樁長不夠長的情況接樁 一、工程概況采用鉆(沖)孔灌注樁,樁基砼強度等級為C30,采用ф22、ф25縱向通長鋼筋,采用φ8@300、φ10@300螺旋式箍筋,箍筋與縱向通長鋼筋交接處均焊牢,鋼筋保護層為70㎜;樁基砼錨入承臺100㎜,樁基鋼筋錨入承臺30d。二、接樁原因按設計要求,樁頭預留800㎜高砼需進行剔鑿至設計標高,根據現場情況,部分樁頭砼剔鑿至設計標高后,樁頭仍有浮漿,按甲方、監理、設計要求,有浮漿的樁頭必須剔鑿至堅硬露出石子砼面。三、處理方案對于有浮漿樁剔鑿至堅硬露出石子砼面后,則樁長不能滿足設計圖紙要求,需進行處理,經設計同意,根據規范要求,處理方案為有浮漿樁頭剔鑿至堅硬砼面,對于樁頂標高與設計樁頂標高相
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-12 23:22 編輯 請問人工挖孔樁有有效樁長必須大于6m的規定嗎 ,有的話在哪個規范上面要求的?有知道的嗎 網上查不到啊 。
:lol
從21題的答案來開,樁長應該是14.8+3.0+1.3=19.1米,是從圖中得到的,可是題目中說有效樁長是18.5米,難道計算承載力不用有效樁長么?
某工程預應力管樁6樁承臺,4樁壓入深度15米(穩壓壓力180T),另2樁壓入深度僅6米(穩壓后復壓,樁機起跳5次,壓力210T),樁心距離僅1.75米,土體在-3.0米至-20米為稍密/中密粗砂或者粉質粘土。請問需要加樁或者采用其他處理辦法嗎?樁設計承載力800KN回復 19# 的帖子19樓這位朋友回復得很詳細,謝謝!這段時間上不了網所有看得有些不及時了,見諒。跟據后續壓樁情況來看,現場存在區域土體差異極大的問題,有得區域樁長達到40米以上,有的區域六樁承臺6條樁都只有6-7米而且相鄰連續7個承臺出現情況類似,完全可以排除壓樁擠土效應影響和浮石、孤石因素。預應力管樁的規格決定了(限制了)壓樁的最大壓力,目前的樁型按經驗壓力超過250T就可能會爆樁斷樁的,加壓不能解決問題,除非換樁型。沖水送樁個人認為不可行,管樁設置有樁靴,沖水無法接觸土體。補樁可能補得也是6-7米的短樁,對承載力沒有決定性改變。預鉆孔送樁倒是可以考慮,問題是業主比較小氣,一般不會追加造價的,這種方案對工期也存在影響。一群
人工挖孔樁與管樁經濟對比
樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
無地質資料,假定夯擴樁樁身直徑400mm,擴頭徑800mm,樁長8m,地梁400*800mm,地梁下直接是夯擴樁,JCCAD提示如圖,會影響該樁的承載力嗎?
如圖所示:風機樁基礎,樁頂設計標高為2.2m,現在施工單位打樁打的參差不齊,最大相差350mm。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,所以承臺不能整體降低,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,不好綁扎;同時樁機已退場,基坑已開挖,復打不現實。現施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,局部加厚承臺的厚度,請教各位老師,這種處理方式可行不?遇到這種情況怎么處理?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)
樁長計算公式里說,樁端的埋置深度,對于有沖刷的樁基,埋深由一般沖刷線起算;對于無沖刷的樁基,埋深由天然地面線或實際開挖后的地面線起算。想請教,如果橋梁上下游一共15m范圍內河道全斷面進行300mm厚漿砌石護砌,這時候計算樁長,還要不要考慮沖刷問題。是不是可以認為,橋梁無沖刷呢,樁長埋置深度從護底起算?
(一)原始數據、資料 1.工程概況 某小區住宅樓工程采用框架剪力墻結構,建筑高度60m。工程采用樁基礎,設兩層地下室,基坑挖深為9.0m,局部挖深10.0m?;又車薪ㄖ锖吐访嫦侣裼须娎|線、煤氣管道、自來水管道及污水管道等市政公用設施,最近處距用地紅線僅4m。 2.工程地質概況
請問,關于這個記錄里的開鉆時間,成孔時間和結束時間各指的什么時間呢,記錄他們有什么作用嗎,請教了。
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
兄弟碰到一個嵌巖樁工程,嵌巖樁采用人工挖孔樁,在砂礫石層中開孔,2m下是中風化石英巖,巖質堅硬,飽和單軸抗壓強度30MPa。設計樁長6m,需在中風化石英巖開挖4m,施工單位、建設單位叫苦連天,向設計單位提出縮短樁長的要求,但遭到拒絕,設計單位的理由是:基礎樁的長度必須大于等于6m,否則只能按“墩基礎”計算,承載力大大降低,故必須維持原設計。我認為,按國家地基規范,巖石的承載力特征值對于淺基礎和樁基礎是同一指標,所以對于嵌巖基礎樁不應該有樁長要求。到底嵌巖基礎樁有樁長要求嗎?請各位大俠幫忙解答,兄弟在這里先謝謝各位。
請問各位,目前有一三十一層的樓,地質情況較差,基巖埋在一百五十米,上邊是泥炭土,屬高壓縮,請問灌注樁能否施工到一百六十米左右,謝了,請高手指導,用什么機械?
PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?
很不錯的,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]
在進行預應力管樁施工時,由于施工過程中標高沒有控制好,基槽開挖完后有幾根樁頂標高過低,有些都低700mm左右,甚至更多一些,需要進行接樁處理,請問接樁高度多少為有效?