監理細則-預應力管樁樣板
馬上工程就要接觸到預應力工程了 主要是后張法預應力 ,框架梁是有粘結預應力,非框架梁是無粘結預應力 求這部分的細則另外空心板這部分設計也用的是預應力板 由于沒有接觸過預應力,不知道這里是不是也是難點 需要弄個后張法預應力空心樓板的監理細則?或者誰有以上相關的資料 推薦看看 謝謝了
靜壓預應力管樁監理實施細則
本人參閱部分同仁的實施細則編寫了本篇《預應力混凝土管樁監理實施細則》,請各位大俠斧正!!!
推薦給各位一個預應力施工質量控制的資料。
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
某建筑工程無粘結預應力工程監理細則
鉆孔灌注樁、靜壓預應力混凝土管樁工程監理實施細則,希望大家用的著。同時也上全一些細則上來
10SG409預應力混凝土管樁
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
現張法預應力混凝土管樁
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
03SG409預應力混凝土管樁
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]