有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
圖紙簡介: 本圖紙是某2x29MW鍋爐結構施工圖。含鍋爐配套設備基礎、電泵基礎、補水泵基礎、除氧泵基礎、引風機基礎、脫硫除塵器基礎、除氧器平臺配筋圖、鍋爐房基礎圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: a214050323 上傳時間:
鍋爐布袋除塵器的結構組成
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
鍋殼式蒸汽鍋爐的結構特點為: 1、“鍋”和“爐”都被包在一個殼體——鍋殼中。 都被包在一個殼體——鍋殼中。 2、爐膛矮小,水冷程度大(整個金屬爐膛浸泡于水中), 燃燒條件差,必須燒優質燃料。3、受熱面少,蒸發量低,常裝水管或煙火管以增加受熱面。4、殼體直徑較大,開孔多,形狀不規則,內部受熱部分與 不受熱部分連接在一起,溫度不一致, 不受熱部分連接在一起,溫度不一致,熱膨冷縮程度不同,對 安全工作不利。5、系統比較簡單,一般沒有磚砌爐墻及尾部受熱面,便于 運輸安裝、運行管理及檢查維護。 6、對水質要求較低。信息來源:http://www.tggltk.com
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
改造前、后鍋爐性能參數及投資與經濟效益分析項目鏈條鍋爐高倍率大氣式鍋爐額定蒸發量/(th-1)3540鍋爐效率/%7085煤炭消耗量/(th-1)6.255.65燃料熱值/(MJkg-1)20.93年運行時間/h8000年燃料消耗量/(ta-1)5000045200燃料單價/(元t-1)500燃料消耗年費用/萬元25002260鍋爐年檢修費用/萬元4050灰渣利用年節省費用/萬元1030風機總電耗/kW168370電價/ 0.5風機電耗年增加費用/萬元080.8年多產蒸汽(100元/t計)效益/萬元0400總費用/萬元2530.01960.8相對改造前年節省費用/萬元0569.2排放SO2質量濃度/(mgm-3,標態)超標<250(達標)投入費用/萬元/528.8回收期/月/<10注:拋煤鏈條鍋爐噸煤產汽量按5.6t計,大氣式鍋爐噸煤產汽量按7.08t計。 (1)鍋筒及內部裝置。鍋筒采用原鍋爐鍋筒及內部裝置(不作改造)。鍋筒內部裝置由旋風分離器進行粗分離,頂部百葉窗進行細分離,并設有加藥管、排污管以及水位表、壓力表、安全閥等附件。鍋筒在
水管燃煤鍋爐的結構特點—鍋爐知識1、爐膛置于筒體之外,“爐”不受“鍋”的限制,體 、爐膛置于筒體之外,“ 不受“ 積可大可小,可以滿足燃燒及增加蒸發量的要求。2、以容納水汽的管子置于爐膛、煙道中作主要受熱面, 鍋筒一般不受熱。傳熱性能及安全性能都顯著改善。3、水的預熱、汽化(沸騰)及蒸汽過熱在不同的受熱 面中完成。4、汽水系統、燃燒系統及輔助系統比較復雜,但一個 個受壓部件的結構卻比較簡單。5、由于水的預熱、汽化及蒸汽過都是在管內完成的, 管子結垢堵塞難于清除,因而對水質要求較高。對 運行操作管理的水平也要求較高。6、水火管鍋爐的結構特點界于以上二者之間,或者說 它兼有水管鍋爐及鍋殼式燃煤蒸汽鍋爐的基本結構特點。信息來源于:http://www.tggltk.com
全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐,均采用為鍋殼式三回程、全濕背結構。燃料在爐膽內微正壓燃燒,高溫煙氣沿爐膽向后經回燃室進入第一煙道管束,經壓迫式前煙箱轉折180°進入第二管束,經過對流換熱后排入大氣。 利用中心對稱的三回程結構的設計思想,設計容量較大的三回程蒸汽鍋爐。這種鍋爐最大的特點是相控螺旋測試結構 所有的受壓元件與鍋筒中心對稱,鍋爐采用全濕背式結構,以極大的內筒和偏心火箱的結構,其有利于提供足夠的輻射受熱面。而對流受熱面有第二回程和三回程的管束構成。回燃室前管板采用與爐膽連接,回燃室后管板采用橢球形封頭和管板。第二回程和第三回程轉煙室構成了前煙箱,此出煙煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結構采用輕形結構的耐火保溫材料。后煙箱煙氣出口布置在沿筒體縱軸的方向,不僅可以縮短爐體長度;又可以避免煙囪放在垂直于筒體縱軸線的方向上,在鍋爐啟動停止時冷凝水腐蝕鍋爐本體。這種鍋爐的設計主要考慮了鍋爐檢修和穩定的原則。鍋爐回水進口內設置的混水裝置,回水先沖刷煙管管束,再接觸爐膽,提高了回水接觸爐膽的水溫。避免了局部產生過冷沸騰的現象。爐水在燃燒煙氣高溫部分的下層,低溫在上部流動.就熱對流而言
有個5.5M層高的鍋爐房,讓按單層廠房建,我應該按單層磚柱廠房還是混過凝土柱廠房???用pkpm腫么建模????希望高手指教:):)
圖紙簡介: 文件內含3套混凝土鍋爐房及1套棧橋結構施工圖。 棧橋框架抗震等級為三級,抗震設防烈度為7度,含平面布置圖、立面圖.屋頂排水圖.擋水條詳圖、基礎平面布置圖、棧橋結構施工圖、棧橋柱平法施工圖。平涼市郊鍋爐房建筑、結構施工圖14張,含平面圖、立面圖、剖面圖,井樁布置圖、梁平法施工圖、柱平法施工圖等。淄博市某學校鍋爐房結構施工圖18張,基礎平面布置圖、結構平面布置圖、梁配筋圖等。另一鍋爐房結構施工圖24張,含結構設計總說明、基礎平面布置圖、柱平面配筋圖、頂梁平面配筋圖、頂板平面配筋圖。
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是[email protected] 或者是 [email protected]
圖紙簡介: 混凝土框架結構,鋼架屋頂,單層鍋爐房局部兩層 投稿網友: yongna1215 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份: