船用蒸汽鍋爐的構造與操作
蒸汽鍋爐安全技術監察規程PDF
隨著社會的發展和進步,各種企業日益增多,鍋爐慢慢的走進了各行企業中,但是對鍋爐知識,操作規程懂得的并不很多,一旦操作不當會造成嚴重的后果,所以應該高度重視這一方面。關于蒸汽鍋爐除垢的操作事項,根據我個人經驗來討論一下里面的小細節,在人們日常生活中常常會出現,看到水質結成的水垢,蒸汽鍋爐也不例外,如果水質硬度大的話可以結成如水泥般的水垢,不同地方水質硬度不同,特別要提醒水質硬度大的用戶要合理的保養,在蒸汽鍋爐除垢之前把手孔打開,用東西掛掉管子上的水垢,而后把脫落的水垢從排污閥里排出,反復多做幾次,這樣做不但可以防止二次結垢,還可以把鍋爐的水垢給排掉,根據調查發現好多鍋爐工疏忽了這一點,直接就往鍋爐里加除垢劑了,從而加大了水垢的厚度,時間已久在除垢的話就沒那么容易了,每位鍋爐工要重視這一方面。
低壓蒸汽鍋爐應該如何操作? ????現在由山東華興鍋爐介紹下有關低壓蒸汽鍋爐的操作規程,首選在生火前,應檢查各閥門水管、汽管、壓力表、安全閥、水位表、排污閥等是否處在完好狀態;蒸汽鍋爐用水要經軟化處理,并保持清潔,不準含有油脂;水位表的玻璃管外應裝置堅固的防護罩外部應保持清潔。每班應沖洗一次,察看水位表里的水面是否能迅速上升或下降。如在運行時看見水位表內有水面呆滯不跳動,應立即查明原因,防止形成假水位;蒸汽鍋爐上的安全閥,不得任意調節。當壓力表到達許可工作壓力80%以上時,應使安全閥排氣一次。嚴禁將閥桿縛住或嵌住;蒸汽鍋爐升壓后,應檢查汽閥是否靈敏,并應經常注意水位,使其保持在水位表2/3的位置。發現蒸汽鍋爐有下列情況之一時,應緊急停爐:? (1)氣壓迅速上升超過許可工作壓力,雖安全閥已開足,但氣壓仍繼續下降;? (3)壓力表、水位表、安全閥、排污閥及給水等附件其中有一件全部失靈者。? (4)爐膽或其他管道燒紅變形,以及嚴重漏水、漏氣等。急停爐時,首先應停止燃燒,關閉風門,打開爐門和放氣閥,如因缺水
蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
上傳一個蒸汽鍋爐安全技術監察規程,與大家共享。
一、烘爐工藝一、前言 蒸汽鍋爐本體安裝結束,進入烘煮爐階段亦即鍋爐已基本進入了最后的調試階段。為確保鍋爐調試順利進行,并確保蒸汽鍋爐將來的運行質量,特制定此方案,供調試中參照執行。同時,建設單位及安裝單位會同鍋爐廠及其他協作單位,成立鍋爐啟動驗收小組負責蒸汽鍋爐的啟動、調試、試運行的組織領導工作。以保證政令貫通,各工種職責分明,相互協作,相互配合,確保啟動調試工作的順利進行。確保鍋爐如期順利、優質的竣工投產。二、蒸汽鍋爐烘爐1、蒸汽鍋爐烘爐的目的: 由于新安裝的蒸汽鍋爐,在爐墻材料中及砌筑過程中吸收了大量的水份,如與高溫煙氣接觸,則蒸汽鍋爐爐墻中含有的水份因為溫差過大,急劇蒸發,產生大量的蒸汽,由于蒸汽的急劇膨脹,使爐墻變形、開裂。所以,新安裝的鍋爐在正式投產前,必須對爐墻進行緩慢烘爐,使爐墻中的水份緩慢逸出,確保爐墻熱態運行的質量。2、蒸汽鍋爐烘爐應具備的條件:
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,大家知道,板換了,熱量就有損失了。但是,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。
1x75t/h蒸汽鍋爐除塵改造方案
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈。
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,就1t/h,用于蒸飯和浴室。請問需要設地下儲油罐嗎?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎?請各位師傅指教,最好有圖紙參考一下,謝謝
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準?,如果有能不能給我發一份,非常感謝!!![email protected]
我需要做一個350個淋浴噴頭的浴池,算出來需要0.4MPa的蒸汽用量為10t/h,那么需要選的多大的鍋爐,換熱器廠家的說需要4噸的比較把握,請教各位大俠,2噸的鍋爐夠用嗎?2噸的鍋爐的壓力是多少?
1、車子向料斗倒料,應有擋車措施,不得用力過猛和撒把。 2、用井架運輸時,小車把不得伸出籠外,車輪前后要擋牢,穩起穩落。 3、澆灌混凝土使用的溜槽及串筒節間必須連接牢固。操作部位應有護身欄桿,不準直接站在溜槽幫上操作。 4、用輸送泵輸送混凝土,管道接頭、安全閥必須完好,管道的架子必須牢固,輸送前必須試送,檢修必須卸壓。 5、澆灌框架、梁、柱混凝土,應設操作臺,不得直接站在模板或支撐上操作。 6、澆搗拱形結構,應自兩邊拱腳對稱同時進行;澆圈梁、雨篷、陽臺,應設防護措施;澆搗料倉,下口應先行封閉,并鋪設臨時腳手架,以防人員下墜。 7、不得在混凝土養護窯(池)邊上站立和行走,并注意窯蓋板和地溝孔洞,防止失足墜落。 8、使用震動棒應穿膠鞋,濕手不得接觸開關,電源線不得有破皮漏電。 9、預應力灌漿,應嚴格按照規定壓力進行,輸漿管道應暢通,閥門接頭要嚴密牢固。