最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢? 熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準:不論是現行規范或者地方標準說明的我覺得都很籠統,希望全國的同行給個具體的做法,我覺得這樣更能有利于現場施工的操作,謝謝!
如題,33層高層剪力墻,地下二層,基礎深于自然地面9米,管樁筏基。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測。可現場施工單位說,當地都是從自然地面加載檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力。可是,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,不吝賜教,多謝了。
希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正常現象。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工;開機的不熟悉,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂?
作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求!!!
請教諸位大神,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,烤火、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
軌道彈性墊板檢測標準河北彥邦路橋養護工程有限公司生產銷售軌道彈性墊板,歡迎各界朋友蒞臨參觀指導和業務洽談軌道彈性墊板的主要作用是緩沖車輛通過路軌時所產生的高速振動和沖擊,保護路基和軌枕,并對信號系統進行電絕緣,另外軌枕橡膠墊板由于長期外露于大氣中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐熱性能。多年來,我公司在生產中嚴格執行鐵道部TB/T2626標準,根據用途不同,研制生產了橡膠絕緣墊片和軌枕橡膠墊板兩大類橡膠產品。絕緣墊片按形狀和寬度不同分為加寬型和普通型兩種。軌下墊板按每米鋼軌承受負荷的不同又分為普通橡膠墊板和岔枕橡膠墊板以及城市地鐵用膠墊板,其外觀為帶溝槽的或帶圓柱
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
美國預應力混凝土電桿標準
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
現張法預應力混凝土管樁
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
03SG409預應力混凝土管樁
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
預應力管樁檢測標準
預應力管樁檢測標準專題,為您提供預應力管樁檢測標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁檢測標準 相關的專業交流討論,更多預應力管樁檢測標準相關內容請訪問