知識點:螺桿式水冷冷水機組
收錄于話題
現有1臺開利30HXY110B螺桿式水冷冷水機組,夏天的時候經常故障停機,1天大概3次。故障代碼 代碼描述 105 電機堵轉 106 零序電流故障 113 星-三角啟動失敗冷卻塔水流量78立方每小時,冷卻能力390000kcal/hr。冷卻水水泵:102立方每小時,揚程24米。螺桿機組和冷卻塔都裝在樓頂上,兩者直線距離不超過5米。開利的售后來維修過幾次,但都沒能解決問題。他們說是管路的問題。從故障代碼來看和管路應該沒什么關聯吧?我對空調不太了解,求各位空調師傅指導。補充內容 (2014-6-18 09:19):螺桿機每小時大概啟停5次
前兩天一臺坤霖的60冷噸冷水機低壓報警。開機發現膨脹閥出口結霜。低壓2.5公斤壓力。高壓13.停機一會再開高壓16.低壓4.5.又正常了。冷凍水正常。我就懷疑膨脹閥不穩定。換了一個原裝的以后。這種故障還是有。膨脹閥方式外平衡式的。感溫包貼在回汽管上一會回汽管就結霜了。然后膨脹閥出口也結霜。低壓慢慢變低。最后報低壓。冷凍水正常。我把感溫包取掉開機就正常。冷凍水溫差也在4度左右。請教各位大師是什么問題?謝謝
開利30HXC155系列螺桿式冷水機組機房實圖,查閱所有的30HXC系列螺桿式冷水機組型號,沒有見到過有155型號的,只有165型號的,不知道是不是原裝進口的原因。請大家來發表一下意見。
螺桿式冷水機因其關鍵部件壓縮機采用螺桿式故命名為螺桿式冷水機。其根據散熱方式不同可以分為水冷螺桿式冷水機和風冷螺桿式冷水機兩種。螺桿式冷水機制冷量范圍從92880Kcal/h到744760Kcal/h,壓縮機功率可從8KW-1280kw,可廣泛應用于制冷量特別巨大的各行各業,共有14種型號可供選擇。那么我們選擇螺桿式冷水機時,應該從哪些方面著手呢?一起來看看:1、螺桿式冷水機的選用應當依照冷負荷以及準備用于哪方面來思忖。對于低負荷運行工況時間較長的制冷系統,適合選擇多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調理和節能,也就是我們常說的雙機頭螺桿式冷水機,可隨著負荷的變化,冷水機組自動確定開機的數量,保證開啟的壓縮機處于最佳工作狀態,從而有效節約電能。2、選用螺桿式冷水機時,優先考慮性能系數值較高的機組。依照以往資料統計,正常冷水機組整年在100%負荷下運行時間約占分運行時間的1/4以下。分運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先
本帖最后由 imalive 于 2014-6-24 14:21 編輯 一、機組運轉前的準備 1、檢查機組電源接線、電壓等是否符合要求。
水冷螺桿式冷水機 縮機高低壓保護,內過熱保護 低水位報警裝置,低水溫防冰警報 采用歐美日進口壓縮機(漢鐘萊富康) 制冷系統焊接口采用無氧焊接法,減少氧化物,表面光滑 節流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯 電磁閥過濾器采用丹麥丹佛斯 采用不銹鋼板式,盤管式,殻管式,翅片式高效換熱器 RS485通訊功能,實現自動化管理 電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.S
一、目的 規范空調設備及裝置維護保養工作,確保空調設備及裝置在良好狀態下運行。
請大家踴躍下載,以后我會多給大家庬一些新的資料!
為大家總結螺桿式冷水機的故障以及排除方法,希望能對大家有所幫助。 螺桿式冷水機的故障以及排除(四) 1.停機時反轉: a.吸、排氣止回閥關閉不嚴;檢修,消除卡阻。 b.防倒轉的旁通管路失效;檢查旁通管路及電磁閥。 2.吸氣溫度過高: a.系統制冷劑不足,過熱度增大;檢漏、充注制冷劑。 b.供液閥開度小或管路堵塞;增加供液、檢查管路。 c.旁通閥泄漏;檢查A、B電磁閥及回油閥。 d.吸氣管路保溫不良;檢修或更換絕熱層。 3.吸氣溫度低: a.蒸發器供液量過大;調整節流閥或熱力膨脹閥。 b.蒸發器換熱效果降低;清洗蒸發器或放油。 4.吸氣壓力過低: a.蒸發溫度過低,換熱溫差大;檢修蒸發器,增大載冷劑流量,減少壓縮機負荷。 b.系統制冷劑不足;檢漏、充注制冷劑。 c.供液閥開度小;回氣管路阻力過大;增加供液、檢查管路。 d.吸氣截止閥開度小或故障;開大吸氣閥門或檢查閥頭。 e.吸氣過濾器臟堵或冰堵;清洗過濾網、清
1.選用冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組。根據資料統計,一般冷水機組全年在100%負荷下運行時間約占總運行時間的1/4以下。總運行時間內100%、75%、50%、25%負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先考慮效率曲線比較平坦的機型。在設計選用時應考慮冷水機組負荷的調節范圍。多機頭螺桿式冷水機組部分負荷性能優良,可根據實際情況選用。 2.冷水機組的選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節和節能。 3.在設計選用中應注意:在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15℃,風冷機組室外干球溫度不應超過43℃。若必須超過上述范圍時,應了解壓
開利30HXC螺桿式冷水機組
螺桿式冷水機組維修案例(技師考試論文)
求助;1.現場有兩臺機組用戶密碼被改了要怎么解開 2.有人說要遠程監控卡才能開機,一個要兩萬人民幣。這個遠程卡不用能不能開機,就在機組上手動開機使用。這兩臺機組還沒使用過。急待開機。特求助各位。急急急