一、風井 (一)作用:正壓送風,火災時防止煙氣進入樓梯間或前室 (二)設置原則:一般設置在以下部位 1、無可開啟外窗的樓梯間,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的樓梯間。(自然排煙條件:每5層外窗開啟面積總和不小于2.0m2)。 2、無可開啟外窗的前室/合用前室,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的前室/合用前室。(自然排煙條件:前室每層外窗開啟面積不小于2.0m2;合用前室每層外窗開啟面積不小于3.0m2)。 (三)形狀:不得過于窄長,一般短邊凈寬不小于0.3m,風口寬度不小于0.3m。 (四)面積:與住宅建筑總層數、風道形狀、內壁材質及漏風量等綜合因素有關,經暖通工程師計算得出。 【經驗數值】十二~十八層:0.50m2 十九層及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各戶水管、暖管、一戶一閥開關 (二)設置原則:所有規模住宅樓均需設置(別墅除外)。 一般設置于樓梯間、前室或走廊等公共空間內。如每戶分別設置(優選),每戶需與各自的水
一、風井 (一)作用:正壓送風,火災時防止煙氣進入樓梯間或前室。 (二)設置原則:一般設置在以下部位 。 1、無可開啟外窗的樓梯間,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的樓梯間。 (自然排煙條件:每5層外窗開啟面積總和不小于2.0㎡)。 2、無可開啟外窗的前室/合用前室,或有可開啟外窗但開啟面積不滿足自然排煙條件的前室/合用前室。 (自然排煙條件:前室每層外窗開啟面積不小于2.0㎡;合用前室每層外窗開啟面積不小于3.0㎡)。 (三)形狀:不得過于窄長,一般短邊凈寬不小于0.3m,
北方9層住宅,用電暖氣,沒有管道井,室內墊層很薄,不能走給水管;6層的我們把水表集中放在室外,每個用水管一個立管,這樣1層每處6根立管,外面有套管可是感覺9層這樣管太多,套管很粗,大家有沒有更好的辦法?你們怎么做的?謝謝
高層住宅管道較多,水表放管道井好還是放室內好,跟水表的種類有多大關系,遠傳水表和卡式水表,室內衛生間給水管要暗敷在墻內!請高手來談談
做了幾年設計(都是一些小東西),之前做過好多十幾層的住宅,水井(生活給水管+消火栓立管)內都沒有考慮排水設施,圖審也一直沒有提出來.最近做了一套圖紙,自來水公司提出來說水井內要設置排水措施。但是規范上好像沒有明確提出來還是我沒有找到,希望各位大神幫忙解決下~是否住宅的水井內要設置排水措施?最后闡述下個人想法:設置排水措施有道理(沒找到相應規范),但是應該間接排水,因為一般管道井是長期關閉的,以防井內堆積有害氣體。
管道井內徑尺寸為1000*750,四周用50*5的角鐵固定,中間再用50*5的角鐵格三道,井字型分布,上面鐵板平鋪,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再澆10CM混凝土這樣的方案是否可行,請大俠指正!
最近單位馬上要做一個小高層,一般小高層都有水表井、強電井、弱電井。但建筑出身的老板要求不做管道井,水表井、強電井、弱電井全部取消。他的話就是強制性條文。請問這樣做符合規范嗎?如果不設管道井,按多層住宅那樣做可行得通?
很多十二層住宅的設計好象都不用管道井了,問問大家可以嗎?再,一直也沒清楚,住宅的管道井,樓層之間用不用設樓板,用不用封堵,問題好象太簡單,見笑了。
我做了個六層一梯兩戶住宅,想把管道井放在北面平臺上,問題是:在樓梯北面要開窗,這樣管道井就要中間斷開,管道井就太窄。如果縱向布置又太長,樓梯不好上。請專家指導。
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
一般多層住宅出戶管道問題如果并排好多單元,廚房、衛生間需要兩根出戶每個出戶一個檢查井,那太多了吧?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
我有個問題想請教一下,在室內管道敷設時,管道在墊層墊層,我們一般用DE25的PEX管道,加上厚為10的橡塑保溫管,就是45毫米,那么墊層做多厚呢?如果算上和給水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我們一般做50的墊層,這樣夠嗎? 還有個計算的問題,我一般用鴻業做計算,但是算出來的墊層PEX管只有DE16,DE20那么細!但是實際我們這里都用DE25的啊?到底用什么直徑的管道呢? 謝謝!!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
水暖井一般都有閥門,防止檢修時漏水或者排水,在管道井設置地漏,但是不經常用,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,怎么辦?
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
住宅設計中通常將給水立管設置在公共管井或廚房內。如衛生間與廚房不相鄰,接至衛生間的給水支管通常要埋地,如果衛生間包括客衛和主衛,衛生間內設有浴缸、洗臉盆、淋浴器、洗衣機等(大便器接中水),經計算接至衛生間的給水管流量約0.37~0.47L/s(不含熱水與含熱水),埋地管道多為塑料管,如按規范控制流速,給水管管徑應為DN25(De32),流速為0.83m/s左右。 住宅內有埋地管道的建筑墊層做法一般為80mm~100mm,給水管道和采暖管道還有交叉,如管徑采用De32將給施工帶來難度;如管徑減小一號采用DN20(De25),流速為1.40m/s左右。流速大帶來的問題是:噪音及水對管道的沖刷,不知道會不會影響管道使用壽命? 請各位同仁給出出主意,如何做較穩妥!謝謝了!
一般多層和小高層住宅采用集中抄表,那么給水管在兩個衛生間之間的部分怎么敷設呢?穿客廳的部分呢?熱水管的敷設與給水管有什么不同?還有,有一個復式的,一二層為一戶,我把二層衛生間的給水橫干管敷設在一層梁底,就是沿著一層頂到達二層衛生間后再伸到二層接入衛生間,可以嗎?