国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 溶洞場地預應力高強度混凝土管樁分析

    溶洞場地預應力高強度混凝土管樁分析 論文欄目:混凝土論文 1工程概況本工程為某商住樓的建設項目。本工程主樓為2幢17層的框架結構住宅成,地下為一層地下室。經過對工程場地的地質勘察,結果表明在本工程場地內存在溶洞和土洞情況。經過綜合的分析考慮,本工程采用的PHC管樁復合地基處理后的筏板基礎。在溶洞和土洞的區域進行PHC管樁施工之后,需要對溶洞和土洞進行處理,本工程采用的處理方法為直徑600mm雙管旋噴注漿。2施工工藝及注意事項2.1施工工藝本工程進行PHC管樁的施工,其具體的施工工藝流程為樁位測量放樣→樁機就位→吊裝入位→錘擊打樁→接樁就位→電焊接樁→測量貫入度→收錘。本工程所采用的是柴油錘施工,如表1所示為柴油錘的基本參數。每天施工的管樁的數量為20根,管樁施工的工期為21d。2.2樁位測量放樣(1)根

  • 湛江高強度預應力混凝土管樁施工方案

    湛江自來水公司綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為31.50m。位于湛江市海濱地帶,地面以下2.5~4m為機械吹填海砂層,地表平坦,砂層往下為淤泥層,屬沖刷和淤泥環境沉積類型。第四紀軟土厚度較大,特別是第二層的淤泥層,厚度達8.50~15.20m,層面為極具特色的海陸沉積湛江組層型。場區下水位于地表下1.20m層面,屬上層滯水帶類型。該工程樁基設計采用高強度預應力混凝土管樁(樁徑為500mm,壁厚100mm,管樁混凝土強度C80),單樁承載力為700kN,有效樁長為26—29m,總樁數230根,采用三節接樁。基礎采用群樁上的整體筏板及局部承臺。 湛江海運集團綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為32.10m。地質狀況屬軟土地基,從第l層~第8層均為松軟地層,力學性質差,第9層持力層為地表下深25m以上的厚8~14m的粘土層(?κ=190kPa)。本工程位于市區中心,周

  • 高架橋基礎預應力高強度管樁沉樁技術

    高架橋基礎預應力高強度管樁沉樁技術

  • 預應力高強度管樁使用先張法使管樁在使用之前

    預應力高強度管樁,通過先張法使管樁在實際使用之前就對管樁樁身混凝土產生壓力,但是這樣搞,用在樁基礎的管樁的壓力不就更大了嗎?

  • 高強度低松弛預應力熱鍍鋅鋼絞線

    高強度低松弛預應力熱鍍鋅鋼絞線YB/T 152—1999

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 論高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的技術

    前言高強靜壓預應力管樁是當前橋梁、水工和高層建筑中廣泛應用的樁基技術。在實際的高層建筑樁基工程中高強靜壓預應力管樁項目應該應用技術的手段,利用科學的手段研究、分析和了解高強靜壓預應力管樁施工的特點和實際情況,做好施工的準備工作;在高強靜壓預應力管樁施工過程中對施工的關鍵環節和重要工序進行技術上的管口,強化這一時期技術因素的統領作用,確保高強靜壓預應力管樁施工對高層建筑樁基工程質量上和安全上的保障,通過可量化、可操作、可控制的技術手段,將高層建筑整體建筑質量和速度置于技術的控制之下。提高高強靜壓預應力管樁技術在高層建筑樁基工程的應用應該根據高層建筑樁基工程的實際經驗,明了高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程,掌握高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的技術,并在此基礎上,做好具體的高層建筑高強靜壓預應力管樁施工中應該注意的環節和要點,為高層建筑高強靜壓預應力管樁施工質量提供技術體系上的保證。1、高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程高層建筑應用高強靜壓預應力管樁施工技術應該尊重高強靜壓預應力管樁施工特有的工藝流程,根據實際的高強靜壓預應力管樁施工經

  • 關于高強預應力管樁基礎的問題討論

    關于高強預應力管樁基礎的問題討論

    本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 編輯 如圖所示,這里的與托板連接的錨固鋼筋(φ=8mm)伸出樁端長度沒有詳細說明,而且圖中所示為直錨,想請問這種做法是否符合相關的規范要求?常見的都會打大于75°的偏角吧。

  • 閩07G119先張法預應力高強砼管樁

    :victory: 福建省預應力管樁圖集--閩07G119先張法預應力高強砼管樁:victory:

  • 關于預應力高強混凝土管樁施工的一點小疑問

    大家好!我是一名總承包單位的技術員,沒有一點的施工經驗,完全是個新手。第一次發帖!想向各位前輩請教下一些問題! 先大概說一下工程概況:我們承建一個4萬坐席的體育場,樁基承臺,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125兩種管樁,靜力壓樁。設計院很偷懶,大概看了下地勘,就把所有的樁設計成36m,其實圖紙從長螺旋壓灌樁改為PHC的c型樁,再改為現在的AB/B樁,已經改了很多次了(這點很煩人)。根據目前打樁情況來看,地勘報告很不準確,實際配裝長度30m~38m不等。 然后,請教各位前輩: 1、設計的樁抗壓承載力特征值為1900kN,設計、勘探、監理、甲方開完會后把打樁終壓力定為4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409圖集中PHC樁樁身承載力與裂紋控制指標表格中500的管樁樁身軸心受壓承載力設計值為3701kN,用4500kN的終壓值是否有必要? 2、30多米的樁,要配3節,焊接兩次,按照JGJ94-2008規范第7.5.8的第一條“第一節樁下壓式垂直度偏差不應大于0.5%”,把這個第一節樁控制好了,后面兩節垂直度如何控制?是

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 預應力混凝土管樁(L21G404)

    山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)

  • 預應力管樁發生沉降原因

    本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。

  • 現張法預應力混凝土管樁

    現張法預應力混凝土管樁

  • 高強度螺栓可以鍍鋅嗎?急

    高強度螺栓可以鍍鋅嗎?急

    我現在負責一個外資企業投資的工業廠房,老外要求所有的外露鋼構件都需要熱鍍鋅防腐。鋼結構的高強度螺栓可以鍍鋅嗎?我自己也認為不可以,但是,我找不到有力的證據,請大蝦們幫忙------------

  • 預應力混凝土管樁的規范

    預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.

  • 關于先張法預應力管樁的問題

    現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]

  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 03SG409預應力混凝土管樁1

    03SG409預應力混凝土管樁1

點擊加載更多

高強度預應力管樁

高強度預應力管樁專題,為您提供高強度預應力管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高強度預應力管樁 相關的專業交流討論,更多高強度預應力管樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

邊坡錨

邊坡點

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 滨州市| 健康| 江孜县| 潮安县| 安达市| 思茅市| 金堂县| 芜湖市| 开鲁县| 开远市| 云和县| 贺州市| 清苑县| 景谷| 苍南县| 林州市| 泸西县| 云浮市| 清新县| 固始县| 商丘市| 宣化县| 尖扎县| 青海省| 师宗县| 东海县| 河北省| 江西省| 西安市| 若尔盖县| 沙洋县| 浪卡子县| 渝中区| 乌海市| 南阳市| 珠海市| 汉川市| 潞城市| 阜康市| 津市市| 铁力市|