電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢?請高手賜教。
圖紙簡介: 本體為某學校的開水房和洗澡堂圖紙,圖紙共9張,圖紙內容包括:設計說明、1、2層的平面布設圖、節點大樣圖、系統圖及材料表和圖例等。 投稿網友: huchao56 上傳時間: 2013-08-02 <
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?
圖紙簡介: 本圖紙為某別墅地源熱泵加熱水鍋爐風機盤管系統暖通設計圖,圖紙包括設計說明、空調通風平面圖、給水平面圖、游泳池及機房管道布置圖、熱泵系統圖及電氣控制圖。 投稿網友: gaoliangok 上傳時間: 2014-06-06
本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。此法與泵循環加熱法相比,省電;與蒸汽加熱法相比,無噪音;與其他方式相比,熱效率高;不但效果好;且沒有了操作、維護水泵的煩惱。 特別值得指出的是:無論高位水箱中水位是高(水多),還是低(水少),本專有技術都能將水箱中的水快速加熱;而且與眾不同的是:還能優先加熱水箱出口處的水,能很快對外供應熱水。所以,此技術項目確實是節能降耗、保護環境、利國利民的好項目。 本人認為此技術應該予以推廣,各位同仁覺得如何?如有興趣,本人愿意與各位再深入交流。 本人的E-Mail是[email protected],QQ號是278086907。
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?