收錄于話題
一、鍍鋅鐵皮風管鐵皮厚度的要求二、共板法蘭風管
通風管道安裝工程技術交底
一五層的實驗樓 每個房間基本都有一個獨立的風管,立管在走道處,風管上屋面,請問防火方面怎么考慮?在每個穿樓板處加防火閥嗎?感覺太多了~!
我上傳一份小論文,希望大家也來討論一下這個小話題。(關于通風管道材料的發展)
各位大蝦: 想請教一下,通風用風管布置時,一般距墻的距離應該考慮多大?各風口之間的距離應如何考慮?送風管道與排風管道如安裝在同一高度,他們之間的距離最小應該考慮多少?小弟剛入行,望各位大蝦不吝賜教。謝謝
通風管道安裝工程施工組織設計,僅供各位同仁參考。
(一)、作業條件1、一般送風機系統和空調系統的安裝,要在建筑物圍護結構施工完,障礙物已清理,地面無雜物的條件下進行。2、對空氣潔凈系統的安裝,應在建筑物內部安裝部件的地面已做好,墻面已抹灰完畢,室內無灰塵飛揚或有防塵措施的條件下進行。3、一般除塵系統風管安裝宜在廠房的工藝設備安裝完或設備基礎已確定,設備連接器、罩體方位已知的情況下進行。4、檢查現場預留孔洞位置、尺寸應符合圖紙要求,每邊比實際截面大100mm。5、作業地點要有相應的輔助設施,如梯子、架子、安全防護、消防器材,并有施工員的技術、質量、安全交底。
本帖最后由 快樂旅游 于 2015-8-10 12:30 編輯 一、通風管道安裝注意事項 (1)當風管與風機連接時,應在進出風口處加軟接頭,其軟接頭的斷面尺寸應與風機進出風口一致。軟管接頭一般可采用帆布、人造革等材料,軟管長度不宜小于200,松緊度應適宜,柔性軟管可緩 沖風機的振動。 (2)當風道與除塵設備、加熱設備等連接前,應待設備安裝完畢后,按實際測繪的圖紙進行預制和安裝。 (3)風道安裝時,進、出風日宜在風道預制時開出洞口,如需在安裝完畢的風道上現開風口,其接口處應嚴密。 (4)當輸送含凝結水或含濕量較大的氣體時,其水平管道宜設有坡度,并在低點處接排水管。安裝時風道底部不宜出現縱向接縫,對底部
第一部分、通風、防排煙、空調風管制作 1、為了提高運輸效率、減少消耗和成品的完好性,采取車間預制現場裝配的方法,即車間采用機械化加工成半成品形式運輸到現場組合裝配。 2、風管材質及連接見下表
通風管道安裝工程技術交底.doc版。
見一80多米長的廠房排風系統,其排風干管全為同一尺寸,按照風量計算的話應該離排風機遠的地方管徑要小些啊,為何都取一樣大呢,為了施工方便嗎?不解
高層地下室的自噴管道建好后,甲方增加通風管道(好象是玻璃剛的),由于甲方要在地下室做立體車庫,所以將通風管道標高上移,因此通風管道與自噴管道打架,甲方讓通風管道在與自噴管道打架的地方將自噴管道包在通風管道里.不知道這樣做可以不
14K118空調通風管道的加固
收錄于話題
知識點:風管連接方式
某小區通風管道安裝工程施工組織設計資料簡介(某小區通風管道安裝工程施工組織設計) 小區通風管道安裝工程施工組織設計。
那位大俠能提供下列圖集,不勝感激:1、0lR415室內動力管道裝置安裝(熱力管道)2、01R416室內動力管道裝置安裝(乙炔氧氣管道)3、03R411—1室外熱力管道安裝(地溝敷設)4、03R411—2室外熱力管道地溝5、01R413室外熱力管道安裝(架空敷設)6、01R414室外熱力管道安裝(架空支架)