1.用預應力管樁,樁里的插筋在樁里直錨長度不夠,可以彎錨嗎? 2.一個樁基承臺,柱荷載較小,一根樁就能滿足,因特殊原應只能在一個方向拉連系梁,在另一個方向咋辦?做雙樁還是?
蘭定筠先生的2013年專業考試應試技巧與題解,第1021頁,例題6.9.17里面,a0x=a0y=150mm<0.25h0=0.25*900=225mm,為什么用公式8.5.19-1計算時取a0x=a0y=150mm??而在1023頁里面,例題6.9.18,a12>h0,用公式計算時就取a12=h0=900mm??望高手賜教,衷心感謝!!
為什么有的承臺是雙層,甚至多層的配筋,而圖集上面卻是一層的配筋?這些配筋是怎樣確定的呢?。其他層的鋼筋會與最下層鋼筋一樣,平均分擔豎向力嗎?,還需要承擔彎矩等其他力嗎?。有點困惑啊~~~~求前輩解答!!!
樁基規范規定:邊樁中心至承臺邊不小于樁的直徑,樁外邊緣至承臺邊不小于150。那么單樁基礎,比如說直徑1米的。承臺邊長最小構造是2米,還是1.3米?
本人新人,在做樁基承臺設計時遇到的問題,求大神們指點。 承臺的高度主要是由沖切控制,但是沖切公式的左端不僅與承臺高度有關還與沖切破壞椎體一半的有效高度有關。 換句話說還與承臺尺寸有關,而承臺尺寸主要是由最小樁間距與樁邊間距控制。 那么個人理解承臺高度與最小樁間距,同時影響沖切。那么當沖切滿足設計要求時,增大樁間距會減小承臺高度。請問各位大神在設計時是如何把控承臺高度與最小樁間距之間的關系的? p.s.以上是個人理解,如果有不對的地方還望大神批評指正。
有人建議我用satwe有限元按照厚板算把下面的樁輸入成下層柱子上面的柱子就是上層柱子但是這樣以來多樁上面的厚板直接放在樁上?那樁上面不是要設置暗梁才可以呀這樣一來厚板中間做暗梁,而且在上面的柱子下面也要設置暗梁這樣一個承臺做下來不是太復雜了?
我們知道承臺拉梁(無基礎底板)主要是考慮平衡柱底彎距,按框柱軸力的一定比例(我們這是1/10)按受拉構件配筋的,一般截面、配筋不會太大。問題是如果拉梁上有首層隔墻落下來,要不要拉梁按受彎構件考慮承受這部分豎向荷載。1.不考慮,讓天然地基承擔這部分荷載2.考慮(1).砌塊重量完全由拉梁承擔(2).考慮拉梁與砌塊的共同作用,相當于荷載減少一半 若按(1)做,柱間距比較大,層數不多的框架結構,往往拉梁得做很大,可能 和承臺一樣高大家怎么看
在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的?大家可以談下經驗嗎?
我個人認為承臺不需要滿足最小配筋率的要求。《建筑地基基礎設計規范》1.0.4只說了基礎的計算應符合《混凝土結構設計規范》,沒說構造也按《混凝土結構設計規范》,如果構造也按照這本規范,那《建筑地基基礎設計規范》里面8.5.15條就不會注明承臺梁的主筋除滿足計算外上應符合現行《混凝土結構設計規范》關于最小配筋率的規定,另外規范上只說承臺梁,又不是承臺,如果是兩個承臺中間加聯系梁,此聯系梁除滿足計算外還應滿足最小配筋率的要求。因此我認為承臺不需要滿足最小配筋率,如果你做2.5米的承臺,最小配筋率按0.15%計算,你需要配28@150mm,就沒有意義。承臺高了抗彎起不到控制作用,主要是抗剪和沖切其控制。我個人認為,承臺在滿足計算配筋后并能滿足水化熱的抗裂要求即可。不需要滿足最小配筋的要求
由于橋址位于濕地自然保護區,為減少開挖面,承臺開挖原打算采用混凝土圍堰施拱,開挖深度4-5m。經計算后發覺造價較高,時間也長。不知各位高手還有無其他好的方案,鋼圍堰除外哈。歡迎高手指教、討論
各位,我想問問當承臺與地梁混凝土等級不同時,該怎么澆筑,還有上次有根木頭插在梁的鋼筋里沒拔出來,現在梁混凝土澆筑上,而且初凝了很難拔出,不知道各位有什么辦法
圖紙簡介: 抗拔設計要注意節點設計,不要遺漏節點細部構造。 投稿網友: xudonghz 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<
裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。
1、筏板頂板遇到雙層承臺怎么做,承臺第二層鋼筋和頂板標高一致 直徑不同,筏板鋼筋是不是可以伸入承臺達到錨固長度即可??筏板的面筋和承臺的第二層鋼筋哪個在上面??如果筏板面筋和承臺的第二層鋼筋直徑相同是不是可以省去一層???(本工程所以的樁承臺都是雙層鋼筋)2、 承臺梁箍筋加密區和 梁鋼筋 的錨固是從柱邊算起還是從承臺邊算起?
@一問題請教:一層地下室,底板-4.25米標高,基礎為樁承臺加防水板,承臺面與底板面平,板厚500,承臺1500高,施工單位想將承臺澆注到防水板底,再將剩下500厚底板澆注,請問朱總,是不是一定要承臺與防水板一次澆注成形?想分開澆注,應該如何處理?謝謝[呵呵]
承臺計算配筋時,要不要考慮樁允許偏位的影響? 我做一個工程: 500x500預制方樁,單樁承載力設計值3100KN,承臺上的柱截面800x800,C40砼。HRB335鋼筋,樁距1750mm。 設計四樁承臺時,由于允許偏位有170mm,計算彎矩相差較大 3100x2xx(0.875-0.4)=2945 KN.m 3100x2x(0.875-0.4+0.17)=3999 KN.m 雖然上面公式是極限情況,且偏位樁設計值不可能再取3100KN了,但不排除2根樁往一側偏170mm的情況,那么偏位少的樁設計值就增大,相應彎矩也要增大, 請教大家,配筋是否要考慮樁允許偏位?因為現在出圖在前,樁偏位在規范允許范圍內施工單位也不要求你來處理。真是有點不放心。
一層地下室車庫,承臺高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承臺混凝土強度等級C35,底板混凝土為C35抗滲混凝土。因地下室底板下為淤泥,施工單位為方便施工,采用木模先施工承臺底板以下部分,拆模后,再與底板一并施工地下室底板內的部分承臺。這樣就導致承臺在與底板交接處產生水平施工縫。想請教各們大俠,此施工縫的留設是否合理,對承臺有哪些方面的影響?
本人苦逼施工員,項目在昆明,施工現場采用高強預應力管樁基礎已施工完畢且已澆筑樁芯砼,底面墊層已封閉,由于砼未及時澆筑,出現了承臺坑底積水情況,現在監理說降低了地基承載力,要罰我們的款,請教大家承臺底土層是持力層嗎?不是樁端嗎?設計文件上也只說了獨立基礎的承載力特征值,并無承臺的特征值。有規范出處可以參照嗎?謝謝啊。
小弟在做一個框架核心筒的項目,16層,采用反循環鉆孔樁。小弟想問下一般核心筒下的筏型承臺是如何計算的,如何簡單手算呢?通過JCCAD計算的話,有些參數無法確定,算出來的結果感覺不是那么可靠,有沒有什么經驗上的手工計算方法?這種筏型承臺厚度的經驗取值是多少呢?
設計新人 碰到一個項目做承臺基礎,承臺都一米厚了下面還打樁,為什么不做獨立基礎或者筏板基礎呢?這種承臺有什么特點?求大手子指點!