大家好!我是一名總承包單位的技術員,沒有一點的施工經驗,完全是個新手。第一次發帖!想向各位前輩請教下一些問題! 先大概說一下工程概況:我們承建一個4萬坐席的體育場,樁基承臺,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125兩種管樁,靜力壓樁。設計院很偷懶,大概看了下地勘,就把所有的樁設計成36m,其實圖紙從長螺旋壓灌樁改為PHC的c型樁,再改為現在的AB/B樁,已經改了很多次了(這點很煩人)。根據目前打樁情況來看,地勘報告很不準確,實際配裝長度30m~38m不等。 然后,請教各位前輩: 1、設計的樁抗壓承載力特征值為1900kN,設計、勘探、監理、甲方開完會后把打樁終壓力定為4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409圖集中PHC樁樁身承載力與裂紋控制指標表格中500的管樁樁身軸心受壓承載力設計值為3701kN,用4500kN的終壓值是否有必要? 2、30多米的樁,要配3節,焊接兩次,按照JGJ94-2008規范第7.5.8的第一條“第一節樁下壓式垂直度偏差不應大于0.5%”,把這個第一節樁控制好了,后面兩節垂直度如何控制?是
03SG409預應力混凝土管樁1
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
03SG409預應力混凝土管樁
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]
2011版最新出來的預應力混凝土管樁10G409,替代原來的03SG409.
10SG409預應力混凝土管樁
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
希望對大家有所幫助
溶洞場地預應力高強度混凝土管樁分析 論文欄目:混凝土論文 1工程概況本工程為某商住樓的建設項目。本工程主樓為2幢17層的框架結構住宅成,地下為一層地下室。經過對工程場地的地質勘察,結果表明在本工程場地內存在溶洞和土洞情況。經過綜合的分析考慮,本工程采用的PHC管樁復合地基處理后的筏板基礎。在溶洞和土洞的區域進行PHC管樁施工之后,需要對溶洞和土洞進行處理,本工程采用的處理方法為直徑600mm雙管旋噴注漿。2施工工藝及注意事項2.1施工工藝本工程進行PHC管樁的施工,其具體的施工工藝流程為樁位測量放樣→樁機就位→吊裝入位→錘擊打樁→接樁就位→電焊接樁→測量貫入度→收錘。本工程所采用的是柴油錘施工,如表1所示為柴油錘的基本參數。每天施工的管樁的數量為20根,管樁施工的工期為21d。2.2樁位測量放樣(1)根
圖紙簡介: 該圖紙為某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖,圖紙包括:樁位平面圖,截樁樁頂與承臺連接詳圖,樁基說明等。 投稿網友: langxieci-0806 上傳時間: 2014-05-23
預應力高強混凝土管樁正截面受彎性能試驗研究
20ZG207 預應力高強混凝土管樁 圖集最新 免費下載
預應力混凝土管樁有施工速度快,質量容易保證等特點,在立交橋、城市高架橋中廣泛采用,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊、定位、打樁、接樁等主要步驟。施工中也會出現樁頭爆裂、樁身裂縫等問題,視破壞情況,可用環氧樹脂補強,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,預應力管樁必須進行質量抽檢,可采用靜載、動載等方法。預應力管樁施工——起吊
大家好,一直在華北地區做管樁的推廣工作,大家這方面的問題,歡迎大家一起討論
是一本國家圖集,里面是管樁的各種做法
先張法預應力混凝土管樁,珍惜!
靜壓預應力高強混凝土管樁
靜壓預應力高強混凝土管樁專題,為您提供靜壓預應力高強混凝土管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜壓預應力高強混凝土管樁 相關的專業交流討論,更多靜壓預應力高強混凝土管樁相關內容請訪問