干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝??!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱、環境適應試驗
跪求干式變壓器殼體的圖紙?。。∫鈿C(jī)械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉!!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。
如圖所示,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少???該怎么取啊?
干式變壓器的正常過負荷能力???
干式變壓器采購招標公告中國移動吉林公司干式變壓器采購招標公告招標編號:JLCTTC-12YGCHW1346開標時間:2012-11-13所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:吉林 招標人:中國移動通信集團吉林有限公司1、招標文件編號:JLCTTC-12YGCHW13462、項目名稱:中國移動吉林公司2012年延邊新生產樓中低壓配電系統新建工程非晶合金干式變壓器采購3、工程建設地點:延吉移動新建生產樓4、招標內容:四框五柱非晶合金鐵心配電變壓器2臺,詳見技術規范書。5、投標人資格要求(1)在中國注冊的企業法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力,具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,在近三年無違法經營記錄,具備法律法規規定的其他條件。(2)具備國家有關部門批準的合法資格的制造商,并能提供國家有關部門頒發的有效資格文件,注冊資
干式變壓器線圈澆注工藝