本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
CPVC電力管漏水如何處理 我們知道CPVC電力管可以根據漏水情況采用換管、貼片粘合、玻璃鋼法、等方式處理 ,所以今天我們河南電力管就給大家簡單介紹一下,CPVC電力管漏水怎么處理 1.如果管道因大面積損壞需要更換,整條管道需要更換 被更換,那么我們可以選擇使用雙承口(活接管件)連接的方式來更換管道。 因為這種方法在施工時要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更換管的穿孔管端標有穿孔長度線。 2。 貼片粘接法稍微簡單一些,而貼片粘接法主要與管道穿透和接頭泄漏的情況有關。 選擇一根長度在15-20cm左右的同口徑管道,縱向切割,并按照粘接接頭的程序將套管內表面和待修補管道表面打毛,然后將漏水區域覆蓋在漏水處。 膠水。 3。 玻璃鋼的方法比以上兩種方法難度大。 它是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,然后將樹脂溶液浸入玻璃纖維布中,然后將其均勻纏繞在管道或接頭處的
手頭上有一活,是一個小區的給水總布,市政直供管DN300、變頻增壓管DN200,由于受地下室頂板覆土限制(只有1米左右),兩條管道平行敷設,但遇有交叉位置,DN300管登高后避讓DN200管,。這樣一來,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在車行道下,不能滿足規范最小埋深0.7米的要求了,請問該如何處理比較妥當。等著交差啊!!!謝謝!!
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,我覺的一點必要都沒有,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,如果我不管它的美觀只保留計量柜,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,煙氣非常容易上行的空間,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
假如由于工程需要,排水系統部分管道采用PP-R熱水管,其主管采用U-PVC管,試請問PP-R熱水管與U-PVC主管連接處怎樣處理較好;另外,假如主管采用鑄鐵管,而其它管道采用U-PVC管,其連接處又怎樣處理最好!
土木幣不夠,只好發布討論了。我們現在做了眼鏡廠的噴漆廢氣處理,使用光催化處理,這個是沒問題。但是在處理前,很多漆會粘在管壁,厚厚的一層,噴漆量大的,半個月就很厚了,還有門閥都被黏住,無法調節,我想怎么解決管道上油漆的日常清理,比如用哪種管道(方的還是圓的,)什么材質,管道內壁要不要涂抹黃油,以及管道拆卸清理的問題,急求,拜托了
首先,仔細查找滲漏位置,如果確定僅是管口部位,則將周邊的基面鑿開,使用雷邦仕管口灌漿料或堵漏王進行填充加固。一桶管口灌漿料大概能做8cm-12cm直徑的管口2個,而使用堵漏王能做8cm直徑的管口一個。然后再圍著管道滲水點周圍做一個半徑為20cm的基面區域,對基面進行處理,使基面達到干凈、平整、堅固,充分濕潤基面后涂刷柔韌型防水漿料。注意,單次涂刷不要太厚,不能超過1mm,多次涂刷時要等上一次的涂刷基本干固(剛好不粘手),總厚度不能超過2mm。最后,專門針對管道口做閉水試驗檢查。在管道周圍圍成一個密封區域,盡可能提高試水高度,不得低于20cm,從樓下觀察管道是否有水滲出,如果沒有,則管道滲水處理成功。當然,如果是出現多處滲漏,或是難以確定漏水的位置,建議把整個衛生間的瓷磚打掉,做好管口錨固后重新進行全面的防水處理。
水暖井一般都有閥門,防止檢修時漏水或者排水,在管道井設置地漏,但是不經常用,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,怎么辦?
廢氣處理設備系統中管道的布置關系到整個系統的整體布局,合理設計、施工和使用管道系統,不僅能充分發揮控制系統的作用,而且直接關系到設計和運轉的經濟合理性。下面跟恒峰藍小編一起來看看廢氣處理設備管道布置原則有哪些。(1)布置管道時應對所有管線通盤考慮,統一布置,盡量少占有用空間,力求簡單、緊湊、平整、美觀,而且安裝、操作和檢修要方便。(2)劃分系統時,要考慮排送氣體的性質。可以把幾個排氣罩集中成一個系統進行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃燒或爆炸,則不能合并成一個系統。或者不同溫度和濕度的含塵氣體,混合后可能引起管內結露時也不能合成一個系統。對于只含有熱量、蒸氣、無爆炸危險的有害物的氣體可合并為一個系統。(3)管道布置力求順直、減少阻力。一般圓形風道強度大、耗用材料少,但占用空問大。矩形風道管件占用空間小、易布置。為利用建筑空間,也可制成其他形狀。管道敷設應盡量明裝,不宜明裝時采用暗裝。(4)管道應盡量集中成列,平行敷設,并盡量沿墻或柱子敷設,管徑大的和保溫管應設在靠墻側。管道與梁、柱、墻、設備及管道
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
把需要超高潔凈度級別的工藝生產線,放在與室內空氣環境隔絕的管道中的凈化處理方式,叫潔凈管道。這種方式要求工藝生產必須是自動化的,高效過濾器必須是以0.1μm塵粒為標準的才能實現超高潔凈度。此外,這種方式由于被凈化的是管道中的空氣,送、回風量很小,可以大幅度地節約能量,是潔凈技術的發展方向,也被稱為第四代凈化方式。 以上介紹的凈化處理方案需要根據具體情況確定。 目前潔凈管道技術上發展已經比較成熟的是全室凈化、局部凈化以及潔凈隧道三種凈化處理方式,工程設計中應結合具體情況選擇其中一種或兩種凈化方式作為設計方案。 在滿足潔凈管道工程要求的條件下,應盡量選用局部凈化方式。局部凈化采用局部凈化設備,在一般空調環境中實現。由于局部凈化設備一般均由專業工廠生產,設備質量高,又可加快現場施工速度,在改建工程中可以優先考慮這種方案。 當只用局部凈化方式不能滿足工藝要求時,可采用局部凈化與全室凈化相結合的凈化方式作為設計方案。 當上述凈化方式均不能滿足工藝要求時,才選用全室凈化的凈化方式作為設計方案。由于這種方式要造成全室具有相同的潔凈度,特
潔凈管道是把需要超高潔凈度級別的工藝生產線,放在與室內空氣環境隔絕的管道中的凈化處理方式,這種方式要求工藝生產必須是自動化的,高效過濾器必須是以0.1μm塵粒為標準的才能實現超高潔凈度。此外,這種方式由于被凈化的是管道中的空氣,送、回風量很小,可以大幅度地節約能量,是潔凈技術的發展方向,也被稱為第四代凈化方式。 凈化處理方案需要根據具體情況確定。由于這種方式要造成全室具有相同的潔凈度,特別是潔凈度級
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,中間第三戶的給水立管設在哪里合適?
本來400X690的井,因為是內衛,所以又給了風200,加上內壁厚,我只剩下450左右的空間。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下嗎?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友。謝謝~!
采暖管道穿過伸縮縫處理?
u-pvc活套管管道架空安裝,常因接頭處理不好而漏水,甚至打開,尤其在處理酸性廢水時必須用到upvc管道。工程實際中有有卡子固定的,但這么作便失去了使用活套管的意義。請高手指點
請問:地下室消防水池預留鋼質套管,鍍鋅給排水管與套管間用什么材料封堵?水池高5M,以前沒用過,還不知抗滲砼效果如何,用什么做防水?
這個事情好象一般是不會發生的,不過可能因為施工的質量的緣故還有水的壓力太大吧,總之,水泥管和鋼管之間的的膠圈脫出來了,如果要拆了重裝的話會非常麻煩,把膠圈頂回去暫時倒是沒有問題可是不知道以后會不會再脫出呢,有什么簡單方便又可靠的辦法來解決這種事情嗎?