我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
環評資料:鍋爐大氣排放標準
鍋爐機組水力計算標準方法,分為2個壓縮卷1
RT!網上搜集的動畫。現在與大家分享.
1施工范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸發量大小于10t/h、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙、產品合格證書、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,受壓元件可見部位無變形,無損壞。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,并符合要求,根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管。 2.1.4各種金屬管材、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號符合設計要求,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,不得有損傷、銹蝕或其它表面缺陷。 2.2主要機具: 2.2.1機具:卷揚機或絞磨、千斤頂、鏈式起重機、砂輪機、套絲機、手電鉆、沖擊鉆、砂輪鋸、電
1).除塵器具有先進的簿板型提升閥,離線狀態清灰機構,技術先進、工作可靠、清灰徹底。 2).設計合理的進風均流板和灰斗導流技術解決了一般布袋除塵器常產生的各分室氣流不均勻的現象。
論文簡介:冷庫節能是當前談論的熱門話題。文章指出有些節能的方法如果不能用實踐去檢查、檢驗,可能會成為空洞的概念。本文在介紹了國家及部分地區冷庫耗電標準 投稿網友:hejx68 上傳時間: 2013-06-21
有些人一直在用軟化水設備,可能卻不知道鍋爐軟化水設備的執行標準,下面就介紹一下鍋爐軟化水設備的執行標準。1)、產品標準 《自動控制鈉離子交換器技術條件》GB/T 18300-2001 《水處理設備 技術條件》JB/T 2932-1999 2)、工程標準 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 《城市供水水質標準》 CJ/T 206-2005 《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 《工業循環冷卻水處理設計規范》 GB 50050-2007 《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全評價標準》GB/T 17219-1998鍋爐軟化水設備的使用條件 1)、進入交換器的水壓、水溫、水質要求: (1)水壓:0.2~0.5MPa (2)水溫:5~45℃
圖紙簡介: 2x2t/好燃氣熱水鍋爐。主要供應室外采暖;其中1t熱水通過容積式換熱器向浴室供應60度熱水。圖紙包括設計說明、系統圖、平剖面等全套圖紙,可供同行全套使用。 補充說明:鍋爐房設2臺燃氣鍋爐Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿網友: zzl_118 <
3.1.8除塵器安裝: 3.1.8.1安裝前首先核對除塵器的旋轉方向與引風機的旋轉方向是否一致,安裝位置是否便于清灰、運灰、除塵器落灰口距地面高度一般為0.6~1.0m.檢查除塵器內壁耐磨涂料有無脫落。 3.1.8.2安裝除塵器支架:將地腳螺栓安裝在支架上,然后把支架放在劃好基準線的基礎上。 3.1.8.3安裝除塵器:支架安裝好后,吊裝除塵器,緊好除塵器與支架連接的螺栓。吊裝時根據情況(立式或臥式)可分段安裝,也可整體安裝。除塵器的蝸殼與錐形體連接的法蘭要連接嚴密,用φ10的石棉扭繩作墊料,墊料應加在連接螺栓的內側。 3.1.8.4煙管安裝:先從省煤器的出口或鍋爐后煙箱的出口安裝煙管和除塵器的擴散管。煙管之間的法蘭連接用φ10石棉繩作墊料,連接要嚴密。煙管安好后,檢查擴散管的法蘭與除塵器的進口法蘭位置是否合適,如略有不合適可適當調整除塵器支架的位置和標高,使除塵器與煙管連接妥當。 3.1.8.5檢查除塵器的垂直度和水平程度:除塵器和煙管安裝好后,檢查除塵器及支架的垂直度和水平程度。除塵器的垂直度和水平誤差為1/1000,然后
3.1.15爐排冷態試運轉: 3.1.15.1清理爐膛、爐排,尤其是容易卡住爐排的鐵塊、焊渣、焊條頭和鐵釘等必須清理干凈。然后將爐排各部位的油杯加滿潤滑油。 3.1.15.2爐排冷運轉連續不少于8h,試運轉速度最少應在兩級以上,經檢查和調整應達到以下要求: a檢查爐排有無卡住和拱起現象,如爐排有拱起現象可通過調整爐排前軸的拉緊螺栓消除。 b檢查爐排有無跑偏現象,要鉆進爐膛內檢查兩側主爐排片與兩側板的距離是否基本相等。不等時說明跑偏,應調整前軸相反一側的拉緊螺栓(擰緊),使爐排走正,如擰到一定程度后還不能糾偏時,還可以稍松另一側的拉緊螺栓,使爐排走正。 c檢查爐排長銷軸與兩側板的距離是否大致相等,通過一字形檢查孔,用榔頭間接打擊過長的,使長銷軸與兩側板的距離相等。同時還要檢查有無漏裝墊圈和開口銷,如有應停轉爐排,裝好后再運轉。 d檢查主爐排片與鏈輪嚙合是否良好,各鏈輪齒是否同位,如有嚴重不同位時,應與制造廠聯系解決。 e檢查爐排片有無斷裂,有斷裂時等到爐排轉到一字形檢查孔的位置時,停爐排把備片換上再運轉
b定壓順序和方法: (a)鍋爐裝有兩個安全閥的一個按表中較高值調整,另一個按較低值調整。安全閥調整順序為先調整確定鍋筒上開啟壓力較高的安全閥,然后再調整確定開啟壓力較低的安全閥。 (b)對彈簧式安全閥,先拆下安全閥的閥帽的開口銷,取下安全閥提升手柄和安全閥的閥帽,用扳手松開緊固螺母,調松調整螺桿,放松彈簧,降低安全閥的排汽壓力,然后逐漸由較低壓力調整到規定壓力,當聽到安全閥有排氣聲而不足規定開啟壓力值時,應將調整螺桿順時針轉動壓緊彈簧,這樣反復幾次逐步將安全閥調整到規定的開啟壓力。在調整時,觀察壓力表的人與調整安全閥的人要配合好,當彈簧調整到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊緊固螺母。 (c)對杠桿式安全閥,要先松動重錘的固定螺栓,再慢慢移動重錘,移遠為加壓,移近為降壓,當重錘移到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,就可以擰緊重錘的固定螺栓。 (d)省煤器安全閥的調整定壓與彈簧式安全閥和杠桿式安全閥相同。其升壓和控制壓力的方法是將鍋爐給水閥臨時關閉,靠給水泵升壓,用調節省煤器循環管閥門的大或小來控安全閥開啟壓力。當鍋爐需上
國家標準,鍋爐大氣污染物綜合排放標準
上傳一份供大家參考!
最近做鍋爐水處理,需要火力發電廠化學水處理技術規定,工業用水化學除鹽設計規范,化工企業化學水處理設計計算規定,火力發電廠水汽質量標準,低壓鍋爐水質量標準,生活飲用水水質標準。最好是最新的。非常感謝!!!