自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
155kW 電機能否直接起動?變壓器400KVA,無其他負荷,電機380V,cos=0.84,電機效率90%,n=485r/min。我通過計算壓降,壓降滿足起動要求(按照《供配電手冊三板》表6-16),轉矩也滿足(公式6-23),可是不滿足“電機額定功率不滿足變壓器額定容量的30%”一條,這時要怎么辦?直接起動還是降壓起動? 我希望能直接起動,但是缺乏證據。
QZB起動自耦變壓器適用于三相交50HZ,額定電壓380V(660V),功率11-315KW鼠籠型感應電動機,作不頻繁降壓起動。作用是降低電動機的起動電流,以改善電動機起動時對輸電網絡電壓的影響,起動完畢后應將變壓器切除。 QZB自耦變壓器,屬于電機短時起動產品,控制線路務必要設計合理,選用的控制元件性能要可靠,以確保電動機正常運行后,自耦變壓器能可靠的斷開電源(變壓器停止工作),否則會導致變壓器燒壞,帶來不必要的損失。 針對自耦變壓器廠家推薦使用的原理圖,為了盡可能地減少燒壞自耦變壓器和電動機停機事故的發生,提出如下幾點建議: 在一次主回路中,自耦變壓器的起動接觸器QC1不進行封星,而是接80%的抽頭送給電動機降壓起動,封星用銅排始終連接,接觸器QC2接100%的抽頭。當同時動作時電動機降壓起動,斷電時QC1、QC2起動結束,自耦變壓器完全斷電,避免了因80%的抽頭帶電,自耦變壓器絕緣降低接地而造成電動機的停機事故。 在起動過程中,起動接觸器QC1、QC2應先斷電,用其輔助觸點去起動正
華電朔州起動/備用變壓器輔機設備招標公告華電朔州一期2×300MW級熱電機組工程第一批輔機設備招標公告受中國華電集團公司、華電國際電力股份有限公司朔州熱電分公司委托,作為招標代理機構,對華電朔州熱電一期2×300MW級熱電機組第一批輔機設備進行國內公開招標,本次招標的相關信息如下:一、招標人:華電國際電力股份有限公司朔州熱電分公司二、招標代理機構聯系人李晨亮三、招標編號: CHDT169/09-SB-0101~0119四、招標內容:華電朔州一期2×300MW級熱電機組工程第一批輔機設備, 本次招標共設19個標段。1 標段名稱引風機 標段編號CHDT169/09-SB-0101 數量4臺2 標段名稱一次風機 標段編號CHDT169/09-SB-0102 數量4臺3 標段名稱二次風機 標段編號CHDT169/09-SB-0103 數量4臺4 標段名稱高壓流化風機 標段編號CHDT169/09-SB-0104 數量6臺5 標段名稱稱重式給煤機 標段編號CHDT169/09-
兩臺電機(70KW)一用一備,用一臺自藕變壓器分別起動兩臺電機,可行嗎?(柜體小裝不下兩臺自藕變壓器,想省一臺),用過的朋友煩請告一下.
目前一項目,變電所設在樓內(4臺1250kVA),10kV開閉所在200m之外,同屬一家單位管理?,F甲方要求,變電所內不設高壓柜,四路10kV進線直接進入四臺變壓器柜。每兩路10kV進線,在低壓側設母線聯絡。請教,在此情況下,低壓母線如何與兩臺變壓器前開關(在10kV開閉所內)實現五防?是不是可以設微機保護與開閉所聯網啊?有成熟做法嗎?
低能耗變壓器S系列無功、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,適合本計算方法? 總容量為250kVA,有效負荷為0.8,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎?
最近和朋友們聚會,大家談到油浸式有載調容變壓器的問題,所謂有載調容就是把我們現在使用的油浸式普通變壓器的容量通過繞組的組合和有載開關的切換變成另外一種較小容量的變壓器,負荷高時使用大容量變壓器,負荷低時通過自動控制裝置轉換到小容量工作,從而達到節能降耗的目的。不知道這種產品的市場前程怎樣?望同行們給點意見
電機如題,鼠籠,低壓電機,380v的,請教下直接啟動,變頻器啟動,還有軟啟動等方式時各需要多大容量的變壓器呢??謝謝