關于附件中的電線圖有幾個問題想請教版主:1. 變壓器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的繞組是Dyn11,變壓器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的繞組是Dd0,為什么要這樣配置變壓器?這么做的好處是什么?2. 變頻器為什么要同時通過兩個配電盤ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供電?3. 低壓配電盤P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要這個配電盤?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
一變電所,選了兩臺2500KVA變壓器,低壓側電流1.443X2500=3607.5A,選框架開關4000A,母線4000A,不知行否?還有,低壓柜的選擇,一般的GGD柜子載流量最大僅為3200,故在手冊上找到一種柜子;GHD8系列的柜子,其載流量最大為7000A,不知道中柜子哪位大俠用過,性能如何?
雷雨季節和用電負荷高峰時期,配電變壓器容易燒壞,故也是事故多發期,如何做好預防措施,確保配電變壓器安全運行,防止配電變壓器燒壞,在日常工作中顯得十分重要,筆者認為應從以下幾方面加強運行管理、維護。 1合理選擇配電變壓器的安裝地點 配電變壓器的安裝即要滿足用戶電壓的要求,且盡量避免將配電變壓器安裝在荒山野嶺,易遭雷電襲擊又遠離居民區的地方,這樣不便于運行人員定期維護,不便于工作人員管理。 2合理選擇配電變壓器的容量 合理選擇配電變壓器的容量也十分重要,既不能造成配電變壓器過負荷燒壞,也不能造成大馬拉小車式的浪費。應根據用戶負荷情況,統計容量,合理選擇配電變壓器容量。如:一臺100kV•A的配電變壓器,功率因數為0.85時,它能帶85kW負荷。 3加強用電負荷的測量 在用電負荷高峰期,應加強對每臺配電變壓器負荷的測量,必要時增加測量次數,對三相電流不平衡的配電變壓器應及時調整,防止中性線電流過大容易燒斷引線造成用戶設備燒壞。 4避免在配電變壓器上安裝低壓計量箱 應逐漸撤除偏遠山區配電變壓器臺
變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的。由于負荷預計不容易做準,—般按預計的最大負荷選擇。這樣選的結果,往往容量設置偏大,給電力系統的運行帶來不利影響。若按經濟運行選擇,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,且負荷是隨機的,運行效率是變動的,其經濟運行效益很難實現。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,單鐵損一項就降低大約40%。由于配電變壓器數量大,負荷變動也大,其經濟效益是十分顯著的。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據。
1變壓器常見故障 配變在送電和運行中,常見的故障和異?,F(xiàn)象有: (1)變壓器在經過停運后送電或試送電時,往往發現電壓不正常,如兩相高一相低或指示為零;有的新投運變壓器三相電壓都很高,使部分用電設備因電壓過高而燒毀; (2)高壓保險絲熔斷送不上電; (3)雷雨過后變壓器送不上電; (4)變壓器聲音不正常,如發出“吱吱”或“霹啪”響聲;在運行中發出如青蛙“唧哇唧哇”的叫聲等; (5)高壓接線柱燒壞,高壓套管有嚴重破損和閃絡痕跡; (6)在正常冷卻情況下,變壓器溫度失常并且不斷上升; (7)油色變化過甚,油內出現炭質; (8)變壓器發出吼叫聲,從安全氣道、儲油柜向外噴油,油箱及散熱管變形、漏油、滲油等。2變壓器故障分析 ,從變壓器的聲音判斷故障 (1)缺相時的響聲 當變壓器發生缺相時,若第二相不通,送上第二相仍無聲,送上第三相時才有響聲;如果第三相不通,響聲不發生變化,和二相時一樣。發生缺相的原因大致有三方面:①電源缺一相電;②變壓器高壓保險絲熔斷一相;③變壓器由于運輸不慎
你說的箱式變壓器應該是箱式變電站嗎?通常里面放置有高壓環網柜、變壓器(10/0.4)和低壓配電柜。箱式變電站一般是用于戶外。配電箱相對簡單很多,里面是放一些塑殼開關用于分配電能,也有些只安裝按鈕、指示燈等元件。配電箱應該是電網中最終端的設備了。
規范有說,變壓器補償容量為百分之30左右。但我通過負荷計算,算出如果要達到補償后功率因數為0.9時,需要補償的容量明顯大于按變壓器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
引言 電壓質量是考核電力企業供電服務水平的重要指標之一。中國農村電網線路供電半徑大,分支線多,用電負荷點多面廣,且小而分散,季節性負荷特征顯著,用電時段過于集中,年均負載率偏低,峰谷差較大。低谷負荷期配電變壓器處于輕載運行狀態,對用戶的供電電壓偏高;高峰負荷期配電變壓器處于重載或超載運行狀態,對用戶的供電電壓偏低(簡稱為“低電壓”)。供電電壓偏高將使供用電設備絕緣老化加速、損耗增加,甚至危及電網和設備的安全。供電電壓偏低,即“低電壓”問題將造成供用電設備效率降低,危及電網安全經濟運行,導致部分家用電器無法正常使用,嚴重影響居民的生產生活。 隨著智能電網建設深入推進,清潔能源利用比例逐年增加,分布式電源接入、電動汽車充電樁批量建設導致配電網電壓波動問題更加突出[1]。目前針對高、中壓配電網的電壓控制技術,如有載調壓主變壓器、線路調壓器、變電站自動無功補償、線路自動無功補償等方?,已有文獻研究并提出了免維護或無弧、無沖擊切換的有載調壓方案,但是沒有系統性地分析其優缺點,低壓配電網的有載調壓技術卻較少涉及。因此本文將重點闡述國內外配電變壓器有載
1 10KV配電變壓器的型式選擇 1. 1 油浸式和干式配電變壓器 油浸式變壓器的價格便宜,關鍵部件全部密封在變壓器油中,其絕緣和冷卻效果好,適應能力強,在配電網中應用廣泛。其缺點是變壓器油具有可燃性,防火要求高,用于變電所(用于10KV以及以下電源經配電變壓器降壓后對設備供電,亦及配電室)需單獨設立配電變壓器室,占地面積大;抗短路能力差;如果密封不良滲漏油嚴重,影響設備運行,同時污染環境;絕緣按A級絕緣設計、制造,耐溫等級低;充油設備需定期檢查、維護。 干式配電變壓器占地面積小,可以與SF6斷路器及真空開關設備同室布置,抗過載能力強,阻燃性好,可選耐溫等級高,抗短路能力強,免維護,在變電所應用廣泛。其缺點是:對環境要求高,密封性差,不宜在室外使用;價格偏高;比同等級的油浸式配電變壓器損耗較大;維修不方便;如果損壞或電源故障冷卻效果差。
雷擊損壞配變過去單純認為是雷電波進入高壓繞組引起,實際上這種認識帶有程度的片面性。理論分析和實際試驗表明:配變雷害事故的主要原因是由于配電系統遭受雷害時的“正反變換”的過電壓引起,而反變換過電壓損壞事故尤甚。現就正反變換過電壓發展過程進行分析,討論配變的防雷保護。 1 正反變換過電壓 1.1 正變換過電壓當低壓側線路遭受雷擊時,雷擊電流侵入低壓繞組經中性點接地裝置入地,接地電流Ijd在接地電阻Rjd上產生壓降。這個壓
現有一個50KVA的單相變壓器(380V/200-100V,帶中間抽頭),即是二次側共有三個抽頭,其中兩邊抽頭之間的電壓為200V,中間一個抽頭與另外兩個抽頭之間的電壓是100V。當然二次側有200V的單相負載也有100V的單相負載。一下有兩種配電方式(如果有高見,敬請指教),現把二次側三個抽頭定為a,m,b,其中m為中間抽頭:1. 統一配電。即仿照TN-S系統把中間抽頭引出線看為N線,盡量考慮二次側線圈的符合平衡(實際上是不可能平衡的,這是由負載大小的實際情況決定的),一些負載配Uab=200V,一些配Uan100V,一些配Ubn100V,把進線主開關和分開關都放在一個配電箱中(肯定能放得下)。 -------這樣配電存在一些問題:(1) 主開關怎么選擇,因為m抽頭對地電壓肯定不為0,而且遠遠大于0,很可能超過安全電壓;是選2級開關還是3級開關,如果是選3級開關,怎么整定。(2)同一配電箱中存在兩中電壓等級,可能會為以后得檢修工作帶來困難,很可能會誤操作。2. 對100V電壓和200V電壓分別配電。把a抽頭定為公用端,看為零線,則Uab=200
配電變壓器燒毀的原因分析 2005-11-22 這篇文章被閱讀了< 2 >次 1 變壓器燒毀的原因 (1) 配電變壓器高、低壓兩側無熔斷器。有的雖然已經裝上跌落式熔斷器和羊角保險,但其熔斷件多是采用鋁或銅絲代替,致使低壓短路或過載時,熔斷件無法正常熔斷而燒毀變壓器。 (2) 配電變壓器的高、低壓熔斷件配置不當。變壓器上的熔斷件普遍存在著配置過大的現象,嚴重過載時,燒毀變壓器。 (3) 由于農村照明線路較多,大多數又是采用單相供電,再加上施工中跳線的隨意性和管理上的不到位,造成了配變負荷的偏相運行。長期的使用,致使某相線圈絕緣老化而燒毀變壓器。 (4) 分接開關: ①私自調節分接開關,造成配變分接開關不到位,接觸不良而燒毀。 ②分接開關質量差,引起星形觸頭位置不完全接觸,發生短路或對地放電?(5) 滲油是變壓器最為常見的外表異常現象。由于變壓器本體內充滿了油,各連接部位都有膠珠、膠墊防止油的滲漏。經過長
新建住宅小區,需要安裝多大容量的配電變壓器? 樓房層高15層,共4棟,總建筑面積3000余平方米.其中:居民249戶,戶均功率8KW;商住戶11戶,每戶按20KW計算。物業部分包括電梯7部、室外照明庭院燈具24盞、微機自動高壓給水裝置,物業無其他設施.求小區變壓器配置容量
目前江蘇省參照蘇州工業園區的經驗,推廣使用20kV電網。。對配電變壓器的要求是:20kV及10kV輸入時均可用。。請問各位朋友:容量以及一些相關技術參數按哪個電壓等級考慮?大家都是怎么做的?
配電變壓器節能的新舉措 摘要:本文在介紹我國能源供應現狀的基礎上,強調了節能的重要性和緊迫性,論述了配電變壓器節能對降低電力傳輸、供應過程中的損耗的重要性,介紹了最新制定的二項大力推進配電變壓器節能與提高能效的最新標準的主要內容,最后并強調了制造企業必須按照國家對節能產品的要求進行生產。 尹克寧(西安交通大學,陜西西安,710049) 關鍵詞:節能,能效,配電變壓器,技術經濟分析,標準
有一小區請各位大俠幫我算算用多少變壓器吧,還有就是配電室面積多大能滿足要求,我附一張工程概況圖。
公司擬上六條生產線,生產線負荷大概在1100KW左右,需要10/0.4KV變壓器供電,是否可以使用1250KVA變壓器,如果可以,是采用六臺1250KVA變壓器好還是采用三臺2500變壓器好,從經濟和技術的角度來看,各有什么優缺點?請高手解答
計算負荷80KW 我是這樣選的:預留負荷50KW,功率因數0.9,負荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了?。?負荷率和預留一般多大為好