  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 求助關于自耦變壓器問題

    55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎?

  • 關于隔離變壓器問題請教

    本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了![email protected]

  • 變壓器的保護問題,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。

  • 關于變壓器銅損如何計算呢?

    據說變壓器實際銅損是一個變值,該如何計算呢?以1250KVA變壓器為例,實際負載為250KW,變壓器銘牌鐵損2200W,銅損13800W,如何計算實際銅損啊?

  • 關于變壓器連接組的問題

    在參加一個項目審查時,有專家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV變壓器,不宜選用Yy0接線組,應選用Yd11接線組,理由是三次諧波會造成油箱等局部發熱。疑問:y0由于有中性線,三次諧波電流可以流通,不會因經過油箱和鐵軛夾件而產生鐵損,為何不能用?

  • 變壓器的價格究竟水份如何?

    最近有一配套項目,變壓器的價格亂其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的價格帶合金外殼和全套附件為例,最高的報價40萬,最低的只有16萬,價格差別為何如此巨大?目前變壓器基本上屬于標準產品,價格上的透明度也比較大,不同廠家之間價格居然能相差一倍以上,低價的廠家是不是二手變壓器?請大家把你們知道的變壓器價格說出來,看看什么價格應該屬于比較合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V

  • 《特種變壓器理論與設計》

    工作的關系本人手上有2套《特種變壓器理論與設計》崔立君 主編前言:特種變壓器是在電力變壓器的基礎上發展起來的特殊用處變壓器。此外,某些調壓器喝電抗器也屬于特種變壓器之列。特種變壓器的種類很多,幾乎遍布國民經濟的各個領域。在電力、冶金、礦山、石油、化工鐵路和環保等領域也得到廣泛的應用。在本書出版之前,我國尚沒有一部全面闡述特種變壓器理論與設計方面的書籍。編者編寫本書的意圖是想填補這個空白。本書內容全面、資料翔實、取材新穎、實用性強。對每種特種變壓器,都詳細闡述其工作原理、結構特點及設計方法,并附有詳細的計算實例。特種變壓器有他們的共性,也有各自的特性。我們把特種變壓器的共性部分匯編起來在第一偏中集中闡述,而把特種變壓器各自的特性部分在第二篇中分別闡述。這樣既減少了篇幅,又便于讀者盡快地了解各種特種變壓器的主要技術環節。第一篇, 全面闡述變壓器的理論基礎與通用計算方法。本篇內容對電力變壓器和所有的特種變壓器都是適用的。換言之,掌握了本篇內容,完全可以進行電力變壓器設計,此外,本書在變壓器基礎理論的闡述上有許多標新立異之處

  • 這個變壓器容量該如何選?

    一商業網點電氣改造,最大月用電量發生在春節那個月,數年最大月用電量月平均值是11萬度。現在要進行配電設施改造,問如果是油變選多大容量的?如果是干變選多大容量的?給出理由來。

  • 自耦變壓器可以升級使用嗎?

    自耦變壓器可以升級使用嗎?

    我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝!!!!!!!!!

點擊加載更多

單項變壓器

單項變壓器專題,為您提供單項變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與單項變壓器 相關的專業交流討論,更多單項變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

定制變壓器

轉換變壓器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大同市| 太和县| 晋城| 房产| 晋江市| 昂仁县| 东辽县| 重庆市| 宣城市| 宿松县| 晋城| 镶黄旗| 台北县| 前郭尔| 兴山县| 财经| 沁源县| 张家口市| 方正县| 万宁市| 淅川县| 志丹县| 淄博市| 沛县| 丹凤县| 淮南市| 迁安市| 寻乌县| 怀仁县| 永年县| 绥江县| 四会市| 福清市| 霍山县| 卢湾区| 永丰县| 江源县| 海门市| 新巴尔虎右旗| 拉孜县| 盐源县|