本系列冷水機,冰水機,凍水機,冷卻機,冷凍機均采用多機聯用技術,使得冷水機性能更佳。1、性能穩定:采用多個壓縮機并聯使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發器、冷凝器也完全獨立;所有壓縮機由統一的微電腦控制系統指揮,逐個開、關機,相互之間絕不會相互干擾,加上該品牌機全部采用原裝正品制作,單機故障率極低,綜合以上原因,可以保證該系列機有著高度穩定的性能,在長年連續運行情況下之首選,而無需再購其它備用機。2、省電節能:采用多個中小功率壓縮機并聯使用,開、關機時對電網的干擾極小,隨著負荷的變化,機組便自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。3、使用壽命長:蒸發器、冷凝器設計非常合理,并且置于壓縮機上方,在整個運行過程中,絕大部分油始終停留在壓縮機內,保證壓縮機的良好潤滑。適用范圍:塑膠制品、五金、化工、電子、食品保鮮、激光雕刻、真空鍍膜、超聲波清洗;大功率冷水機廣泛用于酒店、寫字樓作中央空調,塑膠降溫、食品保鮮、浴池升降溫,醫
圖紙簡介: 水冷螺桿冷水機組機房圖,圖紙詳細,系統齊全,很有參考價值,本圖已經施工完成。 投稿網友: wysjs 上傳時間: 2013-09-16
工業冷水機水冷式冷水機的資料公司網址: http://www.dgmcsy.com 技術中心:http://www.gdftjx.com
蒸汽型溴化鋰冷水機組 1 、機組結構新穎獨特 u 高效自動抽氣裝置:設置兩個并聯的冷溶液引射式自動抽氣裝置,機組在工作時能連續抽出吸收器和冷凝器內不凝性氣體,確保機內各部位時刻保持高真空度。 u 整機過濾系統:為防止淋盤和銅管堵塞、屏蔽泵卡死,在淋盤、冷水和冷卻水、屏蔽泵的入口設置有過濾網;采用專利噴淋結構,可清除機內細微顆粒的銹蝕,確保制冷量不衰減。 u 溶液串聯流程:操作方便,不易結晶;高壓發生器溶液運轉溫度低(≤150℃),避免緩蝕劑高溫分解,
求助;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣。這個遠程卡不用能不能開機,就在機組上手動開機使用。這兩臺機組還沒使用過。急待開機。特求助各位。急急急
工程中經常碰到一些需要冬季制冷的情況,需要制冷機組冬季運行,如果用水冷冷水機組經常碰到冬季啟動困難的情況,因為冷卻水溫度過低(一般機組要求冷卻水溫度大于15度)。請問大家有什么好辦法解決這個問題?
本人是新手,正在做一臺地源熱泵機組。系統原理圖見附件。請各位老師幫忙看一下,有沒有什么問題。非常感謝!
近日 ,做冷水機組研究,遇到冷卻水和冷凍水進出口管徑大小的問題,我參考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,是150,請問大俠們,這個管徑是怎么確定的,謝謝我的email:[email protected]
水冷冷水機組(冷卻塔形式的),為什么要設冷卻水低于18度時的保護呢? 曾經還有一家醫院因在冷卻水14度時強行開機而燒壞過一臺壓縮機呢。為什么啊,冷卻水不是越低越好嗎?還有,那地源熱泵機組為什么能用幾度的地下水做冷卻水? 而水冷冷水機組(冷卻塔形式的)卻連十幾度的水都嫌溫度低而不能用呢?
請問;30HP比澤爾半封閉活塞壓縮機走R404a的水冷冷水機組,冷凝溫度40;蒸發溫度-10;冷卻水為海水,冷凍水為30%乙二醇水溶液;現在系統有油分和油冷卻器,油冷卻器與油分和壓縮機之間管路連接有什么要求啊,最好有系統圖,謝謝。