我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
有一燃煤鍋爐房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,鍋爐房主體部分面積630平方米,從來沒做過工業廠房,不懂的地方太多了。有人說要做泄壓口,但我沒找到相關規定,另外,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用?謝謝各位指教。
本項目有鍋爐房有1T蒸汽鍋爐二臺,4T熱水鍋爐二臺,全部采用天燃氣燃料,原設計的煙囪方案是由負二樓機房:鍋爐機房——水平煙道約27M——轉為垂直煙道約100M至屋頂排放后來鍋爐供應商說不需要至屋頂排放,直接在1樓排放即可,但是由于離建筑物太近約15M左右,且都是餐廳的幕墻,為避免冬天氣霧對餐廳造成影響,不知道有什么好的方法?另若是改為屋頂排放的話,可能要做方形煙囪,不知道大家有沒有好的方案!謝謝!
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
RT!網上搜集的動畫。現在與大家分享.
我的鍋爐房在地下一層,在一層平面的地方設了個泄爆口,泄爆口的頂部是用的輕型泄爆頂封閉的,我想問問封閉這泄爆口的材料有沒有什么要求?或者做法有沒有什么要求?
10噸鍋爐除塵器的配置要求如下: 1、箱體部分:由上箱體(凈風室)、中箱體(過濾室)、下箱體(灰斗)、煙氣分配器、花板、平臺、扶梯、支腳、進風口、出灰口、保溫、彩色面板等組成。 2、濾袋總成:濾袋框架、布袋及掛袋的連接設計采用自鎖裝置,安裝及更換方便,并能有效延長濾袋的使用壽命。 3、導流裝置:采用國際上先進的進風方式,設計獨特的煙氣分配裝置,不但能有效分配含塵氣體,而且對大顆粒進行分離,避免含塵氣體沖刷濾袋,進一步提高除塵效率,提高濾袋的使用壽命。 4、脈沖噴吹系統:反沖聯箱、電磁脈沖閥、承壓接頭、噴嘴管、支架等組成。HGDM-5.6以下規格為整箱清灰,其余規格在每個濾袋上部均有一根壓縮空氣噴嘴管。運行時,一般設定每一排濾袋每隔10S脈沖反吹清灰一次,定時啟動一次電磁閥,將脈沖反吹壓縮空氣噴入濾袋內進行清灰。 5、出灰系統:由電振動器(空氣炮)、電加熱器、灰位指示器組成、電振動器(空氣炮)確保灰塵具有好的流動性。 6、控制系統:主要由脈沖噴吹控制儀、PLC電
由于鍋爐的工作壓力不同,對于水質要求以及控制方法上也有所不同。工作壓力越高的鍋爐,對水質的要求也越高,控制也越嚴。水質控制的目的是防止鍋爐及其附屬水、汽系統中的結垢和腐蝕,確保蒸汽質量,汽輪機的安全運行,并在保證上述條件下,減少鍋爐的排污損失,提高經濟效益。低壓鍋爐可以進行爐內水處理,但目前一般是采用爐外水處理的方式,以軟化水作為補給水;中壓鍋爐及部分高壓鍋爐,通常采用脫堿、除硅、除鹽和鈉離子交換(中壓鍋爐)后的軟化水作為補給水,而在爐內主要采用磷酸鹽處理。對于高壓及亞臨界鍋爐,現在一般都是用化學除鹽水補給,而在爐內采用磷酸鹽處理或是揮發性處理。對于直流鍋爐必須采用揮發性處理。此外, 對給水處理中的溶解氧、爐水的含鹽量、SiO 2和pH 值的調節等,也因鍋爐壓力的提高而要求更嚴。
圖紙簡介: 2x2t/好燃氣熱水鍋爐。主要供應室外采暖;其中1t熱水通過容積式換熱器向浴室供應60度熱水。圖紙包括設計說明、系統圖、平剖面等全套圖紙,可供同行全套使用。 補充說明:鍋爐房設2臺燃氣鍋爐Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿網友: zzl_118 <
具體情況:兩個房間做倉儲。一140平方,一260平方;要求室內溫度45-55度;用兩臺熱水鍋爐獨立供熱;末端做法:地面及四墻做銅管,再配風機盤管;能否達到要求的設計溫度?
根據事業單位公開招聘有關規定和工作需要,住房和城鄉建設部所屬部分 在京 事業單位公開招聘
鍋爐排放的煙氣中含有大量顆粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染性氣體,對生態環境和生活健康造成極大隱患。為推動綠色低碳進程,廣東對鍋爐煙氣污染物排放進行限值。
我單位進行鍋爐房改造,由原來的兩個鍋爐房改為一個鍋爐房,上的全是新鍋爐,為三臺SHL15-1.25,人員由原來的100多人減為50多人,想組織一次考核,想公正些,盡力排除人為因素。請哪位仁兄給出出主意,最好傳上來一份考題。本我們是想分筆試和實際操作考試的,先謝謝了!
本項目業主要求更改采暖及熱水方案,原風冷模塊改水冷螺桿帶熱回收。因安裝位置有限,熱水鍋爐將放置于地下一層,采用天燃氣,無壓鍋爐。請問,放置于地下室消防及壓力容器有什么要求?謝謝!
如圖:由于地皮天價,地下室做為停車場用,采暖的常壓鍋爐只好放到裙樓頂了.燃氣調壓箱如放在鍋爐房毗鄰,那么鍋爐房距兩邊塔樓的距離是多少?按什么規范?[ 本帖最后由 ferrolisx 于 2008-11-19 22:52 編輯 ]