国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 管樁施工中靜壓壓不下,怎么辦?

    碰到一個問題;樁長40米左右,配樁3節。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊。代價認為更換費用過高。附:1.6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,6-2a層為粉加粉土,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,大部分樁進入6-1就壓不下了,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右。 2.Z56號孔附近試樁,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,壓樁力降低到300KN。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,承載力降低。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,對比判斷。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?

  • 靜壓預應力管樁施工過程的控制

    隨著人類對環保意識的不斷增強,靜壓法將逐漸取代錘擊法。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定、造價低等優點,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全。靜壓預應力管樁施工過程的控制

  • 靜壓預應力管樁施工技術

    靜壓預應力管樁施工技術

    一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖     二、靜壓預應力管樁施工工序圖    

  • 關于靜壓管樁施工斷樁的幾種情況

    結合現場實際,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,進一步加深對管樁的感性認識。

  • 厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

    厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

  • 靜壓預應力砼管樁施工工藝

    靜壓預應力砼管樁施工工藝

  • 某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖,圖紙包括:樁位平面圖,截樁樁頂與承臺連接詳圖,樁基說明等。 投稿網友: langxieci-0806 上傳時間: 2014-05-23

  • PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf

    PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf

  • 超短靜壓PHC管樁工程的設計與施工實踐.pdf

    超短靜壓PHC管樁工程的設計與施工實踐.pdf

  • 靜壓預制管樁施工技術的知識歸集

    一、樁的設計要求 本工程采用預應力高強砼管樁,樁徑為Ф400,壁厚為90MM,砼C80,配筋AB型,共計105根。擬采用ZYJ-500液壓靜力壓樁,管樁要求單樁豎向承載力標準值為1200KN,樁長約20m左右,樁尖持力層為強風化花崗巖,樁的承載力以端承為主,沉樁控制以貫入度為主,樁長為輔。 ZYJ-500液壓靜力壓樁機技術參數: 1.壓樁力、壓樁速度 主壓樁缸單獨工作:壓樁力230TF,最大壓樁速度:2.8M/MIN 主副壓樁缸同時工作:壓樁力500.8TF,最小壓樁速度:0.8M/MIN 2.行走能力: 每次行程:縱向3.6M,橫向0.6M。 每次回轉角度:80 行走速度:前進4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、適應樁型: 方樁:0.3X0.3~0.5X0.5M2 管樁:Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM 節樁長度:3M≤L≤12M

  • 論高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的技術

    前言高強靜壓預應力管樁是當前橋梁、水工和高層建筑中廣泛應用的樁基技術。在實際的高層建筑樁基工程中高強靜壓預應力管樁項目應該應用技術的手段,利用科學的手段研究、分析和了解高強靜壓預應力管樁施工的特點和實際情況,做好施工的準備工作;在高強靜壓預應力管樁施工過程中對施工的關鍵環節和重要工序進行技術上的管口,強化這一時期技術因素的統領作用,確保高強靜壓預應力管樁施工對高層建筑樁基工程質量上和安全上的保障,通過可量化、可操作、可控制的技術手段,將高層建筑整體建筑質量和速度置于技術的控制之下。提高高強靜壓預應力管樁技術在高層建筑樁基工程的應用應該根據高層建筑樁基工程的實際經驗,明了高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程,掌握高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的技術,并在此基礎上,做好具體的高層建筑高強靜壓預應力管樁施工中應該注意的環節和要點,為高層建筑高強靜壓預應力管樁施工質量提供技術體系上的保證。1、高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程高層建筑應用高強靜壓預應力管樁施工技術應該尊重高強靜壓預應力管樁施工特有的工藝流程,根據實際的高強靜壓預應力管樁施工經

  • 淺談靜壓預應力管樁施工常見問題與對策

    淺談靜壓預應力管樁施工常見問題與對策

  • 一套完整的靜壓管樁施工組織設計方案

    一套完整的靜壓管樁施工組織設計方案

  • PHC預應力砼管樁靜壓施工工法(超級詳細)

    PHC預應力砼管樁靜壓施工工法(超級詳細)

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 靜壓樁一天能施工多少米

    靜壓樁一天能施工多少米

點擊加載更多

靜壓管樁施工

靜壓管樁施工專題,為您提供靜壓管樁施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜壓管樁施工 相關的專業交流討論,更多靜壓管樁施工相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋涵設計

路基排水設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 法库县| 中山市| 右玉县| 巴马| 察隅县| 开封县| 富顺县| 仲巴县| 昭苏县| 新民市| 长宁县| 垫江县| 阳曲县| 新野县| 凌云县| 屏东市| 常熟市| 广昌县| 通河县| 定边县| 长沙县| 灯塔市| 略阳县| 周宁县| 盐亭县| 张家口市| 石首市| 乌鲁木齐县| 乃东县| 溧水县| 寻乌县| 乐陵市| 太康县| 东山县| 桦川县| 安达市| 砚山县| 上思县| 武邑县| 昌乐县| 彰化市|