防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應
各種管道孔洞的封堵建筑物中不可避免的有輸送流體(水、氣、蒸汽等)和電纜的管道需要穿過結構構件,如這些洞口處理得不好,勢必會成為火災擴大蔓延的洞口,為此一般應采取如下措施予以保護: ①將管道設在樓板里或樓板下的不燃通道或豎井中,以防止火的侵害; ②使用諸如阻火圈之類的防火元件保護穿越防火墻的塑料管線; ③使用由火災探測器啟動的自動關閉閥門在防火墻兩側關閉管路,使其中流體停止流動; ④用防火堵料封堵各種管道洞日,并且該防火封堵材料必須具有高于被封堵構件的耐火極限強度。擋煙垂壁擋煙垂壁通過對煙氣流動的阻隔而實現建筑防煙分區的設計。擋煙垂壁還可提高各排煙口的排煙效果。它必須用鋼板、玻璃等不燃材料制作,其安裝方式分為活動式與固定式兩種。活動式擋煙垂壁在火災時受溫感、煙感或其他控制設備的控制而動作。 不難看出,主動防火系統與被動防火系統這兩類防火系統相輔相成、互為補充。但被動防火系統使基本的建筑物具備了一整套完善的被動防火系統后可以保證建筑物內的人員能迅速逃離火場,減慢火焰蔓延速度,為消防人員滅火提供方便,從而降低火災損失。而且被動防火系
防火封堵,就是用防火封堵材料 在電纜穿線孔洞和電器孔洞做隔斷,它的作用是防止由于電纜自身發熱自燃或外界明火使火災蔓延,達到保護人員和設備安全的目的。未雨綢繆,防患于未然”這句話,中國人是很熟悉的。但也很多人卻對此并不是那么重視。很多時候時候“好了傷疤忘了疼”。 1.在電力行業中,進行防火封堵的話,那么,可以有哪幾種做法? 在電力行業進行防火封堵的話,那么,其的具體做法,主要是有兩種,一是為是使用傳統的防火材料進行封堵,比如有機無機堵料,以及防火涂料等這些。其二,則是使用一些新的防火材料進行封堵。 2.橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是否有一些具體要求? 橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是有
轉自公眾號:看建TV
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 編輯 一地下車庫防火分區處設置特級防火卷簾(雙層無機布),在卷簾上方貼近樓板處,圖紙設計有各種管道、橋架穿越卷簾,質監站提出需要進行防火封堵,請教各位,應該采用何種防火材料?如何進行封堵?謝謝了!
所有的樓面變形縫都需要設阻火帶?要采用防火材料封堵? 你覺得呢? 據說這個是強條(高規 3.0.2)例如:1、如果是有維護結構的部分,變形縫處考慮防火材料封堵應該是正常的。2、如果是在敞開式的外走廊,防煙比較好 ,那變形縫還需要防火材料封堵?一般變形縫是索引中南標、其他地區標準、國標做法,但是圖集是也沒表示需要防火封堵。審圖者應該是不服圖集做法吧。
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
管道井內徑尺寸為1000*750,四周用50*5的角鐵固定,中間再用50*5的角鐵格三道,井字型分布,上面鐵板平鋪,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再澆10CM混凝土這樣的方案是否可行,請大俠指正!
請教一下有這方面經驗的朋友,我們設計要在排煙罩里面裝設260度的高溫噴頭,自動噴淋管道就要進入排煙罩里面,現在業主方問我們采用什么防火封堵形式?也就是自動噴淋管道穿過排煙罩的洞口,采用什么防火封堵形式呢?
正文: