国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 預應力管樁接樁質量探討

    預應力管樁接樁質量探討

    剛畢業那會,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點?(假如工人技術都一致的情況下)

  • 請教預應力管樁的接樁問題

    請教預應力管樁的接樁問題

    本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]

  • 預應力管樁接樁和截樁請教

    作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求?。?!

  • 預應力管樁接樁高度多少為有效?

    在進行預應力管樁施工時,由于施工過程中標高沒有控制好,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,有些都低700mm左右,甚至更多一些,需要進行接樁處理,請問接樁高度多少為有效?

  • 預應力管樁接樁問題、冷卻時間

    向各位請教個問題,在樁基施工過程中,按規范要求,焊縫需要3層,冷卻時間需要8~10分鐘,但在實際施工過程中,該怎么把控,謝謝!

  • 當管樁不存在接樁的情況下,隱蔽工程的必要性

    新人前來請教一下:關于預應力管樁在沒有接樁的情況下,樁基與承臺之間采用焊接方式的時候,樁基需要做隱蔽工程檢查嗎?如果是將鋼筋直接插入灌芯混凝土里,那隱蔽工程檢查需要做嗎?

  • 管樁的樁頂標高低于設計標高,進行開挖接樁有相應要求

    管樁的樁頂標高低于設計標高,進行開挖接樁的時候是否有什么理論依據來進行支持,找規范沒有找到開挖出來的樁是短的,然后直接可以在上面進行進行焊接接樁的規范依據,同時,多少米的樁需要進行接樁,好奇

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 樁基礎、樁承臺、管樁接樁、地下室節點、建筑主體構件大樣詳圖

    圖紙簡介: 圖紙內容:底板說明地下室墻柱大樣,樁承臺大樣管樁接樁大樣承臺大樣,樁基礎大樣及說明截水溝大樣,電梯井道牛腿大樣基礎梁錨固大樣地下室節點大樣模板,板筋、梁、柱、墻、基礎等節點大樣,樁基審查回復,梁上或墻上起柱構造,空調板大樣吊鉤大樣,陽臺大樣。 投稿網友: zdkhll2005

  • 管樁承載力達不到要求,現在要接樁,哪位好心人有類似方案?

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 11:15 編輯 我們工地上原設計8米長預應力管樁,樁頂相對標高-1.35m。樁全部打完以后進行靜載試驗,結果承載力和設計值相差一半!后來設計出圖,在原有的8m樁基礎上再接一根8m的。請問,誰有類似經歷和方案?幫忙指導一下。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 接樁鋼筋錨入承臺要多少?

    在本人施工過程中,又碰到一個很奇怪的設計院,二個人的設計要求是不一樣的!在接樁鋼筋伸入承臺這個問題上,一個設計寫明只要500MM就行了,另一個寫了一個40D,我查了規范上面寫的是要達到錨固長度也就是說35D就行了,在施工中碰到這樣的問題我們該如何處理?

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢??吹酱驑队涗浖霸O計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

點擊加載更多

管樁接樁

管樁接樁專題,為您提供管樁接樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁接樁 相關的專業交流討論,更多管樁接樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

巖土邊坡工程

邊坡工程監測

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 利辛县| 南皮县| 隆德县| 梧州市| 富民县| 化州市| 封开县| 阳泉市| 湘潭县| 敦煌市| 西城区| 绍兴市| 雅江县| 盐边县| 高密市| 汪清县| 宝丰县| 新余市| 金华市| 磴口县| 瓮安县| 沂水县| 同德县| 益阳市| 阿克陶县| 隆昌县| 阿荣旗| 修水县| 遵义市| 区。| 泾源县| 望都县| 沈阳市| 静乐县| 库尔勒市| 定结县| 永丰县| 称多县| 政和县| 河西区| 高密市|