本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,將供給電渣壓力焊、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,1、2#裝配車間,研發車間附近。用于本工程的設備主要有塔吊、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料。希望能給大家一點幫助。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
臨時用電施工方案[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 16:23 編輯 ]
本小區建筑面積16萬平米,地下室二 層,地上四幢建筑,分別為18層和20層.
施工現場臨時用電專項方案
簡要說明: 該小區建筑面積為2萬m2,上空無高壓線跨越,變壓器、總配電室與分配電房的配電設施已安裝到位,職工生活區和辦公室分開布置,生活用電單獨分開設置配電箱,使用安全電壓;木工制作場地,鋼筋配料場地,各種機械設備和3臺塔吊,臨時用電單獨分開設置開關箱,按規范設置接零接地漏電保護裝置;主電纜線已架空絕緣,三級配電設置到位。文件格式:Word文件大小:450 KB
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
臨電安全方案,技術負責人必備技能
第一章 工程概況 遵義市奧林匹克體育中心位于遵義市新蒲新區,基地位于新區東部,有規劃道路通往新行政中心、老城區、機場及新火車站片區,項目總用地
臨時用電系統專項安全施工方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218574.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
工程概況框架結構,包括5#住宅樓及16#住宅樓,其中5#樓共有七個單元,建筑面積為11005.8m2,東西長129.6米,南北寬14.0米,包括二層商店,建筑物最高點為20.03米(包括室外地坪),室內外高差-1.5米;16#樓共有六個單元,建筑面積為8960.64 m2 ,東西長111.1米,南北寬14.0米,建筑物最高點為20.03米(包括室外地坪),室內外高差-1.5米。本工程層數均為地上5層,地下一層為儲藏間。
某商業中心臨時用電施工方案
工程的主體設備為一臺150t/h循環流化床鍋爐和一臺12MW的單抽凝汽式汽輪發電機組及相關的配套設施 。主要用電施工機具為:塔吊1臺,約30KW
施工現場臨時用電施工方案,含詳細計算、施工工藝、操作規程、詳細系統圖
本項目供配電的面積較大、線路太長不利于集中負荷配電,難度較大。
本工程建筑面積:101000平方米,建筑層數:本工程共五棟住宅樓,地下為三層、地上層數:A#樓10層,B#樓11層,C#、D#樓15層,E#樓19層。
論文簡介:小高層臨時用電施工方案 報安全監督備案用,編制依據及工程概況,符合安監站要求。 投稿網友:hyzw001 上傳時間: 2013-08-24