冷水機維修之制冷節流閥分析一 1、對高壓液態制冷劑進行節流降壓,保證冷凝器與蒸發器之間的壓力差,以使蒸發器中的液態制冷劑在要求的低壓下蒸發吸熱,從而達到制冷降溫的目的; 2、同時使冷凝器中的氣態制冷劑,在給定的高壓下放熱冷凝。 冷水機維修之制冷節流閥分析二: 1、調節供入蒸發器的制冷劑的流量,以適應蒸發器熱負荷變化,從而就避免因部分制冷劑在蒸發器中未及汽化,而進入制冷壓縮機,引起濕壓縮甚至沖缸事故;或因供液不足,致使蒸發器的傳熱面積未充分發揮作用,引起制冷壓縮機吸氣壓力降低,制冷能力下降; 冷水機產品維修技術。 2、常用的節流機構有手動膨脹閥、浮球式膨脹閥、熱力膨脹閥、電子膨脹閥和毛細管等。 公司在冷水機維修的過程中,會遇到制冷節流閥的問題,在維修這方面 的時候需要一定的經驗,冷水機維修廠家,制冷節流閥是冷水機設備的一大主要配件。
我這有兩臺貝萊特雙頭冷水機組 有一臺2號機頭過載保護 需維修另外這兩天機器 都到保養期了 需要換油有意向請聯系我 qq407017945 13008272339
冷水機、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,打開電制箱,接上電源,檢查電源電壓及相電壓是否正常。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短路,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,將電流過載制綠色RESET位置接下,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,散熱水水溫是否過低如低于12度,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度。檢后將油壓保護制之RESET接下。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,請留意高壓表壓力是否高于300PST,如超過,請檢查散熱水塔運水是否正常,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,檢查及清洗過濾器。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,且散熱水塔及周圍冷能力減低,請安 排工作清洗散熱炮。 壓縮機故障 開關電源,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
一、 此文分以下幾部分:1、 規格2、 安全器件的設定3、 管路圖4、 電氣配線圖5、 電氣部件6、 部件爆炸圖7、 案例8、 前期故障分析及建議
螺桿式冷水機組維修案例(技師考試論文)
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 編輯 一、機組運轉前的準備 1、檢查機組電源接線、電壓等是否符合要求。
看看吧
在激光加工設備運行的過程中,冷水機通過對激光器進行控溫,保持激光器腔體無熱變形,出光功率穩定和保證光束質量,提高激光器的使用壽命和切割精度,這種冷水機又稱為激光冷水機。下面我們一起來討論一下激光冷水機水質要求對激光器的重要性。1.對CO2玻璃管激光器來講,兩端鏡片出屬于水流死角,很容易滯留水中的雜質,造成散熱不良,鏡片的微變形直接影響激光器的輸出光束質量和光斑模式。 2.對射頻激光器來講,散熱板聚集水垢和銅銹等雜質會造成腔內溫度過高電極板變形,進而溫度傳感器報警,激光器不出光等故障產生。 3.對YAG激光器來講,泵浦燈、晶體和鍍金腔的表面潔凈度直接影響出光功率和光斑模式;半導體模塊內微小水孔堵塞直接會燒毀巴條。 市面上大多是冷水機冷媒管采用銅管,而蒸發盤直接置于冷卻水中,會產生大量的銅銹,直接影響激光器。 很多無過濾器的是冷水機直接加自來水或者使用長時間不更換的純凈水,都會使滋生的細菌和雜質沉積到激光器,影響激光器的壽命和使用效果。
導致激光冷水機壓縮機過載的原因以及處理方法如下: 1、冷水機內銅管焊接口是否有漏冷媒; 2、觀察冷水機四周是否通風; 3、冷水機防塵網和冷凝器是否堵塞; 4、冷水機風扇工作是否正常; 5、冷水機電壓是否正常; 6、壓縮機啟動電容是否在正常數值范圍
螺桿式冷水機是工業和商業領域中常用的制冷設備,其中電子膨脹閥起著重要的作用。電子膨脹閥
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當地水源(包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?
公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!
有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:啟停、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:[email protected] 謝謝!