国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 導熱油電加熱器和曖氣片的供熱方案

    導熱油電加熱器和曖氣片的供熱方案

    導熱油電加熱器和曖氣片的供熱方案 一 ,導熱油電加熱器是怎么產生的 很久以前 , 工業生產中 , 就出現了很多很

  • 轉來的電加熱鍋爐配電問題

    電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!

  • 萬全電氣——電加熱導熱油爐

    論文簡介:防爆電加熱導熱油爐(有機熱載體爐)是在吸收國外先進技術的基礎上,研制出的一種新型安全、節能高效、低壓、能提供高溫熱能的特種防爆工業爐。導熱油 投稿網友:zjqipei 上傳時間: 2013-06-13 <

  • 求助:導熱油鍋爐要做防爆么?

    請教各位大神,鍋爐房設計規范上適用的是蒸汽鍋爐和水鍋爐,請問大容量的導熱油鍋爐房內是否要按防爆設計?是否有設計依據,謝謝。

  • 導熱油鍋爐循環泵頻繁吸空

    導熱油鍋爐系統中導熱油從鍋爐出口輸送至18立方的熱油槽(此槽上層為鍋爐送過來的熱油,下層為從車間回來的冷油,中間格開但有一孔連通,將油從熱油槽用中繼泵泵(55KW循環泵)使用變頻控制輸送至車間,近期發現在頻率上升39hz后容易吸空,然后壓力及電流下降。但將頻率降低后又可恢復,請大佬幫忙。

  • 60萬大卡導熱油鍋爐總圖

    圖紙簡介: 60萬大卡導熱油鍋爐總圖···························· 投稿網友: junmajt 上傳時間: 2013-07-21

  • 導熱油鍋爐操作手冊(轉載的)

    導熱油鍋爐操作手冊(轉載的),僅供大家學習!

  • 導熱油積碳的形成和清洗

    導熱油的使用環境是在長期高溫密閉中循環,再好的導熱油,在長期密閉高溫循環的情況下都會形成積碳,附著在鍋爐盤管及循環管道內壁。長期積累下去,就會導致流動孔徑變小,阻斷導熱油傳熱效率。嚴重的情況會導致鍋爐盤管鼓包和裂口,產生安全隱患。 導熱油爐積炭清洗劑,對導熱油循環系統內的積碳具有強烈的滲透、剝離和溶解作用。在80℃-90℃的溫度作用下,與積碳產生強烈的乳化、滲透和剝離效果,分解附著在管道內壁形成的油泥和積碳。對金屬無腐蝕,無毒無味,安全環保。洗凈率可達到98%以上。 高標準,高品質的行業驗收標準: 1、清洗后拆開任意管道閥門,可用內窺鏡檢查管道內壁無油泥積碳,干凈如新。 2、在系統最低處拆開管道,無廢油臟污水流出。 3、高位膨脹槽和低位儲油槽的底部能見金屬本色。 4、清洗劑用金屬試片測試48小時后無腐蝕斑點。 5、換新導熱油,正常使用10天后,在系統內放出導熱油檢驗,酸值殘碳不超過0.1%,對新油無污染變質。 6、鍋爐設

  • 導熱油換熱用什么換熱器

    最近在做一導熱油項目,導熱油溫度一般在300攝氏度,在這么高的溫度下一般用什么換熱器,還要考慮到熱油的堵塞問題,謝謝各位,急需解決的問題

  • 優質導熱油爐的設計依據

    奇聯優質導熱油爐的設計依據 一般而言,導熱油爐設計是以傳熱、燃燒、流體力學、結構力學、耐熱材料學的技術為主,需要綜合考慮各種因素,其中設計者的經驗是非常重要的。通常工藝設計和燃料特性是由用戶提供給熱油爐設計人員的,而燃燒設計和結構設計與流動設計主要由導熱油爐設計者來承擔。江蘇奇聯具有多年的電加熱器的生產經驗,資深專業。我們在為客戶進行導熱油爐設計前,首先會明確導熱油爐用于何種工藝裝置,要達到什么目的。明確了客戶的使用要求,這樣我們設計時才能對導熱油爐的運行性、熱強度、爐管材質、保養措施等予以充分注意。 我們在設計熱油爐的時候會弄清楚導熱油的比重、粘度、比熱、導熱系數等物性數據,這些數據是計算導熱油爐內熱平衡、爐管內油膜傳熱系數、爐管內壓力損失所必需的。爐管平均熱強度是指爐管吸熱量除以爐管外表面積。如果平均熱強度相當高,則爐管內壁側的油膜溫度會上升,導熱油會產生熱分解,從而會在管內壁出現結焦。因此,對于

  • [求助]導熱油鍋爐房,如何做消防?

    我現在做的一個導熱油鍋爐房的消防設計,油溫350度。原本只設了手提式干粉滅火器,但考慮到鍋爐房溫度較高,可能還需要其它的消防措施。 可否設室內消火栓冷卻?請問有哪位做過這方面的消防設計,給點建議。

  • 電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003

  • 導熱油爐清洗的驗收標準

    導熱油爐清洗的驗收標準

    1、清洗后拆開任意管道,內壁無油泥碳垢。 2、從系統最低處拆開,無臟污水流出,用PH試紙測試7-8中性。 3、高低油箱底部干凈,能見金屬本色,無油泥碳垢。 4、清洗劑用20碳鋼試片測試對金屬無腐蝕。 5、新油加入循環一小時取樣,殘碳量不超過0.1%。 6、清洗后升溫快,生產一切正常(設備自身故障除外)。 達到以上6點為清洗驗收合格

  • 某導熱鍋爐做的節能改造

    某導熱鍋爐做的節能改造

    針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm

  • [求助]導熱油鍋爐房的消防,能否設蒸氣消防?

    我現在做的一個導熱油鍋爐房的消防設計,油溫350度。原本只設了手提式干粉滅火器,但考慮到鍋爐房溫度較高,可能還需要其它的消防措施。請問有哪位做過這方面的消防設計,給點建議。

  • 350萬大卡燃油氣兩用導熱油鍋爐轉讓

    350萬大卡燃油氣兩用導熱油鍋爐轉讓,設備九成新。配芬蘭奧林500油氣兩用燃燒器。2006年無錫錫能產設備,調試后作為備用,至今未用。有意著可來我司考查。聯系方式:QQ:64773788詳談。非誠勿擾。因比較急,借制冷論壇一角,也因與論壇較熟。

  • [鍋爐]導熱油鍋爐誰有做過?(高人、熱心人進)

    小弟現在學習導熱油,燃煤鍋爐設計,想請教高人,我要從哪學起(本人會蒸汽管道設計)?誰有這方面的資料可否提供,或介紹。目前本人有:鍋爐房設計手冊、動力管道設計手冊、鍋爐房設計規范,但不知從哪入手,本人非暖通、熱工專業畢業,請教了!

  • 無錫村田導熱油模溫機清洗工程

    無錫村田導熱油模溫機清洗工程結束?? 模溫機簡稱(模具控溫機),目前市面上基本有兩種,一種是以水作為媒體,一種是以導熱油作為

  • 間接式加熱鍋爐行業標準

    最新間接式加熱鍋爐行業標準

點擊加載更多

導熱油電加熱鍋爐

導熱油電加熱鍋爐專題,為您提供導熱油電加熱鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與導熱油電加熱鍋爐 相關的專業交流討論,更多導熱油電加熱鍋爐相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 拉孜县| 金山区| 县级市| 嘉鱼县| 东台市| 东乌珠穆沁旗| 新宾| 汉寿县| 肇州县| 竹北市| 扬州市| 项城市| 萍乡市| 仙居县| 大关县| 当阳市| 晋江市| 济源市| 泰兴市| 宕昌县| 宜春市| 英吉沙县| 昌宁县| 浮山县| 陇川县| 临猗县| 内江市| 宁陕县| 多伦县| 扎鲁特旗| 理塘县| 赤水市| 遵化市| 托克逊县| 肇东市| 静宁县| 万宁市| 天台县| 定西市| 博爱县| 香港 |