想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
DN600、d1000、d1200的雨水管交匯處,設置什么樣的檢查井。現在主要存在以下問題:1.設置矩形三通的話,不滿足接入管角度的要求;2.設置圓形檢查井的話,沒有相關圖集的參考;(沒有DN800以上的圓形井)3.設置扇形檢查井的話,DN600的接入管過大,圖集上說明需要≤DN400的雨水管。目前出圖采用的是扇形井,備注里面寫的是參照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的辦法?
檢查井作為日常污水排污管道,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,又不環保。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保。更重的是進行井底維修保養時安全。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井、整體檢查井、收口式檢查井、方形三通塑料井、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型。w w w.cnfutebao.com/
圖紙簡介: 規格為直徑700的磚砌污水檢查井(收口式),包括平面圖、剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: xswxsw2010 上傳時間: 2014-05-29
我是學土建的,可公司里需要一條道路,雨水管用直徑1米的,那么檢查井需要多大的呀,我看圖集上的檢查井最大是小于等于800的呀,各位專業人士幫幫我吧,急~~~謝謝啦 !!!!!!!!!1
情況是這樣的,18米路,兩側分別布雨污水干管兩條,雙側都要引一些橫穿管來讓兩側用戶接入,雨水干管的平均埋深大約是2.4米左右,DN600管徑,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管徑DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,還算正常,但是由于污水主管設計埋深比較淺,污水橫穿管只能從雨水干管的上面穿過,我已經讓相互之間的間距到20公分這個極限了,這樣的話污水支管的檢查井的地面標高和管內底標高最后減一下也才1米出頭,這樣井深也就太小了吧?怎么辦呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是調不了了,問下各位前輩支管井的井深就1~1.4米會不會太淺。。怎么辦
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)小?2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,但不做混凝土基礎。
在做市政給水檢查井標注的時候只有x y坐標沒有井底井蓋高程需要的是這種帶井底 井蓋高程的 (在CAD平面圖上標注)
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。。可以發我QQ郵箱[email protected].萬分感激!!
《室外排水規范》4.4.10 規定檢查井與管渠接口處的處置措施。 在地基松軟或不均勻沉降地段,檢查井與管渠接口處常發生斷裂。處理辦法:做好檢查井與管渠的地基和基礎處理,防止兩者產生不均勻沉降;在檢查井與管渠接口處,采用柔性連接,消除地基不均勻沉降的影響。如何實現柔性連接?請教各位專家。謝謝
我是一名新手正在學預算,我們單位要做排水系統的預算。整個圖紙上只有部分雨水檢查井有標高,有些沒有標高,那我怎么才能確定檢查井的井深啊?請各位高手指點小弟,不勝感激!!!
現在使用的地方很多,每個地方使用的尺寸規格也不一樣,不知檢查井蓋是否有統一的尺寸規格?每個行業又是否有它的尺寸規格標準?城市供水和排水的常用井蓋尺寸規格?電信行業的常用井蓋尺寸規格?電力行業的常用井蓋尺寸規格?燃氣行業的常用井蓋尺寸規格?廣電行業的常用井蓋尺寸規格?消防行業的常用井蓋尺寸規格?等等各個行業常用的井蓋尺寸標準。
圖紙簡介: 本圖紙為直徑1000圓形磚砌雨水污水檢查井平面配筋圖,圖紙內容包括1000圓形磚砌雨、污水檢查井平面圖及檢查井蓋板配筋圖,還包括蓋板配筋表等。 投稿網友: flash78039024 上傳時間: 2014-06-05<
本人給某變電站場區設計雨污外排管道,場內有一個小廁所。雨污水都要提升才能排出場外,甲方要求第一口井是壓力檢查井,我給提供一套壓力井圖紙(用于污水泵站壓力管排放的)。他說不行,應該不復雜,是不銹鋼的。我沒見過啊。有誰知道嗎?請求幫助。謝謝!
請教一下大家,排水檢查井距建筑物外墻距離要求是多少啊?我們這邊一直按照3M間距來做,今天突然找了一圈規范,沒找到。有知道的大神請告訴下。
請教大家:雨水出水管是壓力管,中途設置壓力檢查井一座,壓力檢查井沒有具體標準圖集,大家在設計的時候,需要什么水專業提供的資料給結構專業進行設計?
07年公司施工的一段污水管道,管徑1200,沿市政道路人行道敷設,但由于08年金融危機,當時的人員全部離職,公司也沒有圖紙存檔,路邊都被附近村民用混凝土硬化了,檢查井都找不到,現在想要找出檢查井,復測一下標高,小區的污水想往這道管道排水,大家有啥好辦法,謝謝。 聯系了一些單位,只能探測金屬管道。地點在鄭州,有誰有這方面的資源可以聯系 qq415383142 或電話18137899752
砌入檢查井的兩側管道底部標高怎么確定的,為什么06MS201-3排水檢查井圖集中兩側管道底部高度不一樣,而且圖紙顯示管道底部高于檢查井底部,但具體高多少又沒有標注,求解!!!!
這個H≤D+1000,H是什么,+1000又是什么