最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,施工時,有個別的樁截樁后,剩余的部分相對還是比較長,有3~7米長吧,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,把這半截樁接到另一號樁上去用了。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,說法各異,有的說是允許的,有的說不允許,究竟哪種說法正確的呢? 求各位大神指點!
隨著人類對環保意識的不斷增強,靜壓法將逐漸取代錘擊法。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定、造價低等優點,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全。靜壓預應力管樁施工過程的控制
預應力鋼筋連續剛構橋全套設計施工圖紙(點擊文字跳轉資料) 說明:1、本圖尺寸均以cm為單位。2、箱梁高是指箱梁中線處上緣頂距梁底距離。3、主橋箱梁梁高及底板厚度均按拋物線變化,跨中梁高2.8m,底板厚0.3m塊梁高7.0m,底板厚1.0m底板上緣拋物線變化終點截面為4(4)#截面梁高為6.718m,底板厚0.86m。4、主橋箱梁梁高拋物線方程為:v=0.003545x 28(m),其中0 坐標原點0為跨中位置X軸向右為正 方向向下為正。5、主橋箱梁底板厚度拋物線方程為:v=0.000231x 0.3(m),其中0
一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二、靜壓預應力管樁施工工序圖
預應力混凝土管樁有施工速度快,質量容易保證等特點,在立交橋、城市高架橋中廣泛采用,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊、定位、打樁、接樁等主要步驟。施工中也會出現樁頭爆裂、樁身裂縫等問題,視破壞情況,可用環氧樹脂補強,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,預應力管樁必須進行質量抽檢,可采用靜載、動載等方法。預應力管樁施工——起吊
這個是我采集一個無粘結預應力樓蓋現場施工的照片。給大家看看。
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,望各位前輩多多提意見。
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,地表土為凍土,打樁前地表回填約500厚山皮石。樁長10~14m,送樁7m。管樁設計PHC-AB400(95)。1、試樁時可以調低液壓表值,這樣試樁樁長就長,為以后調整數值提供方便;2、試樁前應先看地質報告,根據剖面圖初步確定樁長;3、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,這樣能準確確定樁長,以防斷層的出現。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,而試樁時沿著短邊分布,導致長樁大量進場,很多樁壓不倒設計標高)4、試樁長度是從地表開始算,工程樁樁長應減去送樁深度;5、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,能否送到指定標高;6、送樁時應考慮到抱樁長度,即大約有3m的長度是無法送的。7、集水坑、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,應提前看圖紙,減少以后截樁工程量;8、送樁時前期可以只使用主缸送,這樣能加快速度,終壓時要使用主、副缸同時壓,速度比較慢;9、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工;10、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據??(即有3根工程樁和試樁一樣,露出地表)。
圖紙簡介: 該圖紙為某工程預應力管樁樁基礎部分結構施工圖,圖紙包括:樁基平面布置圖,承臺平面布置圖,相關節點詳圖及施工說明等。 投稿網友: hkzheng002 上傳時間: 2011-08-16 <
1.對于集束的鋼絞線束,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
管樁施工完畢后,準備承臺開挖了,可承臺里好多水,大家有什么辦法嗎?是否要施工單位出一份基坑降水方案呢?另管樁的承臺開挖需要注意什么事項?施工方面的。。。。求解!!!!
圖紙簡介: 預應力混凝土橋梁掛籃施工圖,主要是對橋梁施工圖。內容詳細,數據精確,具有一定參考 投稿網友: zzmzll 上傳時間: 2013-01-30
小弟在2009年曾做過一點預應力注漿鋼錨管的施工工作,有一些圖片,希望對兄弟伙些有幫助。我們是農民工施工隊,讓大家見笑了哈。
1、施工操作工藝2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
 ——————————————————★預應力管樁施工★→起吊