  • 急救-關于屋頂水池的問題

    我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁。”要求我做獨立結構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?

  • 請教水池設縫的一些疑問!

    按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教!!!!!

  • 關于景觀水池補水的問題

    造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水

  • 這樣的高低水池如何減壓?

    在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝

  • 關于敞蓋水池配筋的計算

    井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!!!!

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數啊?

  • 關于渠道護坡墊層的問題

    本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?

  • 關于旋噴樁和護坡樁的問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 編輯 各位師兄們: 小弟求一個問題答案,目前所做的工程基坑支護結構是高壓旋噴樁和護坡樁的結構,但是在這兩樁的外側又有一圈三軸水泥攪拌樁,為什么?不是高壓旋噴樁和護坡樁的結構就可以止水和護坡,怎么還加一圈三軸水泥攪拌樁呢?

  • 關于:STRAT軟件水池筒倉

    關于:STRAT軟件水池筒倉

    STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]

  • 停電如果控制水池的閥門

    目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題。或者有沒什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?

  • 這樣大的水池你們見過嗎

    這樣大的水池你們見過嗎

    我們的大水池,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方。解決全縣80%,15萬人畜及工業用水。工程采用鋼筋砼全封閉結構,有人問為什么要封頂,主要是保證飲安全。長103.8米,寬79.6米,高8.5米[

  • 關于水池設計的一些疑問?

    1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.

  • 石籠護坡-格賓網的使用

    石籠網, Gabion 網 (格賓網) 大量用于石籠護坡工程. 參考網站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友請聯系我們網站上的電話, 也可以聯系我小李 0335-3893600

  • 泵站同時往幾個水池抽水

            探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?

  • 生態混凝土護坡怎么施工

    生態混凝土護坡怎么施工

    本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,存在疑慮,不知道如何施工。現在,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1、施工放線,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,進行施工放線、場地開挖。2、坡面平整,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,土層夯實平整,清理坡面的浮石、雜物,便于澆筑植生生態混凝土。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3、砌筑擋墻,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格。按照設計尺寸,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4、澆筑植生型生態混凝土。嚴

  • [下載][分享]矩形水池計算

    矩形水池計算程序,用于矩形水池抗浮驗算和荷載計算、池壁內力計算。 upload/forum/2004082212344579.rar

  • 植被混凝土護坡綠化技術

    植被混凝土護坡綠化技術

    植被混凝土護坡綠化技術 環境問題是21世紀人類面臨的最嚴峻的挑戰之一,人們在充分利用自己的聰明才智開發大自然的同時,也在無情地破壞人類賴以生存的環境。尤其在公路、鐵路、水利、電力、礦山等工程建設中,經常要開挖大量的邊坡。邊坡的開發破壞了原有植被覆,導致了大量的裸露巖體,造成了一系列生態環境問題。如水土流失、滑坡、泥石流、局部小氣候的惡化及生物鏈的破壞等。這些裸露邊坡靠自然力量恢復生態平衡,往往需要較長時間。土質邊坡通過人工可以在較短時間內實現生態恢復,但高陡巖石和混凝土邊坡很難恢復原有生態平衡。目前,國內外還沒有針對高陡巖石和混凝土邊坡護坡綠化的技術.我們研究的目的,就是使不可能的生態恢復變成現實,研究出一套既具有護坡功能又能達到綠化目的的新技術。 本技術是采用特定混凝土配方和混合植綠種子配方對巖石邊坡進行防護和綠化的新技術。此項技術的核心是植被混凝土配方。它是集巖石工程力學、生物學、土壤學、園藝學、環境生態學和水土保持工程學等學科于一體的綜合環保技術。植被混凝土是根據邊坡地理位置、邊坡角度、巖石性質、綠化要求等來確定水泥、

  • 請教獨立水泵和水池的問題?

    請問獨立建設的水泵房采用地上或地下,各有什么優缺點,哪些方面需要特別強調和處理的?如果是消防水池是否可以和墻體合用池壁?謝謝。

點擊加載更多

水池護坡

水池護坡專題,為您提供水池護坡相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水池護坡 相關的專業交流討論,更多水池護坡相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

混凝土修補

混凝土修補施工方案

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 日喀则市| 孝义市| 永胜县| 安达市| 永春县| 临朐县| 德昌县| 德兴市| 同仁县| 石楼县| 德保县| 元朗区| 璧山县| 黄浦区| 安宁市| 德安县| 太仓市| 南华县| 建德市| 青龙| 乐安县| 达孜县| 阿拉善左旗| 辽源市| 乌苏市| 上犹县| 丹江口市| 雷山县| 平昌县| 营口市| 韶山市| 汉中市| 遂昌县| 峡江县| 马鞍山市| 即墨市| 沧源| 荔浦县| 密山市| 商水县| 绿春县|