我們工程正在施工高壓旋噴樁,請問怎么知道它施工的孔徑?就是怎么檢查它的孔徑???誰知道它鉆孔現在達到多少直徑了???怎么知道?。????謝謝!急急急急急?。。。。?/p>
一、工程概況 武漢長江隧道為武漢市重點工程,是武漢市重要的過江通道,位于武漢長江一、二橋之間。隧道江北起點為漢口大智路與銘新街的交叉口,江南終點為武昌友誼大道南側規劃中的 沙湖路。 本工
請問:1、高壓旋噴樁如何與基礎連接,需要按《建筑樁基技術規范》4.2.4嵌入承臺(或者筏板)0.5m嗎?2、無粘結強度的散體樁需要嵌入基礎嗎?3、振沖碎石樁的成樁深度如何確定呢?假如采用振沖碎石樁,如果基礎下需要處理的軟弱地層(指承載力低,易變形的地層)厚度較大,假如夸張點有100m,需要穿透該層土嗎?4、假如采用高壓旋噴樁處理,軟弱地層厚度大又如何考慮呢?
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
最近在做一條舊路的改造,方案是將兩個車道的混凝土板拆掉,一車道4米寬,然后用高壓旋噴樁處理路基,請問一下,做高壓旋噴樁,粉噴樁(水泥土攪拌樁)的施工需要多大的工作面?:handshake 先謝謝大家的幫忙:)
我的一個項目,深基坑深度15m,止水帷幕32m,采用高壓旋噴樁,請問各位專家。高壓旋噴施工30多米還能保證垂直度嗎,是不是很容易發生漏噴,不交叉的情況呀。謝謝各位
一般的基礎公司做這個都會偷水泥,而作為我們總包該怎么控制水泥用量,除了進出場總量控制外該怎么控制好每臺樁機的水泥用量?一般我們都要求在基坑下面能夠盡量不少水泥,但是我們不可能派人看著每臺機子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
設計圖紙給出水泥摻量35%施工技術參數水灰比1:1出漿量80-120L╱min提升速度12-25/min樁徑0.8m,雙重管高壓旋噴樁,求每米水泥用量。
不要理論及影響因素,不要設計參數,不要廠家吹牛逼。 只請教見過實物的朋友談一下。。。 前幾天見過一開挖的,樁徑不到500,比意想的少了近一半,呵呵,讓我想起了攪拌樁。。。
一、施工方法 1.1 施工原理及工藝流程
知識點:高壓噴射注漿
知識點:高壓噴射注漿法
知識點:高壓旋噴樁復合地基
最近在做一個項目,基坑深度在7米左右,基坑支護方案上高壓旋噴樁樁徑只有700mm,用的三重管工藝,想改用二重管工藝來節省造價!設計方不同意,說素填土、卵石透水性強。我粗略的查閱了網上的說法,說二重管也適用透水性高的砂質地質,所以想請教下各位二重管是否適用,與三重管差別在哪里?
:),基坑的止水問題
一.鉆孔過程中,是送水還是送氣? 1.如送水,是用高壓泵送水,還是另加泵? 2.如注漿,每分鐘提升多高?提升時旋轉速度控制在多少? 我們的地層是全風化泥巖。 按你們施工經驗來說。[ 本帖最后由 boyxing998 于 2012-3-6 17:35 編輯 ]
大家都知道,高壓旋噴樁在噴漿提升過程中,控制水泥用量是關鍵。高壓旋噴樁樁徑與水泥量可根據地質條件估算,但最好還是根據現場試驗結果確定?,F場試驗準確,但太費時,一般考慮各地地質條件/工法及施工目的等因素結合經驗確定,現在旋噴樁的要求低了。 我們項目設計高壓旋噴樁,樁徑Φ600mm,搭接長度200mm,樁長8.5m,設計只有水灰比為0.5~0.8。 現存在幾個問題: 設計水灰比0.5~0.8,而規范高壓旋噴樁水灰比為0.8~1.5,若取0.5或0.8以下是否可行? 提升速度、旋噴速度、排漿量設計均無要求,是否有規范可查? 水灰比若取0.5,每m所使用水泥量為多少KG。 我在網上有找2個公式,但感覺錯誤,我現有的資料只能用第一式計算。 第一式取直徑的平方是否正確。 Q=3.14×D2×H×(1+B)/4(公式一) 其中:Q—旋噴漿液用量(m3); D—樁體直徑(m); H—樁長(m);B—損失系數,可選用0.1—0.3。 按旋噴工藝參數要求計算:Q=(H/V)