論文簡介:04S516 混凝土排水管道基礎及接口,施工工藝指導 投稿網友:fufuwenbing 上傳時間: 2013-08-30
我有個問題,請教給位前輩.鋼筋混凝土管道和鋼筋混凝土管道(I級)除了在管皮厚度上有點區別,還在其他什么性能上有區別啊?在使用上還有什么要求嗎?先謝過了!
本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 編輯 1、 已知支架頂部荷載:垂直壓力G、X軸水平推力FX、Y軸水平推力FY共同作用2、 附件地面下基礎是否是通過 《擴展基礎》驗算,得到基礎尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土結構原理》中,通過“受壓柱正截面承載力計算”,得到縱筋規格及數量? 4、 受壓柱正截面承載力計算”中,關于柱架箍筋是看那一章節的計算公式呀? 5、柱架是矩形截面,如何得到該矩形截面尺寸? 請問上述2~5條,應該看書籍的哪一部分?謝謝
碰到一個項目,兩車道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道內部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感區估計不太能開槽施工,大家看看有沒有什么辦法進行非開挖修復或者更新,減少對周邊的影響呢。 另外還有一段是DN800比較新的混凝土排水管,就鋪設在馬路的中間,由于道路兩邊種了榕樹,好多榕樹的氣根都刺穿管道了,雖然管道目前滿足功能要求,但是要怎么處理,避免對管道的進一步破壞呢?
目前市區內做的2.8m直徑的混凝土管道,地質條件還可以,所以采用了碎石砂墊層,但是施工單位說現場施工困難,要求增加100mm厚素砼墊層,代替原碎石墊層;關于這個素砼墊層,很薄,又不像混凝土基礎那種做法,又不是柔性基礎,概念很模糊。另外,在另一個工程中,2.4m直徑管道下做了復合地基基礎處理,因為淤泥太深,性質太差,采用了高壓旋噴樁,但是施工工期趕,在樁體施工完20天左右開始挖基坑埋管,原設計采用砂石基礎,但是施工方擔心沉降不同意做,要求增加砼墊層,我很糾結,考慮采用碎石水泥石屑穩定層,施工方還是不同意,想請問下有沒有碰到類似情況的同事,你們是采取什么樣的解決辦法的?對于這種增加素砼墊層的,是不是可以認為太薄了,本身作用不大,只是為了施工方便,如果上部荷載傳來,可以按照柔性基礎考慮計算管道?
鋼筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是學巖土的 對市政管線的結構計算不是很明白,現在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的鋼筋配置時 是如何計算的 我翻看了 給水排水工程管道結構設計規范 怎么里面也沒有說 如何計算配筋 即使按照混凝土規范 可是管道是圓形的 他的受壓區高度又如何確定呢? 是不是現有的鋼筋混凝土排水等管道 是 標準化的預制管道 呀 有什么規程 能找到它們的具體配筋嗎 謝謝 在線等待回復中------------------
雨污水管道施工圖集本資料來自于 土木在線資料庫 鏈接:https://ziliao.co188.com/d93062.html
2000滬G502
本帖最后由 非主流結構小師 于 2016-6-6 08:38 編輯 中南標12zg207預應力混凝土管樁圖集
前一陣出去考察是帶回來的圖片,請大家指正。
海砂里含有鹽分,對混凝土有一定腐蝕,從常規意義上來說,海砂不能用作混凝土管的直接回填材料,我們考慮的是用中粗砂回填到管頂0。5米以上,再考慮用海砂回填,我認為是可行的,但是缺乏實踐驗證,歡迎有相關經驗的兄弟姐妹探討一下
剛接手一個市政給水工程,所安裝管道均為DN2000的鋼管與DN1800鋼筋預應力混凝土管,材料由甲方供,請問需不需要進行抽檢,怎么樣檢.新手
我公司開發的小區,綠化覆土高達6米,原來的雙壁波紋管被壓扁了,我改為預應力鋼筋混凝土管三極管,不知道一般的混凝土管能否承壓?
L06G407山東省預應力混凝土管樁圖集
圖紙簡介: 1.常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架、固定支架、導向支架幾吊架等。每種支、吊架對有多種結構形式。2.管道支架型式的選擇,主要應考慮:管道的強度、剛度;輸送介質的溫度、工作壓力;管材的線膨脹系數;管道運行后的受力狀態及管道安裝的實際位置狀況等。同時應考慮制作和安裝的成本。 本圖為史上最全的工藝管道支架標準圖集!CAD版!!上傳給大家,供大家下載參考使用!
比較大管徑的鋼筋混凝土管,比如1500的。承口(大頭)外徑大約2100,按標準圖06MS201-3直線檢查井寬度只有D+300=1800,這個怎么安裝?非得把大頭切掉嗎?
圖紙簡介: 本圖為多種管徑的工藝管道支吊架大樣圖集,包括各種規格管道滑動支架、固定支架及支架尺寸等。 投稿網友: guozhiwangyi 上傳時間: 2014-06-18 <
圖紙簡介: 里面包含各種管道的安裝規格,常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架、固定支架、導向補充說明:適用于室外公稱直徑在DN20~700之間,溫度≤350°C的蒸汽、熱水、凝結水、壓縮空氣管道的支座設計,加工及安裝。使用時,應根據滑動支座的熱位移量,進行選擇支架形式。 投稿網友: laomiemie
每周五微信公眾號分享干貨資料 需要的同學可以關注朗筑微信公眾號 獲取資料掃碼添加客服微信