文件格式:PDF文件大小:965 kB
常壓熱水鍋爐及其供暖系統
我單位主廠房采用熱水采暖,系統挺大:由三個大回路與兩個小回路并聯而成,大回路為同程系統,小回路有一個為異程系統。設計圖上既沒有調試要求,也沒給出各回路參數(如壓力、流量等)。現系統已完成,去年就有一個大回路運行不好。請問各位高手:這是否是應該由設計院(這個項目是設計總承包的)負責調試?另外,若調試,應按什么程序進行?懇請各位高手予以賜教(我的郵箱是[email protected]),謝謝!
熱源為2臺1.45MW無壓鍋爐目前為直供低區,高區經板式換熱器換熱。問題是低區供暖達不到供暖效果。目前甲方要求肯定要加板換,但是鍋爐循環泵應該怎么選型? 供暖面積共為21000平米。北京地區。請各位賜教
關于常壓熱水鍋爐供暖系統的定壓方式:
不錯的資料,不要錯過
同程式分戶供暖系統理論上水利平衡,實際上搞暖通 的都知道,它和天氣預報一樣【大概、估計、可能、差不多】。可它是國家認可的,分戶供暖管路能得到水力平衡的有,它是從實踐中來的,因【出身】低為,無人理會,這就是人的虛偽。
安裝運行補水定壓泵的安裝,盡可能離補水點近一些,以減少管路壓頭損失,有條件的地方,應逐步實施補水泵變頻調速定壓。在實際運行中,由于補水泵定壓采用間歇運行,運行人員為不使補水泵頻繁啟動,往把壓力波動的范圍調至最大約士5一10mHZO,個別單位怕靜水壓線值定得高,威脅用戶散熱器的承壓安全,定壓時向上限波動小,向下限波動大,從而造成供暖系統高點在上限壓力時充滿水,在中、下限壓力時,系統缺水。 另外值得一提的是,由于系統丟水多,特別是在早晚職工上下班前后,因系統丟水或管網年久失修致使補水泵的流量難以滿足要求時,也嚴重影響系統供暖。 系統平衡規范中規定“設計中應對采暖系統進行水力平衡計算,確保各環路水量符合設計要求。在室外各環路及建筑物人口處采暖供水管(或回水管)路上應安裝平衡閥或其它水力平衡元件,并進行水力平衡調試。近十年來,我們對供暖管網的平衡做了一些工作,自力式流量控制閥的廣泛使用,實現管網的動態平衡,從根本上解決供暖管網的水平失調,而且逐步為廣大用戶認可。外網平衡通過流量控制閥元件已基本得到解決,隨之而來的室內系統平衡間題,是目前較為突出的問題,概括起來有以下
在寒冷的冬天日漸深入中,各個建筑的商用地暖也陸續的使用起來,為人們的日常生活和工作提供溫暖舒適的環境。但是,很多用戶在使用擱置了大半年的地暖系統時,經常會出現很多問題,影響設備的正常使用效果,也由此引發了很多不同的安全問題。 在北方的供暖系統中,有專門的供熱站往各個地方提供大量的熱水輸送,而這些熱源的維護主要負責人是熱力公司。集中供暖在使用前必須清洗外網系統。針對地暖末端而言,因為系統管道(市政供暖)每年都有大量的擴容,沖洗不凈含有大量的淤泥微生物沉淀在地暖管里,長期沉淀就會影響供暖效果20%左右。這就要求,每年供暖季大系統需要沖洗。 熱源——采暖前從機房到進戶的管道必須進行清洗,達到出清水的效果再接到入戶管道,施工過程中盡力避免泥沙和雜物進入管道。對供熱站的鍋爐也要請專業的維護公司對其進行清理。 除熱源外,地暖公司及業主只對戶內設備進行維護即可。在傳統的北方供暖企業,因為供暖歷史悠久,北方各地區有各地區的標準或者是供暖企業自己的企業標準,都有一套完整的保養方法。 末端——供暖前進行每個環路的打壓試驗及管路的沖洗,檢查每路分集水器與管
知識點:供暖調節
1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統;環路的劃分,應以便于水力平衡、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,一般可采用異程式布置;有條件時
常壓電鍋爐系統+蓄熱水箱,供暖系統為直接供暖,直接供暖系統可以用囊式氣壓罐進行系統的穩壓嗎?定壓點是水泵出口還是除污器后面的回水管上面呢?
好東西大家看看!
我這里有一份武漢的泳池項目,面積不大,有800平方米,在設計這塊需要求助高手,能幫上忙的請加我qq41212264,事成必有重謝.
0 引言 近年來,福建省電力供應市場緊張形勢得到不斷緩解,電力出現供大于求的局面。隨著國民經濟的不斷發展,南方地區高級賓館、高檔辦公樓冬季采暖日漸普遍,而以電力為能源的供暖設備將逐漸成為主流。地暖系統則是近幾年在我國迅速發展起來的一種新型電力供暖系統。在北方地區正得到推廣,那么,它在我省的應用前景如何,值得探討。1 概述 輻射地暖供暖是以熱射線(電磁波長在0.1-100μm)放出的輻射熱為主的既舒適又節能的一種供暖方式,其中低溫輻射表面溫度低于80°C。它是利用建筑物內部的頂面、地面、墻面或其它表面進行供暖的系統,在輻射供暖的總傳熱量中,輻射傳熱的比例通常約占50%以上。同時,它是一種衛生條件和舒適標準都比較高的供暖方式。在歐美一些國家被稱為綠色健康采暖。早在三十年代,國外有些高級住宅就開始應用。我國北方各類建筑主要以熱水對流采暖系統(對流散熱占總熱量的75%左右)為主要供暖形式。而輻射地暖采暖在我國常用的是中、高溫系統,而且較集中用于工業廠房和大型建筑設施,在民用住宅、高級賓館和辦公樓等建筑中很少采用。近年來,隨著供暖形式的多元化,低溫電熱輻射供暖在
冬季天氣寒冷干燥,壁掛爐在為家庭營造舒適、健康居住環境方面發揮了重要作用。壁掛爐在冬季使用時承擔了兩項職能:采暖與生活熱水的提供。 氣溫回升勢不可擋,供暖系統就要結束一年的工作!趁機為它切換“養生”模式吧,撫慰一下它整個采暖季的疲憊! 壁掛爐整機養護,為來年供暖做好鋪墊 壁掛爐在采暖季工作強度很大,機器在長年累月的運行過程中容易出現結垢、積灰、零部件老化等情況,從而造成熱效率降低,出水量減小,系統散熱量降低、噪音增大、安全性下降等現象。確保設備良好工況是確保系統安全和舒適采暖的前提條件,壁掛爐整機及關鍵部件的養護非常重要。
傳統的熱水供暖系統沿用前蘇聯的做法,多為上供下回單管順流式。這種系統型式有系統簡單、造價低廉、維修方便等優點,但由于不能分層調節散熱器的熱媒流量,無法滿足分戶計量的要求。由于絕大多數的已建住宅采用這種供暖系統型式,徹底地更換這些供暖系統,無論從工程量上還是從經濟角度上看,都有很大難度,較為可行的方法是對舊有系統進行改造,使之具備分戶計量供暖系統所要求的可調節性。具體方法是增設比散熱器支管管徑小一號的跨越管,并設置相應的閥門。 對于新建的住宅、寫字樓等建筑,為適應分戶計量的要求,則應采用不同于傳統做法的熱水供暖系統型式,適合分戶計量的供暖系統應具備這樣兩個特點:一是便于分室控制溫度,即散熱器的散熱量應具有可調性;二是采用一戶一表形式計熱時,每戶應有一個單獨的環路,滿足以上兩個條件的供暖系統有很多,目前常用的有水平單管跨越式、水平雙管并聯式等幾種型式。 適合分戶計量的系統型式不同程度地存在戶內管路較多的特點,這無疑會影響到戶內裝修的美觀在用戶對裝飾要求日益提高的今天,如何盡可能地縮短管路并將管道隱蔽起來是設計中必須考慮的問題。 (1)應考慮改變散熱器布置在窗