人防工程施工及驗收規范
人防工程施工及驗收規范.pdf
通風與空調工程施工驗收規范
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
中華人民共和國國家標準GB50203-98,共10章:1、總則;2、基本規定;3、砌體砂漿4、砌體工程..............
砌體工程施工與驗收規范
人防工程驗收及施工規范
詳見
希望對大家有幫助!
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土、磚等建筑材料砌筑而成,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風、除塵、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
GB50243—2002 真難找:(
《通風與空調工程施工及驗收規范》最新版
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
電氣裝置工程施工及驗收規范
堤防工程施工規范
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
砌體工程施工質量驗收規范
人防通風工程施工及驗收規范
人防通風工程施工及驗收規范專題,為您提供人防通風工程施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防通風工程施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多人防通風工程施工及驗收規范相關內容請訪問