国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 誰有鍋爐水位三沖量調節的程序發一下

    近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]

  • 求助-鍋爐流量調節范圍

    目前在學習供暖鍋爐的氣候補償調節。其中涉及到鍋爐變流量問題。請問鍋爐的流量是不是只能在一定范圍內調節。據說燃煤和燃氣的其中有一個只能調節70%,請大俠指導下

  • 關于自動水位調節器的問題

        大家好,我遇到了好些污水處理廠的圖紙,在里面都設計到了自動水位調節器。我查了相關的資料,也確實有這樣的專利。當查找供應商的時候,確沒有辦法找到,難道目前沒有生產這類產品的廠家嗎?     曾經在現場遇到過類似的產品,但是其水密性比較差,所以無法起到充分的作用,對于我們生產的明渠式紫外線消毒器來說,保持一定的水位是必須的,否則紫外線設備可能不能正產使用。     現在遇到這樣的設計,我一般是簡易對方改建成溢流堰或者是溢流槽。但這并不是很好的方法。     請問一下,你們有沒有更好的建議呢,或者提供一下可以生產類似設備廠家的信息。

  • 鍋爐水位表的安全技術要求

    1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃

  • 鍋爐水位控制儀(浮球電感式)

    我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!

  • 鍋爐出水溫度調節的重大問題?

    最近在做一個采暖改造項目(3000m2),用的是燒柴油的小鍋爐,現在只想給其中的1000m2供暖,把其余的采暖系統拆掉,我想把原來的鍋爐和水泵用上,于是采用了以下方案:把原來80/60改成70/60,然后調整采暖管徑.不知道鍋爐的出水溫度從80調整到70是怎么調整的?還有就是2000年當時的鍋爐具備不具備調節出水溫度的功能?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2012-2-18 16:59 編輯 ]

  • 鍋爐的供回水溫度可否調節

    最近遇到這樣一個問題,一個朋友建了一棟三層住宅樓,地暖,在戶外地下設了鍋爐房,讓我幫他選設備,我還沒有來得及為他選泵和鍋爐,他就自作主張買回來了一臺鍋爐,供回水溫度分別為95度和70度,供回水溫度顯然不對,我想問的就是鍋爐的供水溫度可否降下來,如何處理,另外,大家考慮一下泵的揚程能夠有多大?

  • 熱水鍋爐給水水質調節處理

    熱水鍋爐系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 什么叫熱水鍋爐給水水質調節處理? 給水水質調整處理包括兩個內容: ①給水的pH調節,就是加入pH調節劑,提高給水pH值,減緩二氧化碳腐蝕。 ②給水除氧,以減緩溶解氧對鍋爐給水系統,鍋爐水汽系統的腐蝕。 熱水鍋爐給水系統溶解氧腐蝕有什么特點? 一般來說,系統中發生氧腐蝕的部位,與水中溶解氧的含量和設備的運行條件有關。通常,最容易發生氧腐蝕的部位為給水管道和省煤器。作為給水組成部分的補給水輸送管道以及疏水的貯存設備(疏水箱)和輸送管道,都會發生嚴重的氧腐蝕。嚴密的凝結水系統不易發生氧腐蝕。 在省煤器中由于溫度較高,給水中只要含有少量氧,就有可能發生氧腐蝕。運行中,省煤器進口的氧腐蝕程度要比出口的嚴重些,這是因為進口部分溶解氧的濃度要比出口部分的大得多。

  • 請問鍋爐水位計發黃發紅是怎么回事?

    有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!

  • 鍋爐連續排污系統調節閥的大差壓防汽蝕裝置

    鐵嶺發電廠4號300MW發電機組,鍋爐連續排污系統及連續排污至定期排污系統的節流減壓采用英國ABB公司和美國Conval公司生產的角式調節閥,在裝量為3臺/爐。自投產到現在存在著許多問題,如:正常運行工況下,鍋爐汽包工作壓力19.730MPa,通過角式調節閥降至1.032MPa,閥座和閥瓣密封面受高壓差工質沖刷,產生汽蝕,鑲焊閥座螺紋處汽蝕涮透,導向套斷裂,閥瓣密封面成放射狀溝痕,致使調節閥起不到節流減壓的作用,而且連續排污系統爐水含鹽量高,閥門的閥座、導向套、閥桿和閥瓣造成嚴重腐蝕,1號鍋爐連續排污至定期排污角式調節閥,閥桿、閥瓣組件和調整導向套損壞后銹蝕而淤積雜物卡死,使調節閥失去調節作用,造成閥后彎頭處直接承受高壓沖刷,彎頭管壁減薄外漏7次,4號鍋爐彎頭處外漏補焊2次,使連續排污系統無法正常投入運行,給機組安全生產、經濟穩定運行帶來巨大損失。 1 安裝調節閥大差壓防汽蝕裝置的必要性 一般調節閥的選取計算

  • 鍋爐給水一般要如何處理

    鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 常壓熱水鍋爐回水管上的壓差調節閥

    按設計手冊,常壓熱水鍋爐回水管上要配壓差調節閥,以防止出現倒空現象。我覺得這個沒必要設,不設這個閥門,正好減少管路阻力,防止倒空,大家說說看是不是這樣?

  • 干貨|鍋爐水位三沖量控制系統應用教程

    干貨|鍋爐水位三沖量控制系統應用教程

    昌暉儀表制造有限公司在本文詳細介紹汽包水位三沖量控制系統的原理及控制策略,文章內容通俗易懂、圖文并茂,可作為三沖量汽包水位控制系統設計和應用教程使用。鍋爐汽包水位是鍋爐生產過程的主要工藝指標,同時也是保證鍋爐安全運行的主要條件之一。汽包水位過高,使蒸汽產生帶液現象,不僅降低蒸汽的產量和質量,而且還會使過熱器結垢,或使汽輪機葉片損壞;當汽包水位過低時,輕則影響水汽平衡,重則燒干鍋爐,嚴重時會導致鍋爐爆炸事故的發生。所以鍋爐水位是一個極為重要的被控變量。在具體工藝生產過程中,常常由于蒸汽負荷的波動和給水流量的變化打破汽包內的平衡狀態,對汽包水位造成干擾,最終導致假液位。所謂“沖量”實際就是變量,多沖量控制中的沖量,是指引入系統的測量信號。在鍋爐控制中,主要沖量是水位。輔助沖量是蒸汽負荷和給水流量

  • 熟悉汽包水位極限報警值設定,鍋爐安檢不求人

    鍋爐水位三沖量調節是鍋爐自控的核心子自控系統之一,鍋爐水位高低限報警及連鎖屬質量技術監督局特檢院重點考核項目,本文詳細介紹鍋爐水位報警及連鎖如何實現。 1、按照國家質量技術監督局特檢院要求,用于鍋爐水位高低限報警及連鎖的水位信號必須來自現場差壓水位計(鍋爐水位信號來自差壓變送器)。 通常鍋爐汽包上安裝有電接點水位計、雙色水位計、石英管水位計和差壓式水位計,同時監測鍋爐水位變化。鍋爐差壓水位計測量系統通常由雙室平衡容器、高穩定性差壓變送器、三閥組、儀表導壓管和儀表針形閥組成,自控專業在系統投入運行前必須調整鍋爐差壓水位計

  • 初沉池和調節池的前后關系?

    在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?

  • [請教]如何選擇鍋爐---難題

    一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!

  • [鍋爐]鍋爐可以不用板換嗎

    昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消

  • 該選用什么樣的鍋爐,請教各位!

    一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!

  • 風機盤管為什么要三速調節?

    既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?

點擊加載更多

鍋爐水位調節

鍋爐水位調節專題,為您提供鍋爐水位調節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐水位調節 相關的專業交流討論,更多鍋爐水位調節相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 礼泉县| 庆阳市| 平顺县| 海伦市| 富蕴县| 株洲县| 阜城县| 南乐县| 普格县| 玉树县| 阿巴嘎旗| 英山县| 横山县| 慈溪市| 亳州市| 高邮市| 阿拉善左旗| 安西县| 龙川县| 德兴市| 永修县| 稷山县| 洱源县| 陆丰市| 江都市| 嘉义市| 泽普县| 萍乡市| 营山县| 弋阳县| 广平县| 金乡县| 沈阳市| 平利县| 宜良县| 澄迈县| 余江县| 峨山| 揭阳市| 通化县|