一、前言 文章詳細的介紹了混凝土預制管樁的優缺點,并對其施工工藝做了詳細的闡述,通過分析,并結合自身實踐經驗和相關理論知識,對混凝土預制管樁施工的質量控制要點及預防措施進行了探討。 二、混凝土預制管樁的優缺點 1.預制管樁的優點 預制管樁與其它樁相比具有以下優點:單樁承載能力高:樁底注漿提高了樁的承載力,比灌注樁的單樁承載能力高20%~30%。施工簡單、靈活性好、速度快。管樁工廠生產,現場靜力壓入,消除了現場混凝土的生產,可根據工程地質條件,調整樁的長度,一般壓樁速度在0.5~1.0m/min;樁質量檢測的隨機性強。每根樁靜壓過程中就可以控制單樁承載能力和單樁靜力試驗檢測;造價低、高環保性。比灌注樁可節省25%~30%,無噪音、無振動、無污染。 2.預制管樁的缺點 預制管樁采用埋件焊接接樁法。當地下水位高、腐蝕性強時,焊縫會在一定時間內銹蝕,形成樁身脫節,鋼性減弱,抗側移能力下降。如果發生地震等災害,后果就會很嚴重。
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我
一、前言 h文章詳細的介紹了混凝土預制管樁的優缺點,并對其施工工藝做了詳細的闡述,通過分析,并結合自身實踐經驗和相關理論知識,對混凝土預制管樁施工的質量控制要點及預防措施進行了探討。 h二、混凝土預制管樁的優缺點 h1.預制管樁的優點 h預制管樁與其它樁相比具有以下優點:單樁承載能力高:樁底注漿提高了樁的承載力,比灌注樁的單樁承載能力高20%~30%。 h2.預制管樁的缺點 h預制管樁采用埋件焊接接樁法。當地下水位高、腐蝕性強時,焊縫會在一定時間內銹蝕,形成樁身脫節,鋼性減弱,抗側移能力下降。如果發生地震等災害,后果
在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?是否會降低單樁側阻力?在引孔段側阻力應該怎樣計算?
在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?之前算樁的時候直接考慮的是端承,沒考慮側摩。怎樣做才能保證單樁承載力?施工工藝大概是個什么樣的
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t。現柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
求預制管樁安全監理細則,請幫忙上傳上來,謝謝
現場基礎為PHC預制管樁,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋?請各位給我指點哦!謝謝!!!!
鉆孔灌注樁的計算鉆土孔時是“自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算”。請問這里所說的“自然地面至巖石表面深度的深度”是不是也就是樁頂標高自室外地坪的高度,再加上樁本身的長度啊?如果一棟房子使用預制管樁與使用鉆孔灌注樁的話(樁的數目相同),兩者的造價大概相差多少啊?
一個穿堤管涵,長度30多米,準備用一米長的預制涵管加包箍,但不知道包箍怎么樣的形式更好些,下面是我畫的,大家給點給力的意見啊[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 編輯 ]
求助:現一工程,直徑1300的人工挖孔樁(單承力2200t),端承樁,微風化巖石,承載力8500,單樁承臺,現樁身鉆心,原設計采用C40樁身混凝土,現只有C30,設計復核,單樁少600t,現采用PHC樁補樁,直徑500,單樁200t(五樁承臺),設計可行?理由.
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 編輯 今天施工單位發來了份出現預制管樁三類樁的檢測報告,希望設計院給出個補強方案,前提是樁機已經退場,不能再打樁了。根據目前的情況,我提了打錨桿樁的方案,施工單位也覺不行。有提出意見是把鋼筋籠伸入到三類樁缺陷之下一定長度,然后澆灌高一級微膨脹細石混凝土,對于這種方案不知道合不合適,沒有找到相關理論依據,希望高手們指點迷津。
我在設計一個停車場的水保景觀平面圖,在停車坪我想用正六邊形的混凝土預制塊,塊中間有一個圓形的孔,以便播撒草籽,中間可以長出草來,問一下尺寸,怎么設計?是查規范還是怎么搞!
某廠房預制管樁基礎完整施工圖
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-8 09:57 編輯 我們公司有一個項目,樁基礎采用預制管樁(主樓800樁徑,裙樓600樁徑),但因為基坑內地質較差,設計了淺層的水泥攪拌樁對土體進行加固,我請問是先打預制管樁還是先打攪拌樁,還是可以同時開打!
預制管樁施工的全部過程,詳細。
一、樁的設計要求 本工程采用預應力高強砼管樁,樁徑為Ф400,壁厚為90MM,砼C80,配筋AB型,共計105根。擬采用ZYJ-500液壓靜力壓樁,管樁要求單樁豎向承載力標準值為1200KN,樁長約20m左右,樁尖持力層為強風化花崗巖,樁的承載力以端承為主,沉樁控制以貫入度為主,樁長為輔。 ZYJ-500液壓靜力壓樁機技術參數: 1.壓樁力、壓樁速度 主壓樁缸單獨工作:壓樁力230TF,最大壓樁速度:2.8M/MIN 主副壓樁缸同時工作:壓樁力500.8TF,最小壓樁速度:0.8M/MIN 2.行走能力: 每次行程:縱向3.6M,橫向0.6M。 每次回轉角度:80 行走速度:前進4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、適應樁型: 方樁:0.3X0.3~0.5X0.5M2 管樁:Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM 節樁長度:3M≤L≤12M