今年剛畢業,應聘到一家房地產公司當甲方代表,分管一個占地5.7萬平方米的大型基坑,,目前西側道路路基填土高度為26米,2層地下室基坑底結構標高17米,有9米落差。道路雨污水管已經埋設好了,如果按1:1基坑護坡將影響到管道。所以我這邊的現場工程師要我設計護坡方案并用CAD畫出來,他覺得沒問題就要求施工單位按這個圖來施工。但是背后監理跟我說這個基坑護坡我最好不要參與,萬一出事了找誰負責?
建筑物附近有圍墻,為防止圍墻歪,做護坡樁。基坑深6米,建筑物外墻距圍墻4.5米 。基坑基底邊距護坡樁的水平距離是多少?此處若打降水井,降水井、護坡樁與基坑邊的水平距離的關系是多少?
電力造價系列之 13 案例:
第一章、工程概況 工程名稱:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村東北側,xx路南面。西緊鄰xx大廈,北依xx里的xxx宅區、東接xxx里另一個住宅區。 業主:xxxx房地產有限公司 設計單位:xxx設計與顧問公司 建筑面積:78067m2 地上:地上二十六層 地下:地下4層 建筑物檐高:74.70m 結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。 第二章、施工部署 2.1 工程目標 質量目標:本工程按照國家標準《 建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)的要求進行質量檢查評定。 工期目標:服務業主,滿足合同工
地上:地上二十六層地下:地下4層建筑物檐高:74.70m結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 編輯 ]
問題補充:支護頂邊線為163M,底邊線為162M,基坑垂直高度為8.4M,泄水管呈梅花形部位,間距為3M*3M,請問,我應該如何計算他的數量?
基坑支護加固 山體護坡加固 地基基礎加固 錨桿噴射混凝土加固 一、采用壓力機械將混凝土噴射到構件表面,以增大構件截面的施工工藝。包括鋼筋錨固、土釘、鋼筋綁扎、混凝土噴射等施工工序。 二、適用范圍: 1、適用于梁、板、柱、墻加大截面,提高承載力,火災后構件修復,磚混結構中磚墻的加固 &nbs
基坑被雨水浸泡了,我現在干甲方,記得以前干施工的時候也泡過基坑,貌似那時候我們工長也找甲方簽證,也貌似甲方給簽了,錢也順利拿到手了,但是現在我身為甲方,覺的以前做法不妥,基坑被雨水浸泡,施工單位的雨季施工措施費中沒有包括這一項嗎,抽水是該施工單位還是護坡單位,施工和護坡不一個單位,護坡單包出去的,護坡有降水一項,但并未有基坑排水一項,所以現在有點迷糊,如果是施工單位,是不是就包括在雨季施工措施費中,望大俠們賜教,不勝感激!! 我上傳了照片,遇到這種情況,應該及時把基坑中的水排出嗎?(什么時候排水的問題)現在還在下雨,塌方的地方應該怎么處理下?請有經驗的哥哥們賜教!
我在做基坑的數值模擬,基坑局部采用樁錨,其他采用土釘和錨桿.我用的是PLAXIS,請問在PLAXIS中是用土工隔柵來模擬土釘嗎?他都需要什么參數?另外樁的EA和EI是怎么得到的?謝謝解答,不勝感激
石籠網, Gabion 網 (格賓網) 大量用于石籠護坡工程. 參考網站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友請聯系我們網站上的電話, 也可以聯系我小李 0335-3893600
最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 編輯 各位師兄們: 小弟求一個問題答案,目前所做的工程基坑支護結構是高壓旋噴樁和護坡樁的結構,但是在這兩樁的外側又有一圈三軸水泥攪拌樁,為什么?不是高壓旋噴樁和護坡樁的結構就可以止水和護坡,怎么還加一圈三軸水泥攪拌樁呢?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,存在疑慮,不知道如何施工。現在,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1、施工放線,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,進行施工放線、場地開挖。2、坡面平整,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,土層夯實平整,清理坡面的浮石、雜物,便于澆筑植生生態混凝土。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3、砌筑擋墻,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格。按照設計尺寸,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4、澆筑植生型生態混凝土。嚴