鍋爐是電力行業常用設備,鍋爐控制主要包括:汽包水位控制、蒸汽壓力控制、過熱汽溫控制、爐床溫度控制、經濟燃燒控制、爐膛負壓控制等。其中,鍋爐燃燒系統如何保證風煤比適當是鍋爐安全、經濟運行的重要環節,而風煤比的調節關鍵在于風量的監測和控制。風量太大,煙氣會帶走大量的熱量使鍋爐效率降低,風量太小,又會使燃燒缺氧,而不能完全燃燒,同樣會降低鍋爐效率。工業上用吹送煤粉的風稱為一次風,助燃風稱為二次風。一次風、二次風的風量、風速通過一次風機、二次風機實行控制。在一次風、二次風的風道中安裝節流裝置(文丘利管或孔板)形成差壓,經過引壓管將上、下游差壓引進A30000B差壓/表,差壓變送器,變送器將差壓信號轉化為電信號,然后送計算機得到一次風量、風速和二次風量、風速,經過優化計算將輸出控制信號送給變送器,控制一次風機、二次風機的轉速,達到控制一、二次風風量、風速的目的。 美國Dwyer儀器儀表公司提供的A3000系列Photohelic和Capsu-Photohelic開關/表均為多功能表,采用經時間驗證的Magnehelic設計,將高重復壓力開關和精密壓力表相結合。價格便宜的Photohel
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
我看過好多圖紙鍋爐系統定壓是采用補水泵補水定壓的,我想請教一下系統沒設膨脹水箱,采用補水泵補水定壓是否設膨脹罐以容納膨脹水.
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
論文簡介:主要介紹流化懸浮燃燒水煤漿鍋爐與傳統水煤漿鍋爐的不同和優缺點。 投稿網友:qsqgl123 上傳時間: 2013-03-18
正在做一個鍋爐系統項目?,F在設計的系統分別為工藝用采暖系統,工藝用蒸汽系統。原理是從鍋爐產出的蒸汽經過分氣缸,分出一路蒸汽管道給換熱器。換熱器產出凝結水。問題是現在由于地方所限,我考慮能不能把鍋爐的軟化補水箱和采暖循環的補水合用,并且水箱內也接入換熱器產出的凝結水。這個辦法可行么?請教壇子里的各位高人。非常感謝?。?/p>
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!
希望能給點意見
我單位施工的一個住宅小區,采暖系統設計為整個系統管網和鍋爐、膨脹水箱連為一體,膨脹水箱設計高度為43.6m,循環泵揚程為38m,鍋爐最高工作壓力為0.83MPa,補水泵揚程為50M,系統最高供水干管標高為33.55M.,現在的運行情況為,膨脹水箱無水位,請教各位高手這是什么原因
DLT 1600-2016 循環流化床鍋爐燃燒系統技術條件
淺探生物質發電鍋爐燃燒控制系統設計與應用1.生物質直燃發電的基本原理
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐???有經驗的分享一下吧
生物質鍋爐除塵系統簡介
最近做一工程,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,希望大家一起討論,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,供回水由主機先進熱水箱,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱?是因為一直走的是熱水嗎?(此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解
現在做的一家臺資企業做的廢氣吸附-脫附-再生裝置,運行一段時間后,加熱室外面出現掉漆的現場,嘗試著補過幾次效果還是不理想,求有什么好的方法解決(加熱室有碳鋼焊制)。