一、樁基檢測時間要求 1、樁基檢測開始時間應符合的規定: (1)當采用低應變法或聲波透射法檢測時,受檢樁混凝土強度至少達到設計強度的70%,且不小于15MPa。 (2)當應用鉆芯法檢測時,受檢樁的混凝土齡期達到28d 或預留同條件養護試塊強度達到設計強度。 (3)承載力檢測前的休止時間除應達到本條第2個規定的混凝土強度外,當沒有成熟的地區經驗時,尚不應少于表3.2.6 規定的時間。
小應變檢測適用于檢測混泥土樁的樁身完整性,主要是判定樁身缺陷的程度及位置,樁的有效檢測樁身范圍應通過現場試驗確定,那低應變檢測時間,動測儀波形圖怎么看?今天巖聯小編為大家總結好了,一起來看看吧。 1、低應變檢測時間 答:受檢樁混凝土強度至少達到設計
本帖最后由 zbenhuhu 于 2013-11-8 09:41 編輯 公路橋涵養護規范(JTG H1-2004)中對我國橋梁定期檢測的規定是一般為三年,也就是不超過三年期。但確切時間如何確定?這個規范的意思主要是依靠檢測工程師的主觀評價。有沒有必要進行細化?有沒有必要進行這方面的研究?請大家各抒己見?。?/p>
通過前期的一些積累,用戶對于超聲波檢測反饋最多的問題,巖聯小編羅列了幾條。 1、樁基礎超聲波檢測數量要求 答:參考JGJ106-2014《建筑基樁檢測規范》第三章。 2、樁基超聲波檢測時間 答:參考JGJ106-2014《建筑基樁檢測規范》。 3、樁基超聲波檢測波形分析 答:主要分析
各種不同樁型的檢測時間分別是多少?對工期影響大嗎?
向各位請教個問題,在樁基施工過程中,按規范要求,焊縫需要3層,冷卻時間需要8~10分鐘,但在實際施工過程中,該怎么把控,謝謝!
現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,請大家談談各自的高見,場地有10多米厚的淤泥層。
PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?
本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?
灌漿料的凝結過程可分為初凝和終凝兩個階段。初凝時間和終凝時間滿足要求需要多長時間?今天,灌漿料廠家將向您介紹。 灌漿料的流動性 初凝時間從充水開始到灌漿漿的流動性損失,終凝時間從充水到灌漿漿的塑性損失。 水在灌漿漿中有兩種作用:一種是與水泥礦物的水化反應,使漿體凝結硬化,產生強度;另一種是漿體的塑性和流動性,便于試驗成型和施工操作。 其中,除水泥水化所需的水外,離析的水會在硬化體中留下空隙,從而降低灌漿料的強度和耐久性。因此,必須嚴格控制用水量。應按照施工說明書的規定增加用水量。當加水量超過要求值時,多余的水會浮在灌漿漿表面,多余的水會延遲凝結時間。 混合灌漿料 灌漿料凝結時間越短越好,根據具體工程情況選用。當設備基礎的二次灌漿和錨桿固定時,如果初始凝結時間短,攪拌部位和施工作業面位置遠,泥漿在輸送過程中失去流動性,出現初凝現象。這種情況是不
建筑結構檢測是指為評定建筑結構工程的質量或鑒定既有建筑結構的性能所實施的檢測工作。建構筑物構件數量眾多、不同情況需檢測的參數不同,抽取合適的檢測批,使其
最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢? 熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:
我們這工程在做樁基檢測,用的是鉆芯法,已經鉆了三根樁都是鉆芯孔偏出樁外,每根樁至少兩個孔,每個孔都抽到鋼筋,已經嚴重影響到了工期,去問檢測方,說是要擴大檢測,我想問一下這種情況應該如何處理?
現在我們水司近來隨溫度降低,化驗室余氯檢測值很低,而其它相關條件都沒有改變,如投加點投加量等,對了化驗室用比色法檢測。所以,請問各位大俠,該種檢測方法是非否有溫度限制?
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB、T21431-2008,第六條指出6 檢測周期固定檢測周期見表7。表7 檢測的間隔時間建筑物防雷類別 徹底檢測的時間間隔 要求嚴格的系統的檢測間隔時間第一類防雷建筑物 2年 6個月第二類防雷建筑物 4年 12個月第三類防雷建筑物 6年 12個月請問各位有這方面經驗的網友,要求嚴格的系統是指什么,我們是三類防雷建筑物,我們六年檢測一次不行嗎。有搞房地產管理經驗的網友,你們那里是每年都檢測嗎,謝謝
如題,33層高層剪力墻,地下二層,基礎深于自然地面9米,管樁筏基。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測。可現場施工單位說,當地都是從自然地面加載檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力。可是,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,不吝賜教,多謝了。
我使用的是破解時間限制的天正給排水2014,360殺毒報警說tch_initstart.arx包含病毒文件。這個是什么問題?是因為破解的關系嗎? 請高手們指點一下。