都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先來了解下做地下室防水有哪些步驟呢? 1、清理基層 ●施工前,按前述對防水基層進行檢查驗收,不符要求相關班組返工整改。 ●對基層上的浮灰、建渣、雜物和積水進行清理清除,滿足施工條件。 2、基層處理 基層清理后,對基層裂縫、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂漿抹平,清掃干凈。 3、基面濕潤 (但不能有積水) 4、配料攪拌將一袋水泥基滲透結晶型防水劑25kg粉料緩緩倒入正在用電動攪拌器攪拌的清潔的涼水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),攪拌至均勻無顆粒。讓漿料靜置5分鐘,再攪拌一次,即可使用。
地下防水工程質量驗收規范
防水工程施工質量驗收的標準要求十分嚴格,并且還需要具備合格產品報告書以及性能檢測報告,施工的時候,按照防水工程施工質量的規范去做,才能保證防水工程順利完工的。 對現場上的防水工程施工質量驗收標準,我們必須要順利的做好了有關防水材料施工的規范,比如,必須要在檢驗防水工程的時候,做好相關規定的抽樣復驗,并且需要提出試驗報告,要是我們遇到了產品不合格的材料千萬不可以在防水工程之中進行施工使用。 尤其是針對地下防水工程在進行施工的時候,確定了明確的挖法基坑或者是暗挖法出現了的豎井、以及地下防水工程的洞口,一定要很好的去保
地下防水工程質量驗收規范.pdf
地下防水工程施工與驗收手冊出版社:中國建筑工業出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目錄1 地下工程常用防、滲、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬質聚氨酯防水保溫泡沫塑料 1-4 剛性防水材料 1-5 膨潤土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注漿材料 1-8 滲、排水材料2 地下水與土對地下工程的影響、危害與防治 2-1 地下水的類型 2-2 地下水對地下工程的危害及防治 2-3 土對地下工程的危害及防治3 地下工程立體結構防水設計 3-1 地下工程防水層的設防高度 3-2 地下工程防水設計原則 3-3 防水標準和防水等級 3-4 地下工程防水設防要求 3-5 混凝土結構主體防水 3-6 防水材料及混凝土
簡要說明:有關建筑防水方面的普及性讀物。它以一問一答的形式,針對建筑防水工程中一些基本知識和常遇到的問題,用科學和能人的語言來解答。書中將建筑防水工程主要的技術法規、規范和新技術、新工藝,通過對問題的解答,詳細而嚴謹?shù)乇磉_(dá)出來,充分體現該書的先進性、科學性、針對性和實用性。 文件格式:PDF 文件大小:5.52M
1、屋頂基層及環境條件的質量控制 屋頂防水施工要保證其質量,必須從屋頂各構造層做起,無論何種防水材料,都要求基層表面達到清潔、干燥、施工溫度適合的條件。混凝土強度符合設計要求,灌縫密實,隔氣層涂刷厚薄均勻,不見白露底;保溫層按設計要求鋪筑,準確控制厚度、坡度,保證排水順暢;找平層施工前應做標高基準點,基面層表面應壓實、平整,二次壓光,充分養護,不得有疏松、起砂現象。 2、施工工序過程質量監控 對防水基層、防水層各層次的施工,制定好各道防水施工前的驗收制度,嚴格按隱蔽工程驗收程序組織驗收,在重點工序和重點部
建筑防水工程施工質量問答.pdf
地下室防水工程監理質量措施
做防水工程可能會出現的滲漏問題有比較多,今天整理來說一下地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,可以采用水泥基滲透結晶防水涂料做堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; <
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要點 ⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。 工具式螺栓做法:
叢 書 名: 建筑工程施工與質量驗收系列叢書書 名: 防水工程施工與質量驗收實用手冊著 譯 者: 本書編委會版 次: 第一版 出版時間: 20040201開 本: 16開 頁 數: 852 裝 幀: 精裝出版單位: 中國建材工業出版社 標準書號: ISBN7-80159-553-X 【內容簡介】本書主要介紹建筑工程的四大部位防水,即:屋面防水、處墻防水、廚房廁浴間防水、地下工程防水。詳細介紹防水工程的材料、構造、施工、維修、質量通病防治、施工質量驗收等內容;并對涉及防水工程的工程建設標準強制性條文作了相應介紹。全書共分二十二章,各章按照“概述、材料規格及質量要求、工程施工操作、工程質量控制手段與措施、工程施工質量驗收”的結構闡述,充分體現“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”的宗旨。全書結構合理,取材新穎;不但對防水工程質量驗收規范的特點與要求進行了較為詳細的介紹;而且對屋面與地下防水分部工程的質量驗收作了系統闡述。【讀者對象】本書適用于從事建筑工
地下防水工程質量驗收規范WORD版本關于發布國家標準《地下防水工程質量驗收規范》的通知 建標[2002]61號 根據建設部《關于印發 的通知》(建標)[
一、工程名稱二、選用材料三、選材依據四、施工策劃五、施工準備六、施工流程七、施工工藝 八、施工步驟、參考用量及價格分析九、質量檢驗及驗收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 編輯 ]
屋面工程施工質量驗收規范
砌體工程施工質量驗收規范
混凝土結構驗收質量規范!與大家共享!
很全的工程施工質量驗收規范,看了別忘記頂哦......
砌體工程施工質量驗收規范,希望能給大家庬幫?/p>
地下室防水工程施工質量驗收規范
地下室防水工程施工質量驗收規范專題,為您提供地下室防水工程施工質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水工程施工質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多地下室防水工程施工質量驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題