国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 圖集07MS101-2中的閥門井

    查看圖集07MS101-2時,圖集中有磚砌圓形立式閘閥井和磚砌圓形立式蝶閥井。想請問一下各位大神,什么時候用閘閥井,什么時候用蝶閥井?

  • 關于07MS閥門井深度與管道埋深問題

    求問:1、07MS圖集在說明中寫有各種閥門頂距離蓋板底的高度,這個高度是因為什么定的呀??可以小于這個高度嗎??2、管道埋深沒有達到圖集要求的井室高度,施工可以根據埋深調整井室高度嗎???是只要能放下閥門就可以嗎???喵~~第一次問問題,,不知道怎么問了。。。。。求各位大大回答下。

  • 給水入戶管道閥門井設置的問題

    給水入戶管道閥門井設置的問題

    向大家請教一個問題,現在做一個項目,給村里邊鋪設給水管道,里邊涉及到一個設井的問題:1、每一戶入戶三通處是否需要設置閘閥井?2、每一戶都要設水表,那么是否每一戶都要做一個水表井?3、問題1中如果在三通處需要做閘閥井,那么可否將閘閥井和水表井合為一個井,在這一個井里邊做上閘閥和水表(只是井的尺寸會增大)4、還有一個問題,如圖所示,水表井中水表的兩側安裝了兩個閥門,那么這兩個閥門能不能充當閘閥井中閘閥的作用呢?

  • 拜求消防水鶴閥門井圖集

    拜求消防水鶴閥門井圖集,找了好久都找不到。先謝謝了!

  • 為什么要在閥門井管道兩邊設拖拉墩

    為什么要在閥門井管道兩邊設拖拉墩

    請問拖拉墩在管道中到底起什么作用呢,為什么要在閥門井管道兩邊設拖拉墩呢?求教!圖如附件所示

  • 兩個管道閥門可以做到一個閥門井中碼

    兩管道用處相同,都是循環供水管,由于管道位置的限制,兩根管道的閥門離得特別近,可以把兩個閥門做到一個閥門井中嗎,如果可以這種閥門井應該怎么做

  • 閥門井內的蝶閥如何安裝

    在施工過程中按照甲方圖紙要求對三個閥門井進行五個蝶閥的安裝,蝶閥為D200,沒有彈性接頭,安裝完畢后進行實驗出現蝶閥漏水,應如何解決,閥門井內是否應安裝彈性接頭?應如何處理?請各位大俠指點謝謝

  • 有壓管道入口處是否可以不設置閥門井?

    我正施工三個單體工程,另兩單體的消防\噴淋是從第一樓泵房引入的,原圖紙在另兩樓入口處沒設閥門井,是否可以?給水管道由市政接入,也沒有閥門井,是否可以?

  • 長距離給水管道設置閥門井

    長距離給水管道要設置閥門井,這些閥門井的間距是多少?有沒有哪個規范或其它東東有相關規定各位經驗豐富的大大,一般你們都是設置多少間距?拜求賜教

  • 請教:市政給水標準圖集中,閥門井處的管道埋深要求各位嚴格執行嗎?

    按市政給水標準圖集,如07MS101,05S502,蝶閥井處的管道埋深很大,如DN500主管的管頂覆土就要求在2.2-3米之間.各位在實際設計和施工中是嚴格照這個來的嗎?我認為實際施工中可以做成容得下,可操作的尺寸就可以了,如需要更換檢修,掀掉井頂,重新修.請各位大俠不吝指教,傳點經驗.

  • 輸水管道閥門井及泄水井設置!!!

    閥門井的作用是當輸水管道出現故障時檢修時 用來關閉管道時用。這時就用兩種情況:1.當管道沒有支管時此時本人認為管道設置閥門井的作用只是用來截斷管道。當管道某處發生故障需要維修時,用來截斷管道,使管道的泄水時間及管道的泄水長度減少。本人認為此時閥門井的設置可以參考手冊上閥門井的設置距離,但是最終要的是根據泄水井或者排泥井來設置閥門井,即在排泥井兩邊約500米的位置,設置一個閥門井,這樣就可以滿足當某處管道損壞時,可以關閉排泥井兩邊的閥門井以實現這段管道排水。2.當管道有支管時個人認為在順水流方向的兩個支管上面設置閥門井即可,沒有必要再主管、及兩個分支管上全部設置閥門井。3、泄水閥或排泥井的設置泄水閥的主要作用是用來泄水,本人自己的理解是泄水閥和排泥管井沒有什么區別,就看泄水閥的作用是什么,可以用來排泥,也可以泄水兼顧排泥。很多書上只說泄水閥的直徑根據計算來決定,本人通過查找資料,泄水閥的直徑根據水力學短管出流來進行計算。

  • 請問排水閥門井的標準圖集號是多少?

    請問排水閥門井的標準圖集號是多少?排水管上串聯安裝兩個閥門,其中一個備用,甲方要求的.管徑為DN200.2個DN200的閥門串聯要求閥門井長些吧?深度在2米以內.

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、

  • 21K201管道閥門選用與安裝

    21K201管道閥門選用與安裝

  • 關于進戶管閥門井的問題(加急!)

    現在我們做低層施工圖設計,結構圈梁不能埋的太深,給排水管道在圈梁上面通過,給水管標高一般在地面下60cm左右,在審圖過程中要求進戶管閥門和水表做閥門井,國標圖集中閥門井深度一般都在1米以上,若按圖集做,閥門井必然高出地面許多,也不妥,那位能告訴我該按什么標準做這個閥門井?

  • 閥門井施工圖是如何處理的

    哥們,現在我們用的S143其實是閘閥井,但是我們現在用的很多閥門已經是蝶閥了.那么,在提交施工圖的時候,閥門井的大樣圖你們也出嗎,如果出的話,結構肯定也要出圖,各位是如何處理的

點擊加載更多

管道閥門井圖集

管道閥門井圖集專題,為您提供管道閥門井圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道閥門井圖集 相關的專業交流討論,更多管道閥門井圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 岳西县| 沙河市| 凉山| 仪陇县| 衡东县| 涟水县| 邯郸县| 文登市| 开封市| 武穴市| 辉县市| 金寨县| 台山市| 即墨市| 来安县| 阿巴嘎旗| 鄂伦春自治旗| 佛冈县| 淮南市| 晴隆县| 朔州市| 余庆县| 温州市| 柳州市| 福贡县| 嘉定区| 灵璧县| 阳信县| 安丘市| 资阳市| 淳安县| 岱山县| 莱州市| 象山县| 松溪县| 宽甸| 屏南县| 新源县| 寿宁县| 柳江县| 曲水县|