四個同題進行闡述: 1 冷凍水系統的操作 “空調用冷水機組一般是在標準工況所規定的冷水回水溫度12℃,供水溫度7 ℃,溫差為5 ℃的條件下運行的。對于同臺冷水機組來說,其運行條件不變,外界負荷一定的情況下,冷水機組的制冷量是一定的。此時.通過蒸發器的冷水流量與供、回水溫差成反比,即冷水流量越大,溫差越小;反之.流量越小,溫差越大所以,冷水機組工況規定冷水供回水溫差5 C,這實際上是規定了機組的冷水
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機、制冷機、冰水機、凍水機、冷卻機等,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數。其性質原理是一個多功能的機器,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,蒸發器,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力。 1、免裝冷卻塔,安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合;2、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
冷水機低壓報警怎么辦?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作。過低,回風量不足,制冷量達不到要求,造成不必要的功率損耗。所以,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低。當外界溫度過低時,打開冷卻水并在低溫下運行;或冷凍油溫度過低,冰箱不能完全分離,造成低壓故障。如果冷卻水溫度過低,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫。如果冷凍油溫度過低,可以延長冷水機的預熱時間,恢復正常冷凍油溫度即可解決。 2、檢查蒸發器是否堵塞。蒸發器堵塞造成熱交換不良,制冷劑無法蒸發。因此,在日常維護保養時,應定期對冷水機進行反沖洗。 3、檢查制冷劑是否不足或泄漏。 4、檢查低壓保護繼電器是否損壞。低壓保護繼電器短路、接觸不良或受潮損壞,造成通訊故障和誤報警。 5、檢查冷水機的膨脹閥。如果制冷劑充足,膨脹閥過小或堵塞,也會造成螺桿式冷水機低壓故障。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,就會導致該設備出現故障。操作不當就會直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,也會消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
要想冷水機組能正常、安全的運行,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,也稱為制冷工質或雪種。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
怎么辦呀
各位老師,大家好, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!