看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的?
這是一住宅小區柴油發電機系統圖,我只把回路數和容量畫上了,柴發的容量是別人算的,請問是怎么算的,具體的公式是什么?
柴油發電機容量選擇問題?是按哪些標準來選擇?
各位大佬,我想問一下鋼鐵企業電力設計手冊里關于柴油發電機容量選擇的問題,按照大容量電機啟動時發電機的過負荷能力計算時考慮的是負荷啟動時和已運行的負荷的視在功率(圖中Sg2公式),但在按原動機過負荷能力計算時就只考慮了有功功率呢(圖中Sg4公式),請問這是為何呢?
各位大佬,根據鋼鐵企業電力設計手冊對柴油發電機容量選擇的公式,大容量負荷啟動時應負荷發電機的過負荷能力,這里計算了大電機啟動以及之前已經啟動了的負荷的總視在功率,但是按照原動機有過負荷能力的發電機計算容量時,就只考慮了大電機以及已運行負荷的有功功率,請問這是為什么呢?
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
例如10kV變壓器額定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,沒有350kVA的變壓器吧,所以也想問問柴油發電機有哪些額定容量?感謝!
如圖所示的計算公式,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,當ηΣ取0.82時,得出發電機容量為844KVA,當ηΣ取0.88時,得出發電機容量為787KVA。那么,我選擇發電機的容量時,如果按照787KVA選擇,則發電機容量為800KVA按照844KVA選擇,則發電機容量為1000KVA有沒有人了解,按哪個數值選擇容量比較合適?
有一點我弄不明白,民規3.5.4.2中寫:當應急發電機為消防用電設備及一級負荷供電時,應將兩者計算負荷之和作為選用應急發電機容量的依據。但是個人覺得這么算出的發電機容量偏大,一般情況下柴油發電機僅作為應急電源給一級負荷供電時消防負荷是不工作的,而當發生火災時一級負荷如客梯之類的是要切斷的,而且也不是所有的消防設備都在火災時工作。將兩者計算負荷相加來定發電機容量我還是覺得有疑惑,希望高手能給解釋一下。
對于一個住宅小區,有十座高層,其中兩座超百米,分十幾個防火分區。從負荷分類來看有相當多的一類和二類負荷?,F市電不滿足雙電源要求而自備發電機。選擇容量時請問:1、一般要把那些二類負荷計算入內?2、要把所有分區的消防負荷都計算入內嗎?3、火災時,不在火災區域的一類負荷能否切除(沒有市電的自發電狀態)?謝謝大家!
下面的圖片來自鋼鐵手冊,請教圖中標注為紅色的部分的兩種計算方法適用場合有什么區別(因為在下看到兩者都涉及到過負荷,所以不知道兩者有啥區別)?提前謝謝您的回復。
下面圖片中柴油發電機的容量計算采用負荷計算的方法,但在下采用圖中紅色標注的部分(即按穩定負荷計算柴油發電機的容量)計算的結果和負荷計算結果差別很大,沒有答案。請教為什么不能采用式2-6計算柴油發電機的容量? 提前謝謝您的回復。
下面圖片中標注為紅色的兩個柴油發電機容量計算公式在下的理解是式2-8中的最大啟動容量在下理解為啟動電流倍數乘以額定容量,而在式7-24中系數則不是啟動電流倍數?請教兩式存在差別的原因是什么?提前謝謝您的回復。
在工程發現,11KW的啟閉機啟動量,40KW的柴油發電機不能拖動,(啟閉機直接啟動)請教各位,如何計算柴油發電機與電動機的匹配性?
請問目前 柴油發電機最大容量可到多少?哪種規格的?想帶起大概1400KW的負荷,要好大的柴油發電機哦?哪位大大幫幫忙~~~~~~~~~~~~~~!
1.柴油發電機是否需要無功補償?2.選擇柴油發電機容量時是按所帶設備的計算容量還是實在容量來選擇?3.所帶設備的無功功率是由發電機提供嗎?
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,揚程55m,功率15Kw、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程45m,功率37Kw、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程60m,功率37Kw。備用電源用柴油發電機,怎樣確定柴油機的容量???
請教下面的題目中的柴油發電機的容量計算為什么直接采用負荷計算的容量?而非配電手冊中的公式進行計算?提前謝謝您的回復。
柴油發電機容量
柴油發電機容量專題,為您提供柴油發電機容量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機容量 相關的專業交流討論,更多柴油發電機容量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題