05S502室外給水管道附屬構筑物圖集
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的?埋深?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道。
《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,在無冰凍地區埋地敷設時,管頂覆土不得小于500MM。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,覆土厚度,金屬管不宜小于0.3米。三者之間不知道大家如何選擇確定的
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
圖中新建主管線是DN300球墨鑄鐵管,圖中用紅線圈的是新舊管線接水點,想問一下,圖中三角形符號是代表支墩嗎,還有DN300乘300三通,中間口應是接DN300盤承短管,那么DN300盤承盤插一付是什么意思,作什么用,DN300套管是用來作什么用的,套管與套筒有什么區別。,還有另外兩張現場圖的問題,這兩幅圖中,三通中間閘閥后是盤承,盤承后是盤插嗎,盤插后是什么配件。另外一張圖,三通閥門與彎頭之間的是什么配件
管道凍結后,輕則影響輸水,重則產生管道凍裂事故。管道需先進行解凍處理,若發現管道已凍裂,則按前述方法進行修理。管道解凍可采用熱水燒燙、蒸汽融化、浸油火燒、燙筋插入、噴燈火烤、電動解凍器等方法。 下面介紹其中三種方法。
不知道你們設計時如何知道生產用水量的,我這里現在新建一個廠區共計18棟,最高三層,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑?!還有假如單獨設消防管網,又如何確定是不是需要設置消防水池呢?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,不勝感謝?。?/p>
除了我們這好象都用的球磨鑄鐵管或者UPVC管之類的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受壓力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
近來碰到一個問題:室外給水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定額。上海93定額解釋匯編里是這么說的___不能套用室內塑料給水管道定額,目前正在編制補充定額。 問題是,在補充定額編制出來前,我們實際中應該套什么定額呢?自己補充?應該注意哪些問題呢? 謝謝各位指點迷津。
在內蒙古有一工程,是個廠區,現在要做室外給水管網的敷設,當地的最大凍土層厚度有1.7米,給水管道不會敷設到冰凍線下吧,那樣的話,土木工程太大了吧,是否可以給管道做保溫,減小管道的埋深?如果可行的話,保溫材料如何選擇?厚度如何?我第一次做這類工程,請大家給點建議,非常感謝!
找了很久才找到
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
各位大俠,關于《水規》2009版中3.6,關于小區室外給水管道水力計算,有幾個問題想請教下:1.老版《水規》關于小區給水管道計算,是按照小區規模3000人來劃分的,而新規是按照表3.6.1來劃分的,大家計算管徑的時候是不是都需要根據小區服務人數與表中關系再計算管徑的?或者說還有其他簡便的方法?2.按照規范3.6.1條,當小區服務人數小于表3.6.1中數值,按照住宅和公建的衛生器具給水當量法計算管段流量;當小區服務大于表3.6.1中數值,按照最大用水時用水量確定管段流量。兩種方法都沒有包括進小區的未預計水量、漏失水量、綠化、道路用水。但按照3.6.2條規范,當小區室外生活、消防合用給水管道時,管道設計流量中可不包括小區的綠化、道路用水,那么未預計水量、漏失水量、綠化、道路用水該怎么樣計算進小區用水中呢?3.規范3.6.2中規定淋浴用水量按15%計算,這個是按什么的15%計算的?是生活和消防用水量加起來的15%計算么?但是當量法也可以計算淋浴用水量的,此條規范是什么意思呢?4.小區室外給水管道的管徑,是不是按住宅和公建用水量確定管徑(流速按不大于1.
1.工藝流程及施工準備 1)工藝流程: 安裝準備測量放線→管溝開挖→溝底找坡→溝基處理→管溝驗收→管道清理→支墩設
請問:室外給水管道(單生活給水)的管徑是如何計算得來得?假設一基地有一個辦公樓,一個宿舍樓,一個廠房,一個輔助用房,請問室外給水管道的管徑是由各單體的設計秒流量累加得來的還是由各單體最大時用水量累加得來的?我在做上面一個工程的時候用的是由各單體設計秒流量的累加,不知是否正確,請高手指教!
天正給排水若沒有閥門井情況下,就不能繪制縱斷面圖,很遺憾,我想應該加上這個功能的吧,比如在管道變徑處(異徑管),連接分支管道(三通)處,應該作為一個節點,在該處應該做一個斷面的。如下圖:
室外給水管道圖集
室外給水管道圖集專題,為您提供室外給水管道圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管道圖集 相關的專業交流討論,更多室外給水管道圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題